<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens200: Pumpe läuft dauernd, Magnetventil 62 Grad heiß, HEIZUNGSBAUER KEIN TERMIN" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/334983#M95112</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich weiß wieso die dauerläuft. BRENNERSTÖRUNG: Die Flamme geht nicht an, also wälzt er vermutlich ewig kaltes Wasser&amp;nbsp; um*.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den bekannten Defekt "abgebrannter Lötpunkt an LGM29 Steuierplatine" behoben und jetzt läuft es wieder: Heizt bis 75 Grad, füllt Behälter, schaltet ab.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;* müsste er nicht irgendwann voll sein und dann aufhören: Wird gefüllt oder umgewälzt bis Soll-Temp. im Warmwasserkessel erreicht ist?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 11 May 2023 00:04:54 GMT</pubDate>
    <dc:creator>OmasAltesHaus1</dc:creator>
    <dc:date>2023-05-11T00:04:54Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens200: Pumpe läuft dauernd, Magnetventil 62 Grad heiß, HEIZUNGSBAUER KEIN TERMIN</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/334838#M95056</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizpumpe läuft dauernd obwohl der Heizkreis abgeschaltet ist (wg. Undichtigkeit &amp;amp; Wasserverlust am Ablauf-Hahn) - also nur Warmwasserbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe jetzt erstmal ganz abgeschaltet um die Pumpe zu schonen, damit die nicht auch noch mechanisch zerstört wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann das sein - auch Hauptplatinenschaden ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizpumpe samt angeflanschter Elektronik wurde bereits gegen Gebrauchtmodell getauscht, und Pumpe im großen Ultraschallbad gereinigt....&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Nur Warmwasserbetrieb&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Wasserdruck Null, aber System hat noch Wasser (Ablaufventil undicht, wird repariert, sollte aber hier egal sein)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Das Magnetventil ist ständig ausgelöst (der Bolzen ist nach innen gezogen) und es ist 62 Grad heiß.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kesseltemperatur= 42 Grad, desgleichen die Temp. der Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorgeschichte:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Brennerstörungs-Anzeige und kein Start des Brenners, wechselnde Meldungen C:C, 0:4, 0:d, F:E&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- kürtlich Austausch des VR 20 Steuermoduls (kleine Einsteck-Platine) wg. Kondensatorschaden, einer der grußen blauen hat sich verfärbt und Lötlack unten ist verändert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- 2021 Tausch Hauptplatine wg. Defekt gegen gebraucht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Anlage läuft jetzt grundsätzlich wieder: Brennerstörungsfehler kann weggedrückt werden) - nur der Ablaufhahn verliert Wasser, daher Wasserdruck Null und Heizung aus - nur Warmweasser&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 May 2023 10:57:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/334838#M95056</guid>
      <dc:creator>OmasAltesHaus1</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-10T10:57:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens200: Pumpe läuft dauernd, Magnetventil 62 Grad heiß, HEIZUNGSBAUER KEIN TERMIN</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/334857#M95066</link>
      <description>&lt;P&gt;Besteht denn Wärmeanforderung durch den WW-Speicher ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wie lautet die Brennerstörung ?&amp;nbsp; Im Übrigen find ich es erstaunlich, dass die Therme bei Null Bar überhaupt läuft.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 May 2023 11:36:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/334857#M95066</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-10T11:36:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens200: Pumpe läuft dauernd, Magnetventil 62 Grad heiß, HEIZUNGSBAUER KEIN TERMIN</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/334905#M95083</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nein es existierte keine Warmwasser-Anforderung, und der Behälter ist ja nicht so riesig (so ca. bis zur Hüfte)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Brennerstörungen lauteten&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;C:C, 0:4, 0:d, F:E, 3:5.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Allesamt im Manual als "Störung der Brennersteuerung" betitelt.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(ich habe die Standard-Anzeige, da werden im Display nur Codes ausgegeben).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum läuft die Therme bei Null bar... ich nehme an da ja der Heizkreis abgeschaltet ist, kümmert es sich nicht drum.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 May 2023 15:16:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/334905#M95083</guid>
      <dc:creator>OmasAltesHaus1</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-10T15:16:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens200: Pumpe läuft dauernd, Magnetventil 62 Grad heiß, HEIZUNGSBAUER KEIN TERMIN</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/334983#M95112</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich weiß wieso die dauerläuft. BRENNERSTÖRUNG: Die Flamme geht nicht an, also wälzt er vermutlich ewig kaltes Wasser&amp;nbsp; um*.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den bekannten Defekt "abgebrannter Lötpunkt an LGM29 Steuierplatine" behoben und jetzt läuft es wieder: Heizt bis 75 Grad, füllt Behälter, schaltet ab.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;* müsste er nicht irgendwann voll sein und dann aufhören: Wird gefüllt oder umgewälzt bis Soll-Temp. im Warmwasserkessel erreicht ist?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 May 2023 00:04:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/334983#M95112</guid>
      <dc:creator>OmasAltesHaus1</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-11T00:04:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens200: Pumpe läuft dauernd, Magnetventil 62 Grad heiß, HEIZUNGSBAUER KEIN TERMIN</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/338301#M95733</link>
      <description>&lt;P&gt;Jetzt wieder defekt, Totalausfall der Platine (keine Display Anzeige, Brenner/Fehler Lampe leuchten gleichzeitig).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Testweise habe ich mal die Kondensatoren getauscht, da ging es wieder TEILWEISE; aber keine echte Lösung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also eine 20 Jahre Alte Platine hat es anscheinen einfach hinter sich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MANNOMANN. Vermutlich ist die Platine auch anderweitig beschädigt durch die 20 Jahre Überlast durch den besch***** 24V Zündbaustein (24 Volt !!).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kauf jetzt ne ganz junge Platine, die alten sind vermutlich alle an den 24V Zündbausteinen ruiniert worden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und so ein Gefummel mit diesen labilen, verschachtelten Plastik-Gehäusen und den lächerlichen dünnen Steckerchen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kein Wunder dass niemand mehr Heizungsbauer werden will.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da gehört ein Wasserdicht gekapseltes Gehäuse mit Platine und ausreichender Passiven Kühlkörper hin, als Einschubmodul mit einem Soliden Stecker..... nimmt man mit in die Werkstatt, schraubt auf, repariert, packt es zurück&amp;nbsp; und dann wieder als Modul rein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Garantiert benutzen die Servicetechniker nciht immer ESD Armband mit Erdung etc....&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 16:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens200-Pumpe-laeuft-dauernd-Magnetventil-62-Grad-heiss/m-p/338301#M95733</guid>
      <dc:creator>OmasAltesHaus1</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-01T16:00:00Z</dc:date>
    </item>