    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336505#M95473</link>
    <description>&lt;P&gt;Genau, aber besser wäre wenn auch der Heizkreis zu wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hier sind auch Absperrhähne:&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="AbspHahn.jpg" style="width: 765px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20392i441F1591F60BCE64/image-dimensions/765x752?v=v2" width="765" height="752" role="button" title="AbspHahn.jpg" alt="AbspHahn.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 22 May 2023 05:40:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2023-05-22T05:40:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336466#M95463</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin Besitzer einer Gastherme Viessmann Vitodens 300,&amp;nbsp; Seriennummer 7194467 603516104.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider tritt am Rücklauf zur Warmwassererwärmung Wasser aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf dem einen Foto sieht man eine Übersicht aller Anschlüsse. An dem Rohr, an dem die Dämmung abgenommen ist (Rücklauf Warmwassererwärmung), läuft ständig Wasser herunter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf dem anderen Foto sieht man in der Bildmitte die Stelle, an der das Wasser austritt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mir nun überlegt, das Gewinde an der fraglichen Stelle neu einzudichten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Gibt es eine einfachere Alternative zum neuen Eindichten des Gewindes?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Fall ich das Gewinde neu eindichten muss: Muss ich hierzu das ganze Wasser aus dem System ablassen? Oder würde es genügen, die beiden Absperrhähne für den Kreislauf zur Warmwassererwärmung (siehe Übersichtsaufnahme) zu schließen und das Umschaltventil auf die Stellung für Heizkörperkreislauf zu stellen? Dann könnte doch nicht mehr viel Wasser kommen, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 May 2023 06:23:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336466#M95463</guid>
      <dc:creator>Murkser</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-21T06:23:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336468#M95464</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Murkser,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hoffe der Name ist nicht Programm... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_etwas_Leckeres_isst:"&gt;😋&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194467" target="_self"&gt;Hier deine ET- App mit allen Unterlagen.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Genau, schließe alle unter der Therme verfügbaren Hähne, dann musst du nachher nur etwas Luft&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aus der Therme slbst bekommen. Prüfe dazu auch den Automatikentlüfter, da diese gern gammeln&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und dann fest gehen. Die gibt es als orig. &lt;A href="https://www.ebay.de/itm/385562507643?chn=ps&amp;amp;_trkparms=ispr%3D1&amp;amp;amdata=enc%3A1fexjnQKWRiy9Is_e0654Rg43&amp;amp;norover=1&amp;amp;mkevt=1&amp;amp;mkrid=707-134425-41852-0&amp;amp;mkcid=2&amp;amp;mkscid=101&amp;amp;itemid=385562507643&amp;amp;targetid=1716911581399&amp;amp;device=c&amp;amp;mktype=pla&amp;amp;googleloc=9116039&amp;amp;poi=&amp;amp;campaignid=17943303986&amp;amp;mkgroupid=140642150118&amp;amp;rlsatarget=pla-1716911581399&amp;amp;abcId=9301060&amp;amp;merchantid=137613777&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIwtiVx-6F_wIVxAGLCh3NuA1JEAQYASABEgIn6vD_BwE" target="_self"&gt;Ersatzteil&lt;/A&gt; für um 25 EUR, oder auch &lt;A href="https://www.ebay.de/itm/233725065779?chn=ps&amp;amp;_trkparms=ispr%3D1&amp;amp;amdata=enc%3A1LcNWK8LHSducFVrZnzbwzw0&amp;amp;norover=1&amp;amp;mkevt=1&amp;amp;mkrid=707-166974-037691-2&amp;amp;mkcid=2&amp;amp;mkscid=101&amp;amp;itemid=233725065779&amp;amp;targetid=1915747325929&amp;amp;device=c&amp;amp;mktype=pla&amp;amp;googleloc=9116039&amp;amp;poi=&amp;amp;campaignid=19897204711&amp;amp;mkgroupid=148017863032&amp;amp;rlsatarget=pla-1915747325929&amp;amp;abcId=9308001&amp;amp;merchantid=7364532&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIgZiW9-6F_wIVEcl3Ch0raQDsEAQYASABEgISQvD_BwE" target="_self"&gt;günstiger.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als gute Alternative zum Hanf + Neofermit gibt es den &lt;A href="https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;amp;q=Gewindedichtfaden" target="_self"&gt;Gewindedichtfaden&lt;/A&gt; aus / mit Teflon (&lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=7IY076qxPeE" target="_self"&gt;Anwendung&lt;/A&gt;).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der ist wesentlich unkritischer zu verarbeiten als Hanf oder Teflonband. Wenn du gut einhanfen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kannst, würde ich das jedoch vorziehen. Der Hanf hilft dir durch den Quelleffekt auch bei kleinen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unzulänglichkeiten in der Eindichtung. Ich mache es nach &lt;A href="https://www.sbz-monteur.de/erklaer-mal/gewindeverbindungen-mit-hanf-und-co" target="_self"&gt;dieser Anleitung (weniger ist mehr&lt;/A&gt;), ganz im&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gegensatz zu unserem örtlichen Innungsobermeister der auch mal eine Perücke ins Gewinde würgt... