    <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit 24 Jahren eine Vitodens 300 Typ WB3.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Seit ein paar Wochen gerade morgens beginnt eine Pumpe ( wohl die Heiz Kreis Pumpe) in Dauer Intervall zu pumpen (an-aus-an-aus….).&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Dies geht so ein paar Stunden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Die Pumpe ist eigentlich relativ neu. Der Installateur meinte, es läge wohl an der Haupt Platine und Austausch wird sehr teuer und er schlägt eine neue Heizung vor.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Gibt es ggf. noch einen anderen Grund, und die Heizung ist noch zu retten? Neue =wohl Wärmepumpe= ist ja mega teuer.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;danke für ein paar Tipps.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 06:00:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Dirk-S</dc:creator>
    <dc:date>2023-04-17T06:00:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329213#M94001</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit 24 Jahren eine Vitodens 300 Typ WB3.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Seit ein paar Wochen gerade morgens beginnt eine Pumpe ( wohl die Heiz Kreis Pumpe) in Dauer Intervall zu pumpen (an-aus-an-aus….).&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Dies geht so ein paar Stunden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Die Pumpe ist eigentlich relativ neu. Der Installateur meinte, es läge wohl an der Haupt Platine und Austausch wird sehr teuer und er schlägt eine neue Heizung vor.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Gibt es ggf. noch einen anderen Grund, und die Heizung ist noch zu retten? Neue =wohl Wärmepumpe= ist ja mega teuer.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;danke für ein paar Tipps.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 06:00:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329213#M94001</guid>
      <dc:creator>Dirk-S</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-17T06:00:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329222#M94004</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Dirk,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welcher Pumpentyp ist das und könntest du bitte mal ein kurzes Video davon posten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke mal das ist lösbar und die Therme darf noch bleiben. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 06:43:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329222#M94004</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-17T06:43:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329275#M94015</link>
      <description>&lt;P&gt;Schreib am Besten mal die Seriennummer des Gerätes und welche Pumpe bei dir ,,neu,, eingesetzt wurde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 10:46:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329275#M94015</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-17T10:46:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329278#M94016</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnellen Antworten &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe euch hier mal ein Video angehängt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da sind auch die Pumpen zu sehen mit ein paar Nummern. Sind das die Seriennummern?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke nochmal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Dirk&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 10:56:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329278#M94016</guid>
      <dc:creator>Dirk-S</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-17T10:56:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329279#M94017</link>
      <description>&lt;P&gt;Beide Pumpen sind noch nicht so alt. Die obere drei Jahre, die untere max. 5 glaube ich. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 10:58:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329279#M94017</guid>
      <dc:creator>Dirk-S</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-17T10:58:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329280#M94018</link>
      <description>&lt;P&gt;Und die Seriennummer der Therme ? Mich wundert etwas, warum hier keine HE-Pumpe verbaut wurde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 10:59:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329280#M94018</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-17T10:59:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329285#M94019</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/19586i1895E84607650A2D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reicht das hier?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist eine HE Pumpe?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 11:35:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329285#M94019</guid>
      <dc:creator>Dirk-S</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-17T11:35:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329304#M94026</link>
      <description>&lt;P&gt;HE-Pumpe: Eine Hocheffizienzpumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und für diese Therme wird ein W-HE SCA Pumpenmotor angeboten mit der Bestellnummer 7874716. Der Motor passt auf beide Pumpen. Eine Einbauanleitung liegt bei. Und wie es aussieht, kommt der neue Motor ohne Drehzahlanschluss zurecht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun ist aber die Therme wohl schon 24 Jahre alt. Ich kann nicht sagen, ob sich ein Umbau noch lohnt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 12:14:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329304#M94026</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-17T12:14:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329313#M94032</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt; sagt baust du jetzt die W-HE SCA ein. Das Problem müsste der obere (Bus-) Motor&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erzeugen. Die untere Pumpe kannst du noch drin lassen, da sie nur WW macht und somit seltener&lt;/P&gt;&lt;P&gt;läuft. Falls du Elektroniker bist oder einen kennst, reicht es ggf. auch alle Kondensatoren auf der&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Platine im Klemmkasten zu erneuern. Diese sind meist defekt und dann klappt die Buskommunikation&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nicht mehr.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 12:25:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329313#M94032</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-17T12:25:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329324#M94037</link>
      <description>&lt;P&gt;Wow. Vielen Dank für eure detaillierten Antworten. &amp;nbsp;Ich &amp;nbsp;werde sie meinem Installateur weitergeben. Er hatte noch keine Lösung gefunden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 12:46:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329324#M94037</guid>
      <dc:creator>Dirk-S</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-17T12:46:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329794#M94087</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich gebe eben nochmal genauer mir beide Pumpen angehört und es ist tatsächlich so, dass beide &amp;nbsp;zusammen an und wieder aus gehen. Also könnte es doch an der Haupt Platine liegen und nicht an den Pumpen selber? &amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Installateur kommt hier aktuell nicht weiter. Gibt es denn seitens Viessmann Experten, die man hinzuziehen könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 07:17:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329794#M94087</guid>
      <dc:creator>Dirk-S</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-19T07:17:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 pumpt im Dauerintervall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329822#M94092</link>
      <description>&lt;P&gt;"Viessmann Experten hinzuziehen" ist teuer und hier wirklich nicht nötig:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. höre dir die Pumpen mal per "Stabstethoskop" nochmal an (dicker Schraubenzieher Klinge an Pumpe,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Griffende am Ohr)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.: falls sich deine Ausage bestätigt, an beiden Pumpen die E- Fach- Deckel öffnen oder die 230V-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Stecker suchen und Spannung messen. Wird diese pulsierend ein/aus geschaltet? Falls ja, ist es ggf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; wirklich die &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-feuerungsautomat-lgm29-7871316.html" target="_self"&gt;LGM29&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3.: Ziehe mal die &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-leiterplatte-vr20-7823072.html" target="_self"&gt;VR20&lt;/A&gt; heraus und mache bitte Fotos von dem &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195279" target="_self"&gt;hier gezeigten Bereich&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 08:41:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-pumpt-im-Dauerintervall/m-p/329822#M94092</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-19T08:41:21Z</dc:date>
    </item>