<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331710#M94486</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi Nico,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das sieht nach &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Ersatzteilbevorratung-Vitodens-200/m-p/328812#M93900" target="_self"&gt;leerer Batterie im Bedienpanel&lt;/A&gt; aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 13:26:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2023-04-26T13:26:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331705#M94484</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bevor ich bald wieder Geld an meinen Heizungsbauer zahle, wollte ich euch mal zu Rate ziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WB2 7170315301517100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor etwas über einem Jahr hatte die Heizung häufig den Blitz(F:E) Fehler und nach mehrmaligem Antreten der Heizungsbauer wurde dann die LGM ausgetauscht und der Zündbaustein sollte auf 230 Volt umgebaut werden. Das wurde dann erst so verbaut und anschließend ging sie nicht mehr an(feuerte nicht). Also wurde sie vom Heizungsbauer weiterhin mit dem 24 Volt Zündbaustein betrieben. Nach dem Tausch des LGM kam dann der Blitz : 6 : 1 Fehler (Heizungskessel kühlt aus) Codieraddresse 31 auf 0 stellen. Dieser Fehler zog sich dann im letzten Jahr immer mal wieder durch. Im Februar kam dann wieder der F:E und 6:1. Heute ist das Wasser kalt und die Heizung läuft nicht, obwohl kein Fehler oder rotes Licht erscheint. Nach dem drücken der Fehlertaste oder aus- und einschalten kommt dann meist 0:d oder 6:1 und kurz nach 6:1 kommt F:E, welcher sich aber selbst quittiert und die Anlage startet und läuft für 2 Minuten, bis sie wieder ausgeht.( Weiterhin kein Fehler nach dem ausgehen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim allersten Starten hörte ich auch irgendwie Luft im Wasserkreislauf und das Manometer sprang hin und her, nun ist alles normal.( Keine Ahnung, ob relevant)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte hier im Forum gelesen, dass der alte 24Volt Baustein das LGM kaputt macht, meint ihr, dass das in dem einen Jahr jetzt wieder passiert ist? Wie kann es sein, dass man gefühlt nach jedem Neustart der Heizung mit dem Hauptschalter den Codierfehler Blitz:6:1 hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin über jede Konversation erfreut. Ich habe nur keine Lust den Heizungsbauer zu bezahlen, sollten es Folgeschäden vom vermasselten 230Volt Umbau sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nico&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 13:09:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331705#M94484</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-26T13:09:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331710#M94486</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Nico,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das sieht nach &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Ersatzteilbevorratung-Vitodens-200/m-p/328812#M93900" target="_self"&gt;leerer Batterie im Bedienpanel&lt;/A&gt; aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 13:26:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331710#M94486</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-26T13:26:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331713#M94487</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ergibt Sinn. Danke schonmal, ich werde sehen, ob ich eine ähnliche Batterie finde. Was ist denn in der Codierung 1/2 gespeichert, was so wichtig ist. Das ist bei mir ja bereits zurückgesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat diese Batterie denn eine Auswirkung darauf, dass die Heizung mein Wasser nicht mehr erwärmt? Während des Betriebes, resettet sich die Codierung nicht, sollte also zumindest nicht daran liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 13:36:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331713#M94487</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-26T13:36:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331715#M94489</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, der Fehler 6:1 deutet schon sehr auf den Zündbaustein. Wenn der noch auf 24V-Basis läuft, ist die Stromaufnahme relativ hoch. Und diese Belastung halten die Lötstellen nicht lange aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0:d ist eigentlich kein Fehler, sondern besagt nur, dass das Gerät noch verriegelt ist&amp;nbsp; Nochmal die Entstörtaste drücken sollte hier genügen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und F:E wird vermutlich in der Folge von 6:1 kommen. Besagte Anschlüsse zum Feuerungsautomaten sind hier schon in Mitleidenschaft gezogen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;War der LGM vergangenes Jahr ein Neuteil oder ein Instandgesetztes ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 13:35:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331715#M94489</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-26T13:35:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331716#M94490</link>
