<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324384#M93025</link>
    <description>&lt;P&gt;Stufe 3 der Pumpe bringt ein bissel mehr Leistung. Die ist aber nur nötig, wenn z.B. der oberste Heizkörper bzw. weiter entfernte Heizkörper nicht warm werden wollen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und es wäre denkbar, dass vielleicht ein Rückflussverhinderer festhing. Oder eine Luftblase war eingeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ferade Letzteres wäre bei einer neueren Anlage nicht ungewöhnlich.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 11:40:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2023-03-27T11:40:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324208#M92988</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen, seit kurzem habe ich den Fehler F980 bei meiner Vitodens 200-W B2HF-11 2,5-11kW (7956225203607125)&amp;nbsp; . Könnte mir der Support bitte kurz sagen ob der Fehler ein schwerwiegender ist und ich den Kundendienst anrufen muss? Oder sich aufschalten=)?&amp;nbsp; Die Anlge wurde ca Mai 2022 in Betrieb genommen. Müsste noch Garantie haben.Bin für jede Hilfe dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 23:28:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324208#M92988</guid>
      <dc:creator>Crush</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-26T23:28:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324211#M92990</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Fehler steht dafür, dass kein Warmwasser bereitet wird. Das kann an einem unzureichenden Druck liegen, es wäre aber auch möglich, dass mindestens 1 Ventil geschlossen ist. Ein Defekt der Pumpe käme noch in Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da der Fülldruck wohl bei 1.6 bar liegt, solltest hier den Kundendienst anrufen, da ja noch Garantie drauf ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 04:14:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324211#M92990</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-27T04:14:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324292#M93011</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Franky&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;, danke für die Hilfe. Heute Morgen um 6&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Uhr05 kam die Nachricht in der App, dass der Fehler behoben wurde. Ich weiß nicht wie oder was passiert ist, bin aber froh, dass es nun läuft. Es gab bezüglich des warmen Wassers auch gestern keine Einschränkung.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Viele Grüße.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;PS: Meine Umwältspumpe hat 3 Stufen, die ich per Knopf erhöhen oder absenken kann. Im MOment steht sie auf Stufe 2, wie merke ich eigentlich das die Pumpe nicht mehr korrekt läuft? Und was bringt Stufe 3 eigtl?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 08:24:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324292#M93011</guid>
      <dc:creator>Crush</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-27T08:24:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324384#M93025</link>
      <description>&lt;P&gt;Stufe 3 der Pumpe bringt ein bissel mehr Leistung. Die ist aber nur nötig, wenn z.B. der oberste Heizkörper bzw. weiter entfernte Heizkörper nicht warm werden wollen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und es wäre denkbar, dass vielleicht ein Rückflussverhinderer festhing. Oder eine Luftblase war eingeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ferade Letzteres wäre bei einer neueren Anlage nicht ungewöhnlich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 11:40:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324384#M93025</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-27T11:40:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324397#M93030</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky, letzte Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei meiner Anlage habe ich vergessen wo man das Wasser einfüllen muss, könntest du mir das nochmal erklären, evtl gibt es dazu eine Grafik? In der Anleitung ist ein Hahn beschrieben, allerdings sitzt er in echt nicht da wo die Grafik ihn anzeigt :D.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ist es besser ich entlüfte direkt an der Anlage? Wenn ja, muss ich dazu einfach das Ventil unterhalb der Anlage öffnen? Oder reicht der Weg über dei Heizkörper :(Wärmepumpe aus / 30-60min und dann entlüften?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 12:09:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324397#M93030</guid>
      <dc:creator>Crush</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-27T12:09:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324405#M93033</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Anschluss zum Nachfüllen sollte sich direkt unter der Therme rechts(Rücklauf) befinden. Ist mit einer Verschlusskappe 3/4" und einem kleinen Vierkant zum Öffnen versehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und es ist sicher kein Fehler, das Entlüftungsprogramm zu aktivieren.:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Entlüftungsfunktion aktivieren&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Auf folgende Schaltflächen tippen:&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;1. Menue&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;2.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;„Service“&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;3.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;Passwort&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;„viservice“&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;eingeben.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;4.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;Mit&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp; Haken &lt;SPAN&gt;bestätigen.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;5.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;„Servicefunktionen“&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;6.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;„Entlüftung“&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;7.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;Mit&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp; Haken &lt;SPAN&gt;Entlüftungsfunktion aktivieren.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Im Display wird der Anlagendruck angezeigt.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Die Entlüftungsfunktion endet nach 20 min auto-&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;matisch oder auf Haken&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;tippen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 12:20:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324405#M93033</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-27T12:20:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324417#M93037</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die schnelle Rückmeldung, ich habe leider keinen Punkt Service wo ich ein Passwort eingeben könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte dort schon einmal geschaut und habe alle Menüpunkte durchprobiert. Muss diese Funktion evtl freigeschaltet werden?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 12:32:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324417#M93037</guid>
