    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Frage zur minimalen Förderleistung bei der vitodens 200-w. Die Werke Einstellungen für die Codierenden E6/E7 betragen 55 bzw. 65%, gleichzeitig steht im Handbuch, dass die minimale Förderleistung auf maximal 30% der maximalen Förderleistung eingestellt werden darf. Wie passt das zu den Werkseinstellungen? Oder verstehe ich die 30% falsch? 30% von 65% wären ja 19,5% und nicht 55%.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lars&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 16:07:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>wohnungssuchend</dc:creator>
    <dc:date>2015-10-18T16:07:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Minimale Förderleistung bei vitodens 200-w</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19739#M9776</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Frage zur minimalen Förderleistung bei der vitodens 200-w. Die Werke Einstellungen für die Codierenden E6/E7 betragen 55 bzw. 65%, gleichzeitig steht im Handbuch, dass die minimale Förderleistung auf maximal 30% der maximalen Förderleistung eingestellt werden darf. Wie passt das zu den Werkseinstellungen? Oder verstehe ich die 30% falsch? 30% von 65% wären ja 19,5% und nicht 55%.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lars&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 16:07:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19739#M9776</guid>
      <dc:creator>wohnungssuchend</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-18T16:07:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Minimale Förderleistung bei vitodens 200-w</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19740#M9777</link>
      <description>Steht für die maximale Förderleistung nicht 100% ? Werksmässig sind über die Codierungen 55 bzw. 65% eingestellt. Und kann , wie du geschrieben hast, auch auf 30% reduziert werden.</description>
      <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 16:25:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19740#M9777</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-18T16:25:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Minimale Förderleistung bei vitodens 200-w</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19751#M9778</link>
      <description>Einstellen kann ich die zwischen 0% und 100%. In der Anleitung steht auf Seite 75: "Minimale Drehzahl der internen Drehzahl geregelten Heizkreispumpe: 30% der max. Drehzahl."&lt;BR /&gt;Aber ich verstehe immer noch nicht warum dann die Werkseinstellungen 55/65 ist, das passt nicht zur Anleitung. Demnach müsste die Werkseinstellungen 20/65 sein.</description>
      <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 19:01:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19751#M9778</guid>
      <dc:creator>wohnungssuchend</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-18T19:01:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Minimale Förderleistung bei vitodens 200-w</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19755#M9779</link>
      <description>Vielleicht basiert die Werkseinstellung auf Erfahrungswerten ? In manchen Anlagen ist es womöglich sinnvoll, nur mit 50 oder 65% der Förderleistung zu fahren ?</description>
      <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 19:29:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19755#M9779</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-18T19:29:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Minimale Förderleistung bei vitodens 200-w</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19757#M9780</link>
      <description>Die maximale Förderleistung wird aufgrund von Förderhöhe und Volumenstrom eingestellt. Dafür gibt es ein Diagramm im Handbuch. Bleibt die Frage nach der minimalen Förderleistung. Gemäß Anleitung musste sie bei 20% liegen und nicht bei 55%. Verstehe das immer noch nicht, das ergibt keinen Sinn.</description>
      <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 19:37:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19757#M9780</guid>
      <dc:creator>wohnungssuchend</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-18T19:37:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Minimale Förderleistung bei vitodens 200-w</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19855#M9781</link>
      <description>Hallo Lars,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die eingestellte Förderleistung von 55 bzw. 65% sind Erfahrungswerte.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Einstellungen können an die Anlagenbedingungen angepasst werden und sollten die Minimaleförderliestung von 30% nicht unterschreiten.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Denn diese Leistung wird benötigt, damit der Vitodens sauber arbeiten kann.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bei der Prozentrechnung wird immer 100% als Maximalwert angenommen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beispiel: Wenn die Pumpe eine maximale Drehzahl von 1000 l/h und die Voreinstellung bei 55 bzw. 65% liegt, dann beträgt die Voreinstellung 550 bzw. 650 l/h und die minimale Drehzahl liegt bei 300 l/h.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 14:14:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19855#M9781</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-19T14:14:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Minimale Förderleistung bei vitodens 200-w</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19900#M9782</link>
      <description>Jetzt habe ich es verstanden, danke. Man sollte mal darüber nachdenken den Wortlaut im Handbuch so zu ändern, dass es verständlicher ist.&lt;BR /&gt;In meinem Fall habe ich die maximale Förderleistung auf 70% erhöht (aus Diagramm abgelesen), die minimale Förderleistung habe ich zurzeit auf 40% eingestellt da bei den voreingestellten 55% laute Fließgeräusche zu hören. Gibt es Anhaltspunkte an denen man die minimale Förderleistung einstellen man, so wie bei der maximalen Förderleistung?</description>
      <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 15:07:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19900#M9782</guid>
      <dc:creator>wohnungssuchend</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-19T15:07:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Minimale Förderleistung bei vitodens 200-w</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19956#M9783</link>
      <description>Zur Einstellung der Minimaldrehzahl solltest du die Wärmeübertragung deiner Anlage bobachten. Die Leistung sollte so eingestellt werden, dass bei geringster Drehzahl deine Heizkörper noch ausreichend warm werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 20 Oct 2015 06:48:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Minimale-Foerderleistung-bei-vitodens-200-w/m-p/19956#M9783</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-20T06:48:15Z</dc:date>
    </item>