      <description>&lt;P&gt;Das war meines Wissens nach ein Neuteil, sollte also alles über Gewährleistung oder Garantie abgewickelt werden können. Wenn es am Zündbaustein gelegen hat, wird es wohl der Fehler der Firma gewesen sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 13:38:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331716#M94490</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-26T13:38:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331725#M94491</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerade nochmal mit dem Heizungsbauer geschnackt und der wollte erst in Richtung neue Heizung gehen, bis ich ihm das klar gemacht habe, dass das letztes Jahr getauscht wurde und wir das ja wohl in Richtung Gewährleistung was machen können bzw. die Infos mit dem Überlasten durch zu hohe Stromstärke beim 24 Volt Zündbaustein. Die müssen ja bei Viessmann anrufen und fragen, ob es daran liegen kann. Mal sehen, ob sie ehrlich sind den Fehler dann einsehen, sollte es daran gelegen haben. Die brennt ja nicht wieder einfach so durch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 13:59:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331725#M94491</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-26T13:59:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331812#M94526</link>
      <description>&lt;P&gt;Glaub ich nicht. Bleib an der&lt;A href="https://www.ebay.de/itm/162926698757?chn=ps&amp;amp;norover=1&amp;amp;mkevt=1&amp;amp;mkrid=707-134425-41852-0&amp;amp;mkcid=2&amp;amp;mkscid=101&amp;amp;itemid=162926698757&amp;amp;targetid=1404115579133&amp;amp;device=c&amp;amp;mktype=pla&amp;amp;googleloc=9043100&amp;amp;poi=&amp;amp;campaignid=17935704717&amp;amp;mkgroupid=139162549385&amp;amp;rlsatarget=pla-1404115579133&amp;amp;abcId=9301059&amp;amp;merchantid=112522744&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMImbmXwI3J_gIVBP3VCh1HdAtAEAQYESABEgIgMfD_BwE" target="_self"&gt; Batterie&lt;/A&gt; dran! Danach muss die Codierung wieder passend eingestellt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zündbaustein- Kit gleich mittauschen! Die LGM29 sollte zur Sicherheit ausgebaut und von unten angesehen werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 03:25:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331812#M94526</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-27T03:25:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331837#M94535</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe die schon bestellt. Warmwasser war anscheinend auch die Einstellung zurückgesetzt, bis wann er heizen soll.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 05:59:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/331837#M94535</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-27T05:59:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554202#M133937</link>
      <description>&lt;P&gt;So ihr Lieben, ich kam mach Ewigkeiten mal dazu die Batterie auszulöten. Die alte Batterie hatte zwar noch 3,6V, aber ich habe die trotzdem getauscht, da nun ja alles offen war. Nun zum neuen Problem. Das Display von der Bedieneinheit bleibt dunkel und zeigt nichts mehr an. Habt ihr irgendwelche Hinweise was da passiert sein könnte?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 20:56:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554202#M133937</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-28T20:56:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554204#M133939</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Problem konnte ich beheben, anscheinend musste ich nur die Reset Taste drücken. Das größere Problem du, dass nach dem ausschalten weiterhin Blitz 6:1 angezeigt wird. Heißt das es liegt am VR20 oder ist meine Bedieneinheit endgültig kaputt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 22:07:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554204#M133939</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-28T22:07:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554207#M133941</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/68222"&gt;@Epsilon&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler: Blitz:6:1 bedeutet einen Kurzschluss im Wasserdrucksensor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7170315 Vitodens 200 WB2 Uml. 12/11kW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ihr Boiler 7170315 verfügt nicht über einen Wasserdrucksensor, sondern über einen Wasserdruckschalter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zuerst können Sie die DIP-Schaltereinstellungen am LGM29 überprüfen. Richtige Einstellung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-07-29 07_12_51-5851416VMA00002_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/44DAA1CDF71773742448DE06E541D8E6/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2025-07-29 07_12_51-5851416VMA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke, Sie müssen lediglich DIP-Schalter 5 auf AUS stellen, da er laut dem gemeldeten Fehler aktuell so eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-07-29 07_36_36-5851416VMA00002_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/44DAA1CDF71773742448DE06E541D8E6/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2025-07-29 07_36_36-5851416VMA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dieser Einstellung erwartet der LGM29 einen Wasserdrucksensor, daher die Fehlermeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Probleme mit der Lötstelle am LGM29 (FE) werden vom Gaskombiregler und nicht vom 24-Volt-Zündbaustein verursacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 05:55:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554207#M133941</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-29T05:55:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554223#M133945</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja ne - is klar!