<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Frage zu Vitodens 200 WB2 mit hydraulischer Weiche und Mischer" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336119#M95393</link>
    <description>&lt;P&gt;So weit reicht mein Wissen leider nicht, aber da die Baureihe die gleichen Steuerungskomponenten hat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vermute ich ja.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 17 May 2023 12:20:16 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2023-05-17T12:20:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Frage zu Vitodens 200 WB2 mit hydraulischer Weiche und Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/335975#M95369</link>
      <description>&lt;P&gt;Es geht um eine Vitodens 200 WB mit hydraulischer Weiche mit 2 nachgelagerten Heizkreisen, einer mit Erweiterungssatz mit Mischer und einem ohne Mischer. Zusätzlich ist eine Warmwasserspeicher verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitodens hat ein Comfortbediengerät.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1) Die Schemacodierung (Speicherstelle 00) war auf 3. Das ist laut Serviceheft jedoch falsch, weil eine hydraulische Weiche verbaut ist. Setze ich die Codierung auf 1, was laut Serviceheft zu einer Anlage mit hydraulischer Weiche passen sollte, geht die Heizkreispumpe, die am Erweiterungssatz angeschlossen ist, nicht mehr an. Der Mischer bleibt zu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Setze ich die Codierung auf 3, funktioniert es wieder. Ich habe alle Anschlüsse kontrolliert, stimmt alles.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2) Die Pumpe im Kesselkreis, also vor der hydraulischen Weiche, ist am Zirkulationspumpenanschluß eingesteckt und läuft rein zeitgesteuert mit der Zeiteinstellung&amp;nbsp; beim Warmwasser, auch das kommt mir seltsam vor. Diese sollte in der Konfiguration doch als Kesselkreispumpe bedarfsgesteuert sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verstehe ich da etwas falsch oder ist das beschriebene Verhalten so korrekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ronald&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 May 2023 20:11:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/335975#M95369</guid>
      <dc:creator>DonRonaldo</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-16T20:11:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Vitodens 200 WB2 mit hydraulischer Weiche und Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336040#M95379</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Ronald,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das sollte so korrekt sein. &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681431VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;Siehe hier S27.&lt;/A&gt; Nur die Heizkreispumpe müsste bedarfsgesteuert laufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu hier das &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5481978VMA00001_1.PDF" target="_self"&gt;PDF der Erweiterung&lt;/A&gt;. Es ist alles richtig verkabelt, aber die Zeiten für die Pumpe werden&lt;/P&gt;&lt;P&gt;über "Heizkreis ohne Mischer" eingestellt (siehe S.11). Die Zirk- Zeiten musst du ggf. rausprogrammieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 May 2023 08:44:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336040#M95379</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-17T08:44:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Vitodens 200 WB2 mit hydraulischer Weiche und Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336058#M95382</link>
      <description>&lt;P&gt;Super,so ausführlich ist meine Serviceanleitung nicht. Damit ist alles klar. Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 May 2023 09:40:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336058#M95382</guid>
      <dc:creator>DonRonaldo</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-17T09:40:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Vitodens 200 WB2 mit hydraulischer Weiche und Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336060#M95383</link>
      <description>&lt;P&gt;Aber noch eine Frage:&amp;nbsp;die Seite 11 im PDF der Erweiterung gilt für Vitodensen bis 33kW, meine hat aber 44kW. Geht das da genauso?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 May 2023 09:46:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336060#M95383</guid>
      <dc:creator>DonRonaldo</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-17T09:46:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Vitodens 200 WB2 mit hydraulischer Weiche und Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336119#M95393</link>
      <description>&lt;P&gt;So weit reicht mein Wissen leider nicht, aber da die Baureihe die gleichen Steuerungskomponenten hat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vermute ich ja.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 May 2023 12:20:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336119#M95393</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-17T12:20:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Vitodens 200 WB2 mit hydraulischer Weiche und Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336184#M95410</link>
      <description>&lt;P&gt;Tja, die Anleitung der Anschlusserweiterung noch einmal durchgelesen, in der Tabelle werden Geräte ab 44kW explizit ausgenommen. Verstehe ich nicht, weil, wie du schon sagtest, die Steuerung ja identisch ist. Vielleicht mache ich deswegen noch einen neuen Beitrag. Vielen Dank noch Mal&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 May 2023 18:29:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336184#M95410</guid>
      <dc:creator>DonRonaldo</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-17T18:29:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Vitodens 200 WB2 mit hydraulischer Weiche und Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336192#M95413</link>
      <description>&lt;P&gt;Probieren kannst du es ja trotzdem mal. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 May 2023 18:57:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zu-Vitodens-200-WB2-mit-hydraulischer-Weiche-und-Mischer/m-p/336192#M95413</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-17T18:57:19Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

