<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Anschlüsse Pumpen an Vitodens 200-W B2HF" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355418#M97558</link>
    <description>&lt;P&gt;Besten Dank nochmal!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde das tatsächlich erst einmal ohne Fühler mit der Pumpe für den ungeregelten Kreis testen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erweiterungssatz EM-MX ist bestellt, nach Einbau sehen wir dann weiter &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":winkende_Hand:"&gt;👋&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 14:51:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Tom63</dc:creator>
    <dc:date>2023-08-10T14:51:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Anschlüsse Pumpen an Vitodens 200-W B2HF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/354784#M97403</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo und willkommen zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin etwas ratlos, da mein Heizungsinstallateur momentan auch nicht weiterkommt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit ein paar Tagen ist die o.g. Heizung verbaut (ersetzt wurde eine Vitodens 200-W WB2B aus 2008), leider aber sind die Anschlüsse für die Fußbodenheizung der Montageanleitung nicht zu entnehmen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkreis Fußbodenheizung mit einem 3-adrigen und einem 2-adrigen Anschluss vom Mischer kommend (Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer. Nr. 7178995).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der alten Vitodens 200 aus 2008 war die Platine gem. Foto für den Erweiterungssatz verbaut. Diese passt aber natürlich nicht in der neuen Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habt Ihr Ideen, wie man diese korrekt, evtl. unter Zukauf von Platinen (welchen?), anschließen muß?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bedanke mich ganz herzlich!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image2.jpeg" style="width: 753px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22163i682CFC5E38BCD6BF/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="image2.jpeg" alt="image2.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 05:09:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/354784#M97403</guid>
      <dc:creator>Tom63</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-09T05:09:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlüsse Fußbodenheizung an Vitodens 200-W B2HF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/354927#M97429</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier mal ein &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802633_04/Documents/4802633_2302_04.pdf" target="_self"&gt;Schema&lt;/A&gt;&amp;nbsp;für ein ungeregelten Kreis und ein geregelten Kreis.&lt;BR /&gt;Du benötigst also eine Erweiterung EM-M1&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 19:08:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/354927#M97429</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-07T19:08:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlüsse Fußbodenheizung an Vitodens 200-W B2HF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/354997#M97442</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen lieben Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hätte man sich ja fast denken können, dass jetzt noch die alte Erweiterung ersetzt werden muss. Sehr ärgerlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber immerhin gibt es wohl eine Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Übrigens ein sehr hilfreicher Schaltplan &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde berichten… &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 10:57:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/354997#M97442</guid>
      <dc:creator>Tom63</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-08T10:57:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlüsse Fußbodenheizung an Vitodens 200-W B2HF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355156#M97486</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine Frage beschäftigt mich in diesem Zusammenhang noch:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unterhalb/vor der Alpha2-Pumpe (an P1 angeschlossen) des „normalen“ Heizkreises befindet sich ein Temperaturfühler an der Heizwasserleitung, der an der alten Vitodens angeschlossen war.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Nun finde ich für dieses zweiadrige Kabel keine Anschlussmöglichkeit mehr in/an der neuen Vitodens.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder wird der Fühler gar nicht mehr benötigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich danke Euch schon mal sehr!!!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 05:18:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355156#M97486</guid>
      <dc:creator>Tom63</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-09T05:18:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlüsse Pumpen an Vitodens 200-W B2HF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355283#M97518</link>
      <description>&lt;P&gt;Es wird halt nun auf ein Bus gesetzt und daher wird man alte Teile selten wieder für die neue Regelung verwenden können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erstmal müsstest du prüfen, ob man diesen Fühler noch für die neue Regelung nehmen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast ja ein "ungeregelten" Kreis also wird da kein Temperaturfühler benötigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;War dieser vielleicht als Temperaturwächter eingesetzt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum nutzt du nicht das Gerät für den ungeregelten Kreis? Dann sparst du dir schon mal eine Pumpe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 18:13:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355283#M97518</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-09T18:13:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlüsse Pumpen an Vitodens 200-W B2HF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355418#M97558</link>
      <description>&lt;P&gt;Besten Dank nochmal!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde das tatsächlich erst einmal ohne Fühler mit der Pumpe für den ungeregelten Kreis testen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erweiterungssatz EM-MX ist bestellt, nach Einbau sehen wir dann weiter &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":winkende_Hand:"&gt;👋&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 14:51:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355418#M97558</guid>
      <dc:creator>Tom63</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-10T14:51:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlüsse Pumpen an Vitodens 200-W B2HF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355702#M97630</link>
      <description>&lt;P&gt;So, EM-MX im Heizkreis 2 läuft bestens: Mischer mischt und Pumpe läuft!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aaaaaber: Leider wird meine Heizkreispumpe (ohne Mischer) im Heizkreis 1 nicht erkannt bzw. erhält vom Anschluss P1 keinen Strom bei Aktivierung der Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Inbetriebnahmeprogramm ist Heizkreis 1 als „Heizkreis ohne Mischer“ korrekt hinterlegt; der Temperaturfühler an der hydraulischen Weiche unterhalb der Pumpe (Danfoss Alpha 2 L) ist über Anschluss TS3 mit der EM-MX auch korrekt verbunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seltsamerweise wird die Pumpe auch nicht im Menü des Aktorentests angeboten (im Gegensatz zur Pumpe im Heizkreis 2).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin etwas ratlos - die Pumpe lief noch vor wenigen Tagen an der alten Heizung, habe gemessen: Es liegt kein Strom an!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bedanke mich für die Tipps!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 14:02:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355702#M97630</guid>
      <dc:creator>Tom63</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-12T14:02:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlüsse Pumpen an Vitodens 200-W B2HF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355704#M97631</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/71544"&gt;@Tom63&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann ist das Schema im Anhang für Ihr System relevant.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das heißt, die hydraulische Weiche muss im Inbetriebnahmeassistenten definiert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 14:29:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355704#M97631</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-12T14:29:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlüsse Pumpen an Vitodens 200-W B2HF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355739#M97645</link>
      <description>&lt;P&gt;Wow - das war die Lösung!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der entscheidende Hinweis mit der Aktivierung der hydraulischen Weiche!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen herzlichen Dank an Euch für alle Tipps und Unterlagen - Ihr habt mir sehr geholfen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist gut zu wissen, dass man hier qualifizierte Unterstützung bekommt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 07:42:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anschluesse-Pumpen-an-Vitodens-200-W-B2HF/m-p/355739#M97645</guid>
      <dc:creator>Tom63</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-13T07:42:39Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