&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem du die Batterie erneuert hast, stellen sich die verlorenen Adresswerte natürlich nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;von selbst ein. Gegen 6:1 musst du Adresse 31 auf 0 stellen (Codierung 1, siehe &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681431VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; ab S. 66)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 07:17:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554223#M133945</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-29T07:17:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554227#M133948</link>
      <description>&lt;P&gt;So schlau war ich auch. Aber nach dem ausschalten ieb das Problem erhalten. Ich gehe nochmal Divanc nach, da die LGM ja neu kam und ich dem Monteur zutraue das falsch gemacht zu haben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 07:48:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554227#M133948</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-29T07:48:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554228#M133949</link>
      <description>&lt;P&gt;Das klingt nach dem Problem. Ich schaue mir das heute nochmal an und mache die Elkos vom VR20 dann vielleicht gleich mit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke auch für den Hinweis bezüglich der Lötstelle. Dann könnte das Problem ja theoretisch in 10 Jahren(vorher geht der Lüfter kaputt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; ) wiederkommen, da der Gaskombiregler unverändert ist&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 07:53:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554228#M133949</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-29T07:53:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554231#M133950</link>
      <description>&lt;P&gt;Meinst,dass die Therme noch 10 Jahre durchhält ? Die ,,Lebenserwartung,, liegt zwischen 20 und 25 Jahren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rein Technisch gesehen sind die Dinger nach 10 Jahren veraltet&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 08:17:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554231#M133950</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-29T08:17:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554232#M133951</link>
      <description>&lt;P&gt;Es war tatsächlich der DIP-Schalter. Die Elkos haben sich noch nicht nach oben ausgebeult, sollten also noch gut sein wobei ich da schon Bilder gesehen habe wo sie trotzdem ausliefen. Ich bestelle mir nochmal passende und tausche die zeitnah. Danke nochmal Fiedel und divanc für die Tipps und die Hilfe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 08:17:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554232#M133951</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-29T08:17:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554233#M133952</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Frage bezog sich rein isoliert auf das Problem mit dem LGM und das dieses augenscheinlich ja nicht behoben wurde sondern nur das Symptom, indem das „Verschleißteil“ also der LGM ausgetauscht wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 08:23:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554233#M133952</guid>
      <dc:creator>Epsilon</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-29T08:23:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554234#M133953</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es hilft nicht, SA 31 auf 0 zu setzen, da LGM29 dann je nach Einstellung den Drucksensor erneut anfordert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die DIP-Schaltereinstellung hat eine höhere Priorität als die SA-Einstellung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 08:33:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554234#M133953</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-29T08:33:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554237#M133954</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich war mir nicht sicher, ob er schon die neue Version der LGM29 hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:02:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554237#M133954</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-29T09:02:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Blitz:F:E / Blitz:6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554238#M133955</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle als Ersatzteile gelieferten LGM29-Geräte verfügen über DIP-Schalter, da sie universell für alle Heizkessel WB2 von 11 bis 60 kW geeignet sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:23:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Blitz-F-E-Blitz-6-1/m-p/554238#M133955</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-29T09:23:11Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

