    <title>Thema "Betreff: Warmwasserbereitung zu hoher Gasverbrauch" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasserbereitung-zu-hoher-Gasverbrauch/m-p/321242#M92360</link>
    <description>&lt;P&gt;Naja, eigentlich sind die Zahlen für den WW-Gasverbrauch schon hoch aber noch im Rahmen. So um 1 Liter pro Tag wäre gut. Ich denke das kommt von der langen Laufzeit der Zirkulationspumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teste einfach mal die Zirkulation nur auf das Minimum zu beschränken. Also morgens, abends und mittags kurz laufen lassen. Die Zirkulation verschlingt eine Menge an Energie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ggf. im Sommer, wenn die Heizung nicht läuft prüfen ob hier nicht eine Schwerkraftzirkulation vorliegt. Einfach die WW-Bereitung für einen halben Tag ausschalten und dann die Verbindungsleitung anfassen. Dürfen nicht warm bzw. heiß sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und in der App die Abgastemperatur (nachdem Brenner lange aus ist) ansehen. Wenn die so in Bereich des WW geht. dann zirkuliert hier WW und kühlt über den Kamin aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgefallen ist mir noch dass die Therme stark überdimensioniert ist. Ich hab mal aufs Jahr hochgerechnet und du verbrauchst vermutlich so um die 1700-1800 m^3. Da hätten 11kW vermutlich auch gereicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist den das Verhältnis Brennerstarts zu Brennerlaufzeit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Franz&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 13:28:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>fg100</dc:creator>
    <dc:date>2023-03-14T13:28:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwasserbereitung zu hoher Gasverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasserbereitung-zu-hoher-Gasverbrauch/m-p/321236#M92359</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine alte im Jahr 2004 eingebaute Vitodens 300 wurde 2022 gegen die Vitodens 200 -W&lt;BR /&gt;B2HF-25 2,5-25 kW&amp;nbsp; ausgetauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der im Jahr 2004 eingebaute Warmwasserspeicher Vitocell 300 mit 160 l&lt;BR /&gt;wurde in die neue Anlage eingebunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die neue Anlage zeigt über die ViCare+ App den Gasverbrauch jeweils&lt;BR /&gt;getrennt für die Warmwasserbereitung und Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auffallend ist, dass die Bereitung des Warmwassers einen aus meiner&lt;BR /&gt;Sicht zu hohen Anteil am Gesamtverbrauch hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die beheizte Fußbodenheizungs-Wohnfläche beträgt ca. 160 m².&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als 2 Personen Haushalt dürfte unser WW-Verbrauch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;100 l/ täglich nicht übersteigen. Für die Monate Juli 2022 bis 31.12.2022 wurde&lt;BR /&gt;mit der neuen Viessmann Anlage ein Gasverbrauch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;von insgesamt 899 m³ festgestellt. Die ViCare App zeigt für die&lt;BR /&gt;WW-Bereitung 307 m³ und für die Heizung 592 m³ an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit ist der WW -Anteil mehr als 1/3 am Gesamtverbrauch im o.a. Zeitraum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die Monate Januar bis 13.3.2023 zeigt die App für die WW-Bereitung&lt;BR /&gt;121 m³ und für die Heizung 658 m³ an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der tägliche Verbrauch für die WW Bereitung beträgt nach Aufzeichnung&lt;BR /&gt;der App zwischen 1,5 und 1,7 m³ Gas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WW - Bereitung und - Verteilung erfolgt über das Zeitprogramm und&lt;BR /&gt;eine Zeitsteuerung der Zirkulationspumpe&amp;nbsp; (WILO Star-Z nova)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6:40-9:30 10:50-13:00 17:50 -19:00 = 6h 10min&lt;BR /&gt;Warmwassertemp. 51° C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Zirkulationspumpe läuft um 10 min später versetzt an und aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Heizwasser für die WW-Bereitung steigt auf 70°C .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte Viessmann um Überprüfung meiner Angaben mit den technischen Angaben der&lt;BR /&gt;Verbrauchswerte und die Einschätzung , ob die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gasmenge für die WW-Bereitung noch im üblichen Durchschnittsbereich liegt, gebeten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer hat zu diesem Problem Vorschläge zur Verringerung des Gasverbrauchs ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 12:38:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasserbereitung-zu-hoher-Gasverbrauch/m-p/321236#M92359</guid>