      <dc:creator>Crush</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-27T12:32:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324423#M93038</link>
      <description>&lt;P&gt;Ach, dann hast du vermutlich das 3,5" Bedienteil. Da ist der Weg etwas anders:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Entlüftungsfunktion aktivieren&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Falls die Entlüftungsfunktion nach der Erstinbetrieb-&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;nahme aktiviert werden soll.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Auf folgende Schaltflächen tippen:&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;1.&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp; Menue &lt;SPAN&gt;und&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;OK&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;2.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;Mit&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp; hoch&lt;SPAN&gt;/runter&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;„Basiseinstellungen“&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;wählen.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;3.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;OK&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;4.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;Mit hoch&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;/&lt;/SPAN&gt; runter &lt;SPAN&gt;„Inbetriebnahme-Assistent“&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;wählen.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;5.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;OK&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;6.&lt;/SPAN&gt; hoch&lt;SPAN&gt;/&lt;/SPAN&gt; runter &lt;SPAN&gt;für&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;„Weiter“&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;und&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;OK&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;bis&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;„Entlüftung“&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;erscheint.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;7.&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;OK&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Die Entlüftungsfunktion ist aktiviert. Im Display wird&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;der Anlagendruck angezeigt.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Die Entlüftungsfunktion endet nach 20 min auto-&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;matisch oder auf&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;OK&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;tippen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 12:40:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324423#M93038</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-27T12:40:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324565#M93085</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider gibt es unter Prüfbetrieb nur eine Möglichkeit, hier fährt der Brenner direkt hoch und legt los, bis ich das Programm wieder abbreche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch einen Inbetriebnahme Assistent habe ich nicht im Menü, Basiseinstellung gibt es ebenfalls nicht.Ich finde auch in meinen Anleitungen gar keinen Hinweis auf eine Entlüftungsfunktion. Haben die Vitodens 200W unterschiedliche Software aufgeschaltet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch eine Idee evtl :)?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 21:04:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324565#M93085</guid>
      <dc:creator>Crush</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-27T21:04:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324573#M93088</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, natürlich legt der Brenner gleich los. Die Frage zielte auch darauf, ob die Umwälzpumpe anläuft und die Rohre dahinter auch warm/heiss werden. Werden sie es nicht bzw. nur handwarm, findet keine Zirkulation statt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 04:17:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324573#M93088</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-28T04:17:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324708#M93112</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,also Brenner usw läuft problemlos und wird richtig heiss, können wir evtl nochmal auf die Frage der Entlüftung zurückkommen :D?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 12:29:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324708#M93112</guid>
      <dc:creator>Crush</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-28T12:29:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324710#M93113</link>
      <description>&lt;P&gt;Natürlich kannst die Anlage auch über die HK entlüften. Das bringt aber nur was, wenn einzelne HK nicht recht warm werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und scheinbar hat deine Anlage eine andere Regelung&amp;nbsp; als in den Unterlagen vorgesehen. Oder stimmt die Nummer oben nicht mehr ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 12:35:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324710#M93113</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-28T12:35:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: viessmann vitodens 200-w erforderlicher volumenstrom warmwasserbereitung F980</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324844#M93148</link>
      <description>&lt;P&gt;HI,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es ist die Nummer ja, habe nochmal einen Screenshot angehängt. Kann man die Software theoretisch upgraden wenn diese Funktion nicht enthalten ist?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 21:10:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/viessmann-vitodens-200-w-erforderlicher-volumenstrom/m-p/324844#M93148</guid>
      <dc:creator>Crush</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-28T21:10:59Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
