    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322488#M92620</link>
    <description>&lt;P&gt;Das silbergraue ist sehr wahrscheinlich der Ersatz für das Rotbraune. Dieses wird defekt sein, wurde aber im Gerät belassen, weil der Ausbau offenbar nicht ganz einfach ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man so machen. Allerdings sind 25l nicht gerade viel. Wurde der Vordruck eigentlich angepasst ? Weil, Heizungs-MAGs sind von Haus aus vorgefüllt mit 1,5 bar. Je nach den geodätischen Gegebenheiten muss dieser eventuell noch korrigiert werden. Der Vordruck sollte mindestens 0.8 bar betragen, ansonsten auf den Höhenunterschied Kessel- höchster Heizkörper eingestellt sein. Fülldruck dann etwa 0,5 bar mehr.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 13:35:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2023-03-20T13:35:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322164#M92536</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe in meinem Haus eine Vitodens 300 und muss seit Jahren ständig Wasser nachfüllen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Haus 2017 gekauft. Das System verliert ständig Druck. Anfangs musste alle zwei Wochen aufgefüllt werden, aktuell 2x in der Woche. Der Druck geht von 1,5 Bar auf 0,5 runter, wenn nicht aufgefüllt wird, auf Null. Der Heizungsmonteur hat keine Idee, da nirgends ein Leck zu sehen ist. Im ganzen Haus keine feuchte Stelle, nichts. Bisher wurde 2x das Ausgleichsgefäß gewechselt, vor zwei Jahren und dann wieder letzte Woche. Ein großes, mit 24 Liter. Wenn ich die Funktion des Ausgleichgefäßes richtig verstanden habe, dient es dazu Druckschwankungen im System auszugleichen. Das bedeutet, wenn ich am Manometer einen Druckabfall sehe, ist das Ausgleichsgefäß schon am, bzw. über dem Limit und kann nicht mehr ausgleichen. Was natürlich auch erklärt, warum das letzte nur zwei Jahre gehalten hat. War ja praktisch immer am Limit. Der Heizungsmonteur hat das Gefäß nun in den Rücklauf eingebunden, weil er meinte die Temperaturen im Vorlauf wären eventuell zu hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch sagte er, ich soll mir keine Sorgen machen, die Wassermenge die jeweils nachgefüllt werden muss, wäre extrem gering. Ich habe es mal überprüft. Wenn ich von 0,5 Bar auf 1,5 Bar auffülle, sind es 3,4 Liter und das alle 3-4 Tage. Finde ich nicht extrem wenig. Aber wohin verschwindet das Wasser? Ein Leck im Kessel, oder im Brennerraum? Wurde überprüft, dann würde es ja auch irgendwo nass werden, wenn die Therme längere Zeit aus ist. Auch im Kondensatabfluss, nichts.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich bin langsam am verzweifeln. Kann denn wirklich über Jahre Wasser durch ein Leck entweichen und es ist nichts zu sehen? Im Haus gibt es Wandheizkörper und in 4 Räumen Fußbodenheizung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich habe auch in unregelmäßigen Abständen, manchmal alle 3 Tage, manchmal 3x am Tag, den Fehler F4. Allerdings nur in der Heizperiode. Letzten Sommer über Monate nicht. Dann aber, nach dem Umstellen auf Heizbetrieb, wieder andauernd. Heizungsbauer hat schon die Zündelektroden gewechselt, hat aber nichts gebracht.&lt;BR /&gt;Hat hier jemand eine Idee, woran es liegen könnte, oder wenigstens in welche Richtung man suchen sollte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer ist mir jedenfalls keine Hilfe. Seine Empfehlung, immer wieder nachfüllen und schauen ob irgendwo Feuchtigkeit auftaucht. Manchmal glaube ich schon, dass er mir etwas verschweigt. Der Heizungsbauer war der Vorbesitzer des Hauses.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 07:58:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322164#M92536</guid>
      <dc:creator>Rasco</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-19T07:58:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322175#M92543</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Rasco,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Der Heizungsbauer war der Vorbesitzer des Hauses.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es ein Smiley was einen schiefen Mund macht und ein Augenlid mit dem Finger nach unten zieht??? &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder wie wir Ossis sagen: Nachtijall, ick hör dir trapsen... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":sich_vor_Lachen_auf_dem_Boden_winden:"&gt;🤣&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde zuerst mal abgrenzen, ob die Therme oder das Heizsystem leckt: Unter der Therme gibt es 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vierkant- Kugelhähne, die das Heizsystem aussperren. Wenn du nicht heizen musst, schließe diese&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hähne mal für mehrere Tage und beobachte den Druck: Fällt er = Therme, fällt er nicht mehr = Heizsystem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 08:59:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322175#M92543</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-19T08:59:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322182#M92547</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die rasche Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, die Nachtigall geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich die Kugelhähne schließe, muss ich dann auch die Therme ausschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weil ja sonst die Umwälzpumpe läuft. Oder spielt das keine Rolle. Warmwasser habe ich&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann nicht mehr, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Hähne sind die richtigen?&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="DDAB557B-2318-4636-8258-D135A4A675FB.jpeg" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18731i7844AD4EED38E252/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="DDAB557B-2318-4636-8258-D135A4A675FB.jpeg" alt="DDAB557B-2318-4636-8258-D135A4A675FB.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß, Rasco&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 09:28:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322182#M92547</guid>