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":sich_vor_Lachen_auf_dem_Boden_winden:"&gt;🤣&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 May 2023 07:30:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336468#M95464</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-21T07:30:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336473#M95466</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die rasche Antwort und die weiterführenden Tipps.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur nochmal zur absoluten Sicherheit:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es genügt, wenn die Absperrhähne der Warmwassererwärmung zugedreht werden (es gibt nur dort welche, nicht im Kreislauf für die Heizkörper, warum eigentlich nicht ???)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und das Umschaltventil muss auf der Stellung für den Heizkreislaif stehen, damit von dort aus nichts rausfließt, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 May 2023 08:33:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336473#M95466</guid>
      <dc:creator>Murkser</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-21T08:33:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336505#M95473</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau, aber besser wäre wenn auch der Heizkreis zu wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hier sind auch Absperrhähne:&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="AbspHahn.jpg" style="width: 765px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20392i441F1591F60BCE64/image-dimensions/765x752?v=v2" width="765" height="752" role="button" title="AbspHahn.jpg" alt="AbspHahn.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 May 2023 05:40:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336505#M95473</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-22T05:40:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336538#M95482</link>
      <description>&lt;P&gt;Besten Dank, vor allem auch für den Hinweis auf die weiteren Absperrhähne.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sehr schön ist auch, dass man hier nicht niedergemacht wird, wenn man blöde Fragen stellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe, ich darf noch gleich eine dumme Frage zu diesen Absperrhähnen stellen: Wie macht man die zu bzw. auf? Zu durch Drehen im&amp;nbsp; Uhrzeigersinn, auf gegen den Uhrzeigersinn? Oder ganz anders?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 May 2023 18:53:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336538#M95482</guid>
      <dc:creator>Murkser</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-21T18:53:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336567#M95489</link>
      <description>&lt;P&gt;Freue mich dass dir meine Antworten helfen. Bitte markiere die zielführenden Antworten später noch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;als Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Richtig, im UZS schließen - entgegengesetzt öffnen. Man merkt es aber auch beim drehen, weil&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Weg recht kurz ist. Nimm dazu am besten einen "&lt;A href="https://www.google.com/search?q=zangenschl%C3%BCssel&amp;amp;tbm=isch&amp;amp;ved=2ahUKEwjD7ZzUmoj_AhVRnycCHRF_AV0Q2-cCegQIABAA&amp;amp;oq=zangenschl%C3%BCssel&amp;amp;gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQigUQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIHCAAQigUQQzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BwgAEBgQgARQmAlYmAlgzgpoAHAAeACAAUuIAZMBkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&amp;amp;sclient=img&amp;amp;ei=l_9qZIPGJdG-nsEPkf6F6AU&amp;amp;bih=885&amp;amp;biw=1920&amp;amp;client=firefox-b-d" target="_self"&gt;Zangenschlüssel&lt;/A&gt;" o.ä., da die Hähne nach so vielen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jahren etwas schwer gehen könnten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 May 2023 05:40:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336567#M95489</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-22T05:40:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336571#M95491</link>
      <description>&lt;P&gt;Besten Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 May 2023 05:53:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/336571#M95491</guid>
      <dc:creator>Murkser</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-22T05:53:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344529#M95951</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zunächst nochmals vielen Dank für die hilfreichen Tipps.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt das Verbindungsstück, das unten zum Kupferrohr hin undicht war, ausgebaut und das Gewinde gereinigt (siehe Bild).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde es unten mit loctite 55 abdichten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bevor ich es wieder einbaue, habe ich überlegt, ob ich nicht besser auch gleich die Dichtung oben (siehe Bild) austausche. Meine Frage: Sollte ich das tun und handelt es sich ggf. um eine ganz normale Flachdichtung 3/8 Zoll oder welche Dichtung sollte ich hier nehmen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerbesten Dank schon mal.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 08:19:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344529#M95951</guid>
