    <title>Thema "Betreff: Konstantbetrieb Vitodens 200W Typ B2HF-25" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365759#M99490</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi Bernd,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn du im &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855199VSA00011_1.PDF" target="_self"&gt;Manual&lt;/A&gt; nach "Externe Anforderung" suchst, findest du alle Infos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An Stecker 96/ 1+L wird der Pot.freie Kont. angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 17:38:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2023-09-30T17:38:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Konstantbetrieb Vitodens 200W Typ B2HF-25</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365752#M99489</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich möchte die Gastherme als Zusatzwärmeerzeuger für eine Wärmepumpe benutzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu möchte ich die Gastherme im Konstantbetrieb betreiben. Die Gastherme arbeitet auf einen Wasserspeicher, ebenso die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe hat einen Potentialfreien Ausgang, der die Gastherme bei Bedarf ansteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temp. soll 65 Grad betragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was muss bei der Gastherme konfiguriert werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 16:58:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365752#M99489</guid>
      <dc:creator>BKäsmann</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-30T16:58:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konstantbetrieb Vitodens 200W Typ B2HF-25</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365759#M99490</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Bernd,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn du im &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855199VSA00011_1.PDF" target="_self"&gt;Manual&lt;/A&gt; nach "Externe Anforderung" suchst, findest du alle Infos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An Stecker 96/ 1+L wird der Pot.freie Kont. angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 17:38:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365759#M99490</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-30T17:38:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konstantbetrieb Vitodens 200W Typ B2HF-25</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365833#M99505</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Hallo Friedel,&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Danke für deine schnelle Antwort.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Muss man da gar nichts mehr zusätzlich konfigurieren?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Wo kann ich dann die gewünschten 65Grad einstellen?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 10:55:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365833#M99505</guid>
      <dc:creator>BKäsmann</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T10:55:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konstantbetrieb Vitodens 200W Typ B2HF-25</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365845#M99506</link>
      <description>&lt;P&gt;Anforderung des Wärmeerzeugers mit einem einstellbaren Vorlauftemperatur-&lt;BR /&gt;Sollwert (Parameter 528.0) und Solldrehzahl Primärkreispumpe (Parameter&lt;BR /&gt;1100.2) Siehe S.64 unten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 11:35:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365845#M99506</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T11:35:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Konstantbetrieb Vitodens 200W Typ B2HF-25</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365986#M99516</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Friedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich probiere es am kommenden Wochenende aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 06:50:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Konstantbetrieb-Vitodens-200W-Typ-B2HF-25/m-p/365986#M99516</guid>
      <dc:creator>BKäsmann</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-02T06:50:49Z</dc:date>