    <description>&lt;P&gt;Hi Paul,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ehe wir hier Aufwand betreiben - was ist den defekt und was wurde schon geprüft / versucht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meist sind solche Pumpen nur blockiert. Da hilft die Deblockieröffnung. Oder es ist der Kondensator&lt