      <dc:creator>HeinGas</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-14T12:38:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasserbereitung zu hoher Gasverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasserbereitung-zu-hoher-Gasverbrauch/m-p/321242#M92360</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja, eigentlich sind die Zahlen für den WW-Gasverbrauch schon hoch aber noch im Rahmen. So um 1 Liter pro Tag wäre gut. Ich denke das kommt von der langen Laufzeit der Zirkulationspumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teste einfach mal die Zirkulation nur auf das Minimum zu beschränken. Also morgens, abends und mittags kurz laufen lassen. Die Zirkulation verschlingt eine Menge an Energie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ggf. im Sommer, wenn die Heizung nicht läuft prüfen ob hier nicht eine Schwerkraftzirkulation vorliegt. Einfach die WW-Bereitung für einen halben Tag ausschalten und dann die Verbindungsleitung anfassen. Dürfen nicht warm bzw. heiß sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und in der App die Abgastemperatur (nachdem Brenner lange aus ist) ansehen. Wenn die so in Bereich des WW geht. dann zirkuliert hier WW und kühlt über den Kamin aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgefallen ist mir noch dass die Therme stark überdimensioniert ist. Ich hab mal aufs Jahr hochgerechnet und du verbrauchst vermutlich so um die 1700-1800 m^3. Da hätten 11kW vermutlich auch gereicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist den das Verhältnis Brennerstarts zu Brennerlaufzeit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Franz&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 13:28:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasserbereitung-zu-hoher-Gasverbrauch/m-p/321242#M92360</guid>
      <dc:creator>fg100</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-14T13:28:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasserbereitung zu hoher Gasverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasserbereitung-zu-hoher-Gasverbrauch/m-p/321246#M92361</link>
      <description>&lt;P&gt;Grob überschlagen entsprechen die 899m³ Gas etwa 9000 kWh. Für ein ganzes Jahr wären das also ca.18000kWh. Und damit ziemlich in der Mitte eines Durchschnittverbrauches.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Etwa 1/3 wird davon für die WW-Bereitung gebraucht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um den Gasverbrauich zu senken, muss die Vorlauftemperatur und die WW-Temperatur auf das Minimum abgesenkt werden. Wobei sich bei WW allgemein eine Temperatur von ca. 50°C etabliert hat. Manchmal mehr, manchmal weniger. Einen entscheidenen Einfluss hat hier die WW-Zirkulation. Die sollte so wenig wie möglich aktiviert werden. Am Besten natürlich zu Zeiträumen, wo auch WW-Verbrauch zu erwarten ist. Es hat also keinen Zweck, die Zirkulation beispielsweise bis 10&amp;nbsp; Uhr laufen zu lassen, obwohl gegen 9 Uhr schon alle das Haus verlassen haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die erwähnte Vorlauftemperatur beim Heizen kannst mit der Kennlinie und einem hydraulischen Abgleich gut einstellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 13:35:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasserbereitung-zu-hoher-Gasverbrauch/m-p/321246#M92361</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-14T13:35:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasserbereitung zu hoher Gasverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasserbereitung-zu-hoher-Gasverbrauch/m-p/321429#M92381</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn das WW auf 51°C Solltemperatur eingestellt ist, dann wird ja nachgeheizt, wenn die WW-Temperatur um 2,5°C (Werkseinstellung) unter die Solltemperatur gefallen ist. Wie lange dauert denn das Wieder-Aufheizen auf 2,5°C über die Solltemperatur? Liegt bei mir (160 Liter Speicher) im Bereich von etwa 20 Minuten. Nicht dass der fast 20 Jahre alte WW-Speicher die Ursache für den Mehrverbrauch ist (längere Aufheizzeit).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 11:33:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasserbereitung-zu-hoher-Gasverbrauch/m-p/321429#M92381</guid>
      <dc:creator>Dreman</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-15T11:33:03Z</dc:date>
    </item>