    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200-W &amp;quot;Hybrid-Ready&amp;quot; (oder doch Vitodens 300-W)" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356930#M97853</link>
    <description>&lt;P&gt;Es kommt hier drauf an, wie hoch der Wärmebedarf der Immobilie ist und was die Therme leisten soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Taktproblem zeigt sich immer bei einer möglichen Überdimensionierung.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:03:18 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2023-08-21T10:03:18Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W "Hybrid-Ready" (oder doch Vitodens 300-W)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356888#M97844</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine hoffentlich einfache Frage, die mir leider keine Hotline oder Beratungstermin beantworten wollte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für ein Reihenmittelhaus möchte ich entweder eine Vitodens 200-W oder 300-W verbauen. Auf den ersten Blick ist der für mich einzig relevante und sichtbare Unterschied die "Hybrid-Fähigkeit" (Hybrid-Ready), die bei der 300-W explizit auf der Website beworben wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unterscheiden sich die Geräte tatsächlich oder fehlt die Info bei der 200-W einfach? (Sofern relevant: Was fehlt der 200-W um mit einer Wärmepumpe gekoppelt zu werden?)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da es sich um ein Mietobjekt handelt, sind Themen wie Handysteuerung oder Display für mich nicht den doch deutlichen Preisaufschlag wert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dankeschön schon vorab für die Hilfe...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 08:57:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356888#M97844</guid>
      <dc:creator>NoSie</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-21T08:57:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W "Hybrid-Ready" (oder doch Vitodens 300-W)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356903#M97848</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich kann mich auch täuschen, aber kann die 300W nicht noch ein kleines Stück tiefer modulieren ? Soll heissen, in Grenzfällen wird diese nicht so häufig takten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 09:14:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356903#M97848</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-21T09:14:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W "Hybrid-Ready" (oder doch Vitodens 300-W)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356911#M97850</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitodens-300W-ab-welcher-MM-JJJJ-hybrid-ready/td-p/220256" target="_self"&gt;hier gesagt&lt;/A&gt; geht das im einfachsten Fall über "ext. Anforderung" und das können sie alle.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das geht dann nur mit einer festen Soll- VL- Temp.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst umgekehrt auch ext. sperren, so lange die WP ausreicht. Dann läuft die Therme&lt;/P&gt;&lt;P&gt;witterungsgeführt und du bist nicht an die feste VL- Temp gekettet. Das ist optimal für einen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;direkt unterstützenden Betrieb, das ex. Anfordern eher für Pufferbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die aktuellen 200er brauchst du dazu nicht mal eine Erweiterungsbaugruppe, die den entspr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eingang enthält, wie es früher der Fall war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Fiedel_0-1692609835975.png" style="width: 740px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22429iE023AB4AB504E252/image-dimensions/740x330?v=v2" width="740" height="330" role="button" title="Fiedel_0-1692609835975.png" alt="Fiedel_0-1692609835975.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 09:27:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356911#M97850</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-21T09:27:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W "Hybrid-Ready" (oder doch Vitodens 300-W)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356928#M97852</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die super schnelle Rückmeldung. D.h. für mich, dass ich mit der 200-W eigentlich keinen wirklichen Nachteil einbaue und ich ruhig das Geld sparen kann. Oder übersehe ich noch etwas anderes: warum man die 300-W doch unbedingt will?!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grundsätzlich noch die Info, dass die aktuelle Heizung 27 Jahre alt ist und noch ganz einfach über eine mechanische Zeitschaltuhr gesteuert wird. Heißt die Absprungbasis ist sehr niedrig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:00:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356928#M97852</guid>
      <dc:creator>NoSie</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-21T10:00:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W "Hybrid-Ready" (oder doch Vitodens 300-W)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356930#M97853</link>
      <description>&lt;P&gt;Es kommt hier drauf an, wie hoch der Wärmebedarf der Immobilie ist und was die Therme leisten soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Taktproblem zeigt sich immer bei einer möglichen Überdimensionierung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:03:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-quot-Hybrid-Ready-quot-oder-doch-Vitodens-300-W/m-p/356930#M97853</guid>