      <dc:creator>Rasco</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-19T09:28:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322188#M92550</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, die Therme muss dann aus. Ich würde alle 4 zudrehen. Alles was von der Therme in Richtung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haus geht und von dort kommt (VL+RL) muss zu. Dabei ist auch zu beachten, ob das MAG vor&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder hinter den Hähnen sitzt. Wenn das Leck auf der Seite mit dem MAG sitzt, dauert es entspr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;länger bis du etwas siehst. Es gleicht ja so lange aus, bis es leer ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 09:42:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322188#M92550</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-19T09:42:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322195#M92551</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe alles abgedreht. Therme aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werde ich jetzt mal beobachten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das MAG sitzt davor, würde ich sagen.&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="5B01E799-7FC7-403A-A470-1E4D3A4EA142.jpeg" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18735i3F2E42988F69DFB2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="5B01E799-7FC7-403A-A470-1E4D3A4EA142.jpeg" alt="5B01E799-7FC7-403A-A470-1E4D3A4EA142.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 09:55:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322195#M92551</guid>
      <dc:creator>Rasco</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-19T09:55:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322246#M92563</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Heizung war jetzt 7 Stunden, von 10:50 Uhr bis 17:50 Uhr ausgeschaltet, Heizkreis abgedreht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Druck ist gesunken.&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="5EFC9D5E-23B8-4E5C-BEEE-77F9A4B8B886.jpeg" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18740i7D46E60898C140F0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="5EFC9D5E-23B8-4E5C-BEEE-77F9A4B8B886.jpeg" alt="5EFC9D5E-23B8-4E5C-BEEE-77F9A4B8B886.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="886AC906-1729-4803-AFF5-FBC611F93D79.jpeg" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18739i878E057AC46188A8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="886AC906-1729-4803-AFF5-FBC611F93D79.jpeg" alt="886AC906-1729-4803-AFF5-FBC611F93D79.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe aber nirgends Feuchtigkeit entdeckt. Habe den Kondensatablauf geöffnet, da blieb auch alles trocken. Was kann man da jetzt machen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mich auch wundert, das System hat gleich 3 MAG‘s. Das originale rote, hinter der Brennerkammer, ein großes graues, das vorige Woche gewechselt wurde und dann noch ein weißes.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2B9E87E2-DEC1-4727-9CE4-3078FF788B31.jpeg" style="width: 200px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18741i7D261DD519DA6C4C/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="2B9E87E2-DEC1-4727-9CE4-3078FF788B31.jpeg" alt="2B9E87E2-DEC1-4727-9CE4-3078FF788B31.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="7DD8D16D-F768-4EC0-B418-4118B377AA47.jpeg" style="width: 150px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18743iDA99D20AA132433C/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="7DD8D16D-F768-4EC0-B418-4118B377AA47.jpeg" alt="7DD8D16D-F768-4EC0-B418-4118B377AA47.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="5C355C35-C570-4D36-8B20-A269E46AB12C.jpeg" style="width: 150px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18742i58594A21B11C2B3F/image-size/small?v=v2&amp;amp;px=200" role="button" title="5C355C35-C570-4D36-8B20-A269E46AB12C.jpeg" alt="5C355C35-C570-4D36-8B20-A269E46AB12C.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum 3 MAG‘s? Eins sollte doch reichen. Oder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:38:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322246#M92563</guid>
      <dc:creator>Rasco</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-19T17:38:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322249#M92564</link>
      <description>&lt;P&gt;Hängt da ein WW-Boiler dran?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fals ja ggf. Wärmetauscher undicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:20:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322249#M92564</guid>
      <dc:creator>fg100</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-19T17:20:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322255#M92566</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, Boiler ist vorhanden. An einen undichten Wärmetauscher habe ich auch schon gedacht. Der Heizungsbauer sagt aber, dann müsste der Druck eher steigen, da der Wasserdruck im Boiler höher ist als im Heizkreis.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Gibt es denn eine Möglichkeit den Boiler auszuschließen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:33:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322255#M92566</guid>
