    <item>
      <title>Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317716#M91599</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, Ich habe seit gestern das oben genannte Gerät Typ B3HG.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wollte die Zirkulationspumpe programmieren. Leide wird mir die Pumpe nicht im Menü angezeigt. Auch in der App habe ich keine Möglichkeit die Zeiten zu programmieren. Was kann ich tun?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 08:21:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317716#M91599</guid>
      <dc:creator>Usch4711</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-03T08:21:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317762#M91605</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eigentlich werden diese Sachen im Service-Menü unter Systemkonfiguration, Warmwasser eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 09:27:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317762#M91605</guid>
      <dc:creator>Thunderbolt1</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-03T09:27:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317788#M91609</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um eine externe Pumpe. Im Menü Warmwasser wird die Pumpe nicht angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort sehe ich nur folgendes:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zeitprogramm Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hygiene Funktion&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwassertemperatur Sollwert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verbrühschutz Ein/Aus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 10:09:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317788#M91609</guid>
      <dc:creator>Usch4711</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-03T10:09:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317807#M91610</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Befindest du dich in diesem Menü?" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18166i872EEC52648F4234/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="20230303_115610[1].jpg" alt="Befindest du dich in diesem Menü?" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Befindest du dich in diesem Menü?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 10:59:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317807#M91610</guid>
      <dc:creator>Thunderbolt1</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-03T10:59:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317815#M91612</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei meiner alten Vitodensanlage konnte ich die Pumpe zu jeder Zeit an dem Bedienelement programmieren; So wie die Heizungsanlage und das Warmwasser. Geht das bei den neuen Anlagen nicht mehr?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 10:54:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317815#M91612</guid>
      <dc:creator>Usch4711</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-03T10:54:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317818#M91613</link>
      <description>&lt;P&gt;Nochmal meine Frage. Befindest du dich wie oben im Bild im "Service-Menü" der Anlage ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 11:02:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317818#M91613</guid>
      <dc:creator>Thunderbolt1</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-03T11:02:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317835#M91614</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Usch4711,&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;hier alle für den Anschluss einer externen Warmwasserzirkulationspumpe (WWZ) erforderlichen Informationen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Allgemein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ansteuerung einer externen WWZ ist in der vitodens 200 W -Steuerung bereits vorgesehen - eine externe Zeitschaltuhr ist hierfür nicht erforderlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Spannungsversorgung 230 V und Ansteuerung WWZ&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anschluss Spannungsversorgung an P2 - die Ansteuerung der WWZ erfolgt mittels potentialfreiem Kontakt der vitodens 200 W (siehe Anlage 1)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Aktualisierung Anlagenschema&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Ansteuerung der WWZ muss das bestehende vitodens 200 W Anlagenschema wie folgt aktualisiert werden (siehe Anlage 2):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Inbetriebnahmeassistent nachträglich aufrufen (siehe Anlage 3)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe auswählen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4. Betriebsparameter der WWZ einstellen (siehe Anlage 4):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Aufruf viservice&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gruppe der WW - Parameter auswählen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5. Betriebsart Zirkulationspumpe auswählen (siehe Anlage 5):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Parameter 497.0 Wert 0: Dauerbetrieb entsprechend der eingestellten Zeitphasen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Parameter 497.0 Wert 4: Zyklischer Betrieb entsprechend der mit Parameter 497.3 eingestellten Anzahl Zyklen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6. Einstellung Parameter 497.3 "Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe" (siehe Anlage 6)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zyklischer Betrieb pro Stunde innerhalb der eingestellten Zeitphasen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß von Ing&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;&lt;A class="" href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200W-zirkulationspumpe/m-p/238399#M72236" target="_blank" rel="noopener"&gt;Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;A class="" href="#" target="_blank" rel="noopener"&gt;Tags hinzufügen&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Ing_0-1677842954971.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18172iF10EBB2F7A0AB9DD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Ing_0-1677842954971.jpeg" alt="Ing_0-1677842954971.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Ing_1-1677842954973.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18171i15DA3EB5C82CC358/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Ing_1-1677842954973.jpeg" alt="Ing_1-1677842954973.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Ing_2-1677842954974.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18173i9156610EB98C21BA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Ing_2-1677842954974.jpeg" alt="Ing_2-1677842954974.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Ing_3-1677842954975.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18176iB223F331889F89AA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Ing_3-1677842954975.jpeg" alt="Ing_3-1677842954975.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Ing_4-1677842954976.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18174iC00CE0125E10A419/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Ing_4-1677842954976.jpeg" alt="Ing_4-1677842954976.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Ing_5-1677842954979.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18175iC5138EB4293C383A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Ing_5-1677842954979.jpeg" alt="Ing_5-1677842954979.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 11:30:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/317835#M91614</guid>
      <dc:creator>Ing</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-03T11:30:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/318222#M91710</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Usch4711,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;funktioniert die Zirkulationspumpe jetzt oder gibt es noch Fragen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß von Ing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 14:57:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/318222#M91710</guid>
      <dc:creator>Ing</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-05T14:57:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/318227#M91712</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gib mir noch ein paar Tage, melde mich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 15:31:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/318227#M91712</guid>
      <dc:creator>Usch4711</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-05T15:31:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/319353#M91990</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;läuft alles super; Vielen Dank für deine Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Usch4711&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:10:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/319353#M91990</guid>
      <dc:creator>Usch4711</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-08T09:10:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/605846#M142740</link>
      <description>&lt;P&gt;Muss ich die Inbetriebnahme durchlaufen lassen ?bei mir kommt bei Inbetriebnahme nur ja oder nein? Ich weiß ja nicht was bei der Inbetriebnahme&amp;nbsp; alles gefragt wird und was&amp;nbsp; Überall rein kommt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 17:03:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/605846#M142740</guid>
      <dc:creator>salva5</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-16T17:03:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe Vitodens 300W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/605867#M142744</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo salva5,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach Anschluss der WW-Zirkulationspumpe muss die geänderte Konfiguration wie folgt aktualisiert werden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Inbetriebnahme-Assistent aufrufen wie beschrieben&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Es muss danach unter „Anlagenschema“ nur die neue Konfiguration ausgewählt werden&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Alle anderen Festlegungen im Inbetriebnahme-Assistent Menü unverändert belassen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Parametrierung der Einschaltdauer ist dann die WW-Zirkulationspumpe in der vicare-App ersichtlich und einstellbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte Info ob nach Änderung alles ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß von Ing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 18:30:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-Vitodens-300W/m-p/605867#M142744</guid>
      <dc:creator>Ing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-16T18:30:09Z</dc:date>
    </item>