    <description>&lt;P&gt;Es könnte sich auch noch Luft im Gerät befinden. Bei einer Neuinstallation wäre das nicht verwunderlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von daher kann eventuell das Entlüftungsprogramm nützlich sein.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 04:19:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-09T04:19:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367674#M99916</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Heizung läuft nach ca. 1,5 Monaten immer in den Fehler F.74. Eine Undichtigkeit im Heizkreislauf ist nicht festzustellen. Ist die Steuerung defekt,&amp;nbsp; liegt es am Ausgleichsbehälter?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Oct 2023 14:31:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367674#M99916</guid>
      <dc:creator>HERO_200W</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-08T14:31:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367796#M99968</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Anlage ist neu? Es kann das Ausdehnungsgefäß sein, oder der Drucksensor ist defekt, was bei einem neuen Gerät eher unwahrscheinlich ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Oct 2023 19:22:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367796#M99968</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-08T19:22:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367839#M99978</link>
      <description>&lt;P&gt;Tolle neue Technik... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_etwas_Leckeres_isst:"&gt;😋&lt;/span&gt; Gibt es denn kein analoges Manometer an der Anlage?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Oct 2023 21:17:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367839#M99978</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-08T21:17:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367841#M99979</link>
      <description>&lt;P&gt;Klar gibts ein Manometer, ein Analoges und ein Digitales.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Oct 2023 21:24:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367841#M99979</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-08T21:24:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367842#M99980</link>
      <description>&lt;P&gt;Na dann - Werte?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Oct 2023 21:25:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367842#M99980</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-08T21:25:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367848#M99984</link>
      <description>&lt;P&gt;Da ist der HERO gefragt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Oct 2023 21:48:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367848#M99984</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-08T21:48:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367856#M99988</link>
      <description>&lt;P&gt;Es könnte sich auch noch Luft im Gerät befinden. Bei einer Neuinstallation wäre das nicht verwunderlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von daher kann eventuell das Entlüftungsprogramm nützlich sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 04:19:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/367856#M99988</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T04:19:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368118#M100041</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, Anlage ist seit 6 Monaten i&amp;nbsp; Betrieb.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 15:37:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368118#M100041</guid>
      <dc:creator>HERO_200W</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T15:37:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368120#M100042</link>
      <description>&lt;P&gt;Selbst das analoge Manometer zeigt dann Wert von 0. Die Anlage schaltet da natürlich immer ab.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 15:39:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368120#M100042</guid>
      <dc:creator>HERO_200W</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T15:39:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368123#M100044</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Heizkörper sind gut entlüften, wo könnte noch Luft sich befinden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eure Tipp's, habe mit so viel Reaktion nicht gerechnet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ende der Woche kommt Heizungsfirma. Werde diesen Gedankenaustausch als Basis für ein&amp;nbsp; intensives Gespräch nehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 16:03:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368123#M100044</guid>
      <dc:creator>HERO_200W</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T16:03:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368137#M100046</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du zufällig einen Reifendruck Prüfer für das Auto zu hause?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls ja, prüfe bitte mal den Vordruck am Ausdehnungsgefäß und poste den mal hier.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du nur das Gefäß im Vitodens, oder auch noch ein externes Gefäß für die Heizung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 16:25:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368137#M100046</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T16:25:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368166#M100058</link>
      <description>&lt;P&gt;Das klingt wirklich nach def. MAG oder einem Leck. Wenn du keine feuchten Stellen findest, kann es&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Sicherheitsventil sein (ist ggf. an Abwasser angeschlossen), oder ein Riss im Wärmetauscher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann geht das Leckwasser auch spurlos in den Kondensatabfluss.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 17:46:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368166#M100058</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T17:46:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368167#M100059</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich denk, die Anlage ist erst ein halbes Jahr alt ? Da dürften MAG und Wärmetauscher nicht mal ansatzweise einen Defekt haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wurde nun das Entlüftungsprogramm gestartet ? Nur die HK entlüften reicht in vielen Fällen nicht aus. Ausserdem können sich auch nach dem Entlüften&amp;nbsp; erneut Luftblasen bilden, da durch die Erwärmung des Füllwassers gelöste Gase ausfallen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 17:54:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368167#M100059</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T17:54:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368191#M100065</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf Ausdehnungsgefäß ist 1,5 Bar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagendruck 0.6 Bar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"Gefäß im Vitodens"?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 19:52:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368191#M100065</guid>
      <dc:creator>HERO_200W</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T19:52:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368192#M100066</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist im Vitodens links an der Seite.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch ist dein Haus ca?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 19:56:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368192#M100066</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T19:56:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368195#M100067</link>
      <description>&lt;P&gt;Entlüftungsprogramm noch nicht gestartet, soll die Heizungsfirma dann machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Verständnis "MAG" steht für???&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 20:11:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368195#M100067</guid>
      <dc:creator>HERO_200W</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T20:11:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368196#M100068</link>
      <description>&lt;P&gt;Membran Ausdehnungs Gefäß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Füll die Anlage mal auf 1,8 bar auf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 20:20:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368196#M100068</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T20:20:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368200#M100069</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Haus ist ca. 10m hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entfernung von Heiztherme zum letzten Heizkörper ist ca. 5m, somit ist Druck im Ausdehnungsgefäß eigentlich okay.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage hatte ich auch schon auf 2 bar. Bringt nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermute jetzt auch Defekt an ext. Ausdehnungsgefäß oder im Vitodens oder Drucksensor.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 20:57:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368200#M100069</guid>
      <dc:creator>HERO_200W</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-09T20:57:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Bei Vitodens 200-W ständig  Fehler F.74</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368217#M100072</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab ich das richtig gelesen? 0,6 bar Fülldruck ? Ist viel zu wenig. Das MAG bei 10m Höhe auf 1 bar Vordruck korrigieren, dann die Anlage auf 1,5 bar auffüllen. Und jetzt das Entlüftungsprogramm starten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das läuft automatisch und beendet sich nach 20 min selbst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 04:07:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Bei-Vitodens-200-W-staendig-Fehler-F-74/m-p/368217#M100072</guid>