      <dc:creator>Rasco</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-19T17:33:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322262#M92568</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;dann müsste der Druck eher steigen&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So ist es. Deshalb hab ich den nicht in Betracht gezogen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht verliert eines der MAGs auch schleichend Luft und wird nun beim Nachfüllen immer voller.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mehrere MAGs braucht man eigentlich nur bei getrennter Anlage (Wärmetauscher). Sonst sollte eines&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in passender Größe ausreichen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 18:32:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322262#M92568</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-19T18:32:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322268#M92570</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei ca. 9 Liter Nachfüllen pro Woche, müssten die MAGs dann aber doch ziemlich schnell voll sein. Sind ja eher klein, so um die 10 Liter. Nur das eine, welches gerade gewechselt wurde, ist größer, 24 Liter.&lt;BR /&gt;Die Frage ist trotzdem, &amp;nbsp;warum mehrere MAGs? War mein Heizungsbauer und Vorbesitzer des Hauses vielleicht mit seinem Latein am Ende und hat versucht den Druckverlust mit mehreren und größeren MAGs zu kompensieren?&lt;BR /&gt;Ist der Druckverlust, den ich heute gesehen habe, noch normal? Waren ca. 0,03 Bar in 7 Stunden bei abgedrehtem Heizkreis. Kann das die normale Schwankung sein, weil sich das System abgekühlt hat? Oder deutet das schon auf ein Leck in der Therme hin?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 18:59:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322268#M92570</guid>
      <dc:creator>Rasco</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-19T18:59:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322305#M92580</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;0,03 Bar in 7 Stunden&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist wirklich nicht viel und könnte auch Abkühlung sein. Andererseits hängt ein MAG an der Therme,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was bewirken sollte dasss sich nichts ändert. Du müstest wirklich über mehrere Tage beobachten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du Solarthermie dran?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verfolge mal genau, wo die MAGs angeschl. sind und ob es Plattenwärmetauscher in oder unter/neben der&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Therme gibt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 05:20:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322305#M92580</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-20T05:20:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322306#M92581</link>
      <description>&lt;P&gt;Warum 2x MAG ?: Das kleine Weisse ist sehr wahrscheinlich ein durchflossenes Brauchwasser-MAG, damit das Ausdehnungswasser des Speichers nicht in den Abfluss geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein kleines MAG in der Therme gilt ausschliesslich dem Geräteschutz, ist aber meist zu klein, ein ganzes System abzusichern. Daher muss hier für das System noch eines installiert werden, was in deinem Fall auch geschehen ist. Bei der Grössenfindung kann man bei einer Heizung annehmen, dass das Ausdehnungswasser etwa 10% des Inhaltes ausmacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das MAG in der Therme und das System-Mag müssen auf den gleichen Vordruck eingestellt sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 05:20:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322306#M92581</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-20T05:20:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322337#M92594</link>
      <description>&lt;P&gt;Das MAG ist so angeschlossen, dass es eigentlich ausgleichen müsste, zumal es ja ganz neu ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde mal sehen, ob ich demnächst über einen längeren Zeitraum den Heizkreis abriegeln und die Therme ausschalten kann. In der Zeit haben wir dann ja auch kein Warmwasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Plattenwärmetauscher sind keine zu sehen. Solarthermie ist nicht installiert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 06:51:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322337#M92594</guid>
      <dc:creator>Rasco</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-20T06:51:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322339#M92595</link>
      <description>&lt;P&gt;Klingt plausibel. Allerdings ist auf dem Weißen auch Druck drauf, ist also mit Luft oder Stickstoff gefüllt, aber vielleicht passt das ja.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das System MAG, also das Rote, ist jedoch überhaupt nicht angeschlossen. Sollte man auf dem Foto sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alles zusammen würde dann der Vermutung widersprechen, dass eins der MAGs Luft verliert und voll läuft. Dass Weiße ist am Brauchwasser, das Rote gar nicht angeschlossen und das Graue ist neu und sollte den Druck halten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 07:03:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322339#M92595</guid>
