<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200_ TypWB2C Fehlercode EA" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/336806#M95538</link>
    <description>&lt;P&gt;Das deutet stark auf Abgasrezirkulation hin: Ohne Abdeckung zieht der Kessel saubere Raumluft und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;läuft normal. Mit Abdeckung muss er die Zuluft durch das Abgassystem ziehen. Ist dieses undicht,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zieht er Abgase mit ein. Der Tech. soll eine "Ringspaltmessung" durchführen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 23 May 2023 04:21:16 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2023-05-23T04:21:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200_ TypWB2C Fehlercode EA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/336514#M95476</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein kessel geht immer wieder auf Störung fehlercode EA ,luft ab und zuleitung überprüft alles sauber.Allerdings ohne Abdeckung leuft alles einwandfrei.Woran konnte es liegen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 May 2023 13:44:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/336514#M95476</guid>
      <dc:creator>oa1</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-21T13:44:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200_ TypWB2C Fehlercode EA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/336517#M95478</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Brenner auf Störung Ionisationsstrom während des Kalibrierens nicht im gültigen Bereich&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;(zu große Abweichung gegenüber dem Vorgängerwert)&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Abgassystem prüfen, ggf. Abgasrezirkulation beseitigen.&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Bei raumluftabhängigem Betrieb hohe Staubbelastung in der Verbrennungsluft vermeiden.&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Entriegelungstaste R betätigen.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Nach mehreren erfolglosen Entriegelungsversuchen Kesselcodierstecker austauschen&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;und Entriegelungs taste R betätigen.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Fiedel&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 May 2023 14:09:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/336517#M95478</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-21T14:09:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200_ TypWB2C Fehlercode EA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/336757#M95526</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort aber das habe ich schon alles durch.Störung kommt wenn die Abdeckung drauf ist ohne Abdeckung leuft der kessel ohne störung so als ob dre aus der Zuluft nicht mehr genug luft ansaugen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 May 2023 17:29:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/336757#M95526</guid>
      <dc:creator>oa1</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-22T17:29:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200_ TypWB2C Fehlercode EA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/336806#M95538</link>
      <description>&lt;P&gt;Das deutet stark auf Abgasrezirkulation hin: Ohne Abdeckung zieht der Kessel saubere Raumluft und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;läuft normal. Mit Abdeckung muss er die Zuluft durch das Abgassystem ziehen. Ist dieses undicht,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zieht er Abgase mit ein. Der Tech. soll eine "Ringspaltmessung" durchführen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 May 2023 04:21:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/336806#M95538</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-23T04:21:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200_ TypWB2C Fehlercode EA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/337803#M95687</link>
      <description>&lt;P&gt;Werd ich demnächst machen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für den tip.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 May 2023 19:23:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2C-Fehlercode-EA/m-p/337803#M95687</guid>
      <dc:creator>oa1</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-29T19:23:07Z</dc:date>