    <description>&lt;P&gt;Hi Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja Luft kommt in Frage, aber meist läuft bei 02 eher eine Pumpe nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da diese neu ist, kommt ein Defekt in Frage (die Ausfallkurve bei neuen Geräten ähnelt dem Querschnitt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einer Badewanne&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; ).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Entlüften muss hier die gelbe Kappe am Magnet verdreht aufgesteckt werden und dann Teststellung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpenlauf. Der Entlüfter ist bei so alten Geräten gern zugegammelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;: Wie soll das mit dem Entlüften eigentlich bei den neuen Motorumschaltventilen für WB 1/2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gehen? Die haben ja gar keine Cod. für Mittelstellung... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 08:14:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2023-08-12T08:14:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens WS2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WS2/m-p/355637#M97597</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unsere Vitodens 222 WS 2 zeigte Anfang Juni den Fehlercode Blitz 1:4. Wir hatten nur kaltes Wasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor kurzem wurden&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;einige Teile ausgetauscht. Die Leiterplatte VR 20 wurde eingebaut. Ein neuer Feuerungsautomat LGM29.22B1010/C1030 eingebaut sowie eine neue Bedieneinheit S und die Umwalzpumpe wurde ausgetauscht. Trotzdem hatten wir nur heißes Wasser in der Dusche für 6 Minuten.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun zeigt sie den Fehlercode Blitz 0:2 an und wir haben wieder nur noch kaltes Wasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Termin mit Viessmann Mitarbeiter ist erst am 18. August.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können Sie uns weiterhelfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße, Vera&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 21:27:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WS2/m-p/355637#M97597</guid>
      <dc:creator>Vera78</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T21:27:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens WS2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WS2/m-p/355646#M97601</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Fehler 0:2 steht für Übertemperatur.Und daraus würde ich schliessen, dass beim Austausch der Umwälzpumpe Luft ins System gekommen ist. Und diese Luft hat sich wahrscheinlich im Gerät festgesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls die Therme ein Entlüftungsprogramm hat, das mal aktivieren. Möglicherweise ist auch der automatische Entlüfter zugedreht ?Falls vorhanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 06:55:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WS2/m-p/355646#M97601</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-12T06:55:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens WS2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WS2/m-p/355663#M97609</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja Luft kommt in Frage, aber meist läuft bei 02 eher eine Pumpe nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da diese neu ist, kommt ein Defekt in Frage (die Ausfallkurve bei neuen Geräten ähnelt dem Querschnitt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einer Badewanne&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; ).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Entlüften muss hier die gelbe Kappe am Magnet verdreht aufgesteckt werden und dann Teststellung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpenlauf. Der Entlüfter ist bei so alten Geräten gern zugegammelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;: Wie soll das mit dem Entlüften eigentlich bei den neuen Motorumschaltventilen für WB 1/2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gehen? Die haben ja gar keine Cod. für Mittelstellung... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 08:14:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WS2/m-p/355663#M97609</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-12T08:14:48Z</dc:date>