      <dc:creator>Rasco</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-20T07:03:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322354#M92597</link>
      <description>&lt;P&gt;Noch eine Idee: Siehst du das Ende der Leitung vom Sicherheitsventil (sitzt direkt hinterm Manometer)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Ventil def. ist, verliert die Anlage darüber Druck.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 07:43:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322354#M92597</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-20T07:43:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322381#M92601</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, kann ich sehen. Da ist noch ein Rohr angebracht. Da ist aber alles trocken. Wenn das Ventil defekt ist, müsste dort doch Wasser, oder wenigstens Feuchtigkeit da sein, oder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 08:57:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322381#M92601</guid>
      <dc:creator>Rasco</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-20T08:57:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322488#M92620</link>
      <description>&lt;P&gt;Das silbergraue ist sehr wahrscheinlich der Ersatz für das Rotbraune. Dieses wird defekt sein, wurde aber im Gerät belassen, weil der Ausbau offenbar nicht ganz einfach ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man so machen. Allerdings sind 25l nicht gerade viel. Wurde der Vordruck eigentlich angepasst ? Weil, Heizungs-MAGs sind von Haus aus vorgefüllt mit 1,5 bar. Je nach den geodätischen Gegebenheiten muss dieser eventuell noch korrigiert werden. Der Vordruck sollte mindestens 0.8 bar betragen, ansonsten auf den Höhenunterschied Kessel- höchster Heizkörper eingestellt sein. Fülldruck dann etwa 0,5 bar mehr.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 13:35:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322488#M92620</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-20T13:35:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322525#M92627</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für den Hinweis. Danke auch an alle anderen, die versuchen, mir &amp;nbsp;zu helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast wahrscheinlich Recht. Das graue MAG ist Ersatz für das defekte rote.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Heizungsbauer beim neuen MAG den Fülldruck korrekt eingestellt hat. Aber selbst wenn der Druck nicht ganz korrekt ist, wo geht das Wasser hin, das ich regelmäßig nachfülle? Ein neues MAG wird doch nicht gleich voll laufen. Und wie gesagt, dass mit dem nachfüllen mache ich schon seit über 5 Jahren. Da muss doch irgendwo ein Leck sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meistens sinkt der Druck kontinuierlich, so dass ich nach spätestens 2 Wochen nachfüllen musste. Der Zeitraum wurde dann aber immer kürzer, so einmal in der Woche nachfüllen. &amp;nbsp;Es ist aber auch schon vorgekommen, das vorletzte Mal einen Tag nach der Wartung im November, da war der Druck über Nacht von 1,6 auf 0 gefallen. Vor zwei Wochen wieder dasselbe, der Druck fiel innerhalb von Stunden auf 0, worauf dann ein neues MAG eingebaut wurde. Jetzt wieder „langsamer“ kontinuierlicher Druckabfall, innerhalb von 3 - 4 Tagen von 1,5 auf 0,3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Konkret habe ich vor 2 Tagen auf knapp 1,7 Bar aufgefüllt (3,4 Liter) und habe jetzt 1,1 Bar. Werde also morgen, spätestens übermorgen wieder auffüllen müssen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 14:57:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322525#M92627</guid>
      <dc:creator>Rasco</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-20T14:57:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322530#M92628</link>
      <description>&lt;P&gt;Fiedel hat doch weiter oben geschrieben&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;"Noch eine Idee: Siehst du das Ende der Leitung vom&amp;nbsp; (sitzt direkt hinterm Manometer)?"&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo geht den die Leitung da hin, die da nach rechts vom Sicherheitsventil weg geht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 15:02:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322530#M92628</guid>
      <dc:creator>fg100</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-20T15:02:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Leck im Heizkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322570#M92633</link>
      <description>&lt;P&gt;Natürlich wird es nicht gleich volllaufen. Aber mal angenommen, der Vordruck ist zu hoch. Als Beispiel mal die werksmässig eingestellten 1,5 bar. Fülldruck ebenfalls bei 1,5 bar. Der Inhalt des MAGs wäre hier Null. Kein Ausdehnungswasser zum Ausgleich da. Nun hat Wasser auch einen grossen Anteil gelöster Gase. Diese fallen mit steigender Erwärmung immer wieder aus und verlassen das System über den Entlüfter. Wenn ein MAG genügend ,,Vorwasser,, enthält, kann es den Verlust bequem ausgleichen. Im Beispiel ist das MAG aber leer. Der Druck sinkt, weil das Wasservolumen kleiner geworden ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Therme eigentlich im Keller oder unterm Dach ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 18:07:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Leck-im-Heizkreis/m-p/322570#M92633</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-20T18:07:20Z</dc:date>
    </item>