    <title>Thema "Betreff: Vitodens 222" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349876#M96732</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, eine Serien-Nr. habe ich immer noch nicht gefunden. Dafür gibt's aber ein Foto von der Bedieneinheit - die allerdings 2020 mal (teilweise?) ersetzt worden ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Heizung.JPG" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21477i94BE654CF632ED6F/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Heizung.JPG" alt="Heizung.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 14:38:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizer14</dc:creator>
    <dc:date>2023-07-12T14:38:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349322#M96646</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, unsere Heizung Vitodens 222 zeigt im Display die (Fehler-)Meldung&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;ϟ: A: 1: (Blitz A: 1:) an. Was hat das zu bedeuten?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 09:44:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349322#M96646</guid>
      <dc:creator>Heizer14</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-10T09:44:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349342#M96650</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bitte mal die Ser.Nr. der Therme posten (Aufkleber oben auf Gehäuse).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist eine Busstörung. Du solltest zuerst die VR20 ansehen (ziehen / Fotos machen / stecken) und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann noch mal versuchen. &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Ersatzteilbevorratung-Vitodens-200/m-p/328790" target="_self"&gt;Siehe hier bei VR20&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 10:53:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349342#M96650</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-10T10:53:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349368#M96661</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist zwar von einer 300, sollte aber der gleiche Fehler sein: &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-A1/td-p/4099" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-A1/td-p/4099&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 12:30:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349368#M96661</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-10T12:30:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349398#M96681</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann müsste aber aktuell ne neue LGM29 rein gekommen sein - das schreibt er nicht.?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 13:57:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349398#M96681</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-10T13:57:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349426#M96689</link>
      <description>&lt;P&gt;Schon mal vielen Dank an die Community-Experten, die sich mit meiner Heizung beschäftigt haben. Zu den aufgeworfenen Fragen: Meine Heizung ist keine Therme, also keine Heizung, die an der Wand hängt, sondern ein Standgerät. Auf dem Gehäude ist kein Aufkleber und dementsprechend auch keine Ser.-Nr, am Abzugsrohr fand ich aber folgende Chiffre: CE0085 AT0355. Um die Platte auszubauen, fehlt mir im Augenblick noch die Traute...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 16:16:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349426#M96689</guid>
      <dc:creator>Heizer14</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-10T16:16:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349427#M96690</link>
      <description>&lt;P&gt;Geht recht einfach:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gerät abschalten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gehäuse / Verkleidung abnehmen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- unter Regelkasten 2 Schrauben lösen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Regelkasten leicht nach vorn ziehen und nach vorn unten kippen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- langen schmalen Deckel auf Regelkasten entfernen (eine kleine Torx- Schraube)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Karte hat links und mittig an der Oberkante Löcher, dort mit Haken eingreifen und herausziehen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; (Stecksockel wie alte PCI- Computerkarten)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Bereich um die Elkos (blaue runde Zylinder) beidseitig fotografieren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Karte wieder stecken und Gerät testen (zusammenbauen ggf. später)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls das zu "gefährlich" erscheint, ggf. doch lieber Fachbetrieb holen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum identifizieren des Gerätes reicht auch zur Not ein Foto der Bedieneinheit.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 16:41:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349427#M96690</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-10T16:41:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349876#M96732</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, eine Serien-Nr. habe ich immer noch nicht gefunden. Dafür gibt's aber ein Foto von der Bedieneinheit - die allerdings 2020 mal (teilweise?) ersetzt worden ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Heizung.JPG" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21477i94BE654CF632ED6F/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Heizung.JPG" alt="Heizung.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 14:38:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349876#M96732</guid>
      <dc:creator>Heizer14</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-12T14:38:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349883#M96733</link>
      <description>&lt;P&gt;Super. Eine WS2. Dann gilt alles so wie wir es geschrieben haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Ersatzteilbevorratung-Vitodens-200/m-p/328812/highlight/true#M93900" target="_self"&gt;Hier&lt;/A&gt; habe ich auch ein Video verlinkt, wie man an die Karten dran kommt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 16:14:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222/m-p/349883#M96733</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-12T16:14:15Z</dc:date>