      <dc:creator>Murkser</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-12T08:19:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344548#M95952</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst loctite 55 nehmen, aber ein beseres Gefühl habe ich bezgl. Wasser mit Hanf und Paste:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Hanf quillt nach und hält daher sicherer dicht. Ich bin selbst immer Fan von neuen Techniken&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und Entwicklungen, aber hier ist "konservativ" nicht verkehrt. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich mache es immer &lt;A href="https://www.sbz-monteur.de/erklaer-mal/gewindeverbindungen-mit-hanf-und-co" target="_self"&gt;so&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist eine normale Flachdichtung &lt;A href="https://www.heima24.de/installation/flachdichtung-fuer-heizung-und-trinkwasser-staerke-20-mm-34-230-x-155-mm.html?pid=12677&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIxOzf9b69_wIVx-TtCh32dA3iEAYYASABEgKs6PD_BwE" target="_self"&gt;z.B. sowas&lt;/A&gt;. Würde ich auch erneuern.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 10:16:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344548#M95952</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-12T10:16:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344551#M95953</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Dichtung befindet sich oben und muss ersetzt werden, sie ist jedoch für einen 3/4-Zoll-Anschluss vorgesehen und die Unterseite ist mit Hanf abgedichtet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 10:30:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344551#M95953</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-12T10:30:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344556#M95954</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau, die Dichtung war nur ein Beispiel. Die Größe muss er natürlich selbst ausmessen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 10:54:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344556#M95954</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-12T10:54:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344558#M95955</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die hilfreichen Tipps, Größe ist 3/4 Zoll (oben habe ich mich vertippt).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 11:04:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344558#M95955</guid>
      <dc:creator>Murkser</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-12T11:04:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344739#M95986</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;jetzt muss ich leider schon wieder nerven ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt die Anlage wieder zusammengeschraubt. Nur wie bekomme ich am besten die Luft aus dem Heizkessel?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anleitung empfiehlt eine Entlüftung über Hahn B) bei Befüllung über Hahn A) bei geschlossenen Absperrverntilen (siehe Bild).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur leider ist bei mir Hahn A) derart zugebaut, dass ich dort keinen Wasseranschluss anbringen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich auch anders vorgehen, z. B. indem ich einfach die Absperrventile wieder öffne, Wasser über den bei mir vorhandenen Anschluss (befindet sich am Rücklauf der Warmwasserbreitung) nachfülle und gleichzetig über Hahn B) entlüfte? Oder würde es sogar reichen, nur über das Automatikventil oben zu entlüften mit dem Entlüftungprogramm (Codierung 2F:1)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerbesten Dank schon mal.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 07:44:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344739#M95986</guid>
      <dc:creator>Murkser</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T07:44:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344758#M95987</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Kann ich auch anders vorgehen, z. B. indem ich einfach die Absperrventile wieder öffne, Wasser über den bei mir vorhandenen Anschluss (befindet sich am Rücklauf der Warmwasserbreitung) nachfülle und gleichzetig über Hahn B) entlüfte?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sollte auch klappen. Dann lässt du den einen Absperrhahn (VL) noch zu. Nur über Entlüfter empfehlen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier z.T. die "richtigen" Heizungsbauer, bei unserer WB2 ging das jedoch nicht und ich musste so spülen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie es bei deiner Therme vorgegeben ist. Das Umschaltventil muss in jedem Fall in Mittelstellung gefahren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;werden (Entlüftungsprogramm). Ob noch Luft drin ist, merkst du am ehesten bei der WW- Bereitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann gibt es Gluckern, "Waschmaschinengeräusche" und/oder bei sehr viel Luft Dampfschläge im WT&lt;/P&gt;&lt;P&gt;verbunden mit heftigem Zappeln des Manometerzeigers.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 09:16:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/344758#M95987</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T09:16:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/345058#M96011</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank an alle, vor allem an Fiedel, für die wertvollen Tipps.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dank eurer Hilfe habe ich es nun geschafft, die Heizung abzudichten, sie läuft wieder wie neu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wirklich ein hervorragendes Forum, herzlichen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 04:37:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Ruecklauf-Warmwasser-undicht/m-p/345058#M96011</guid>
      <dc:creator>Murkser</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-15T04:37:00Z</dc:date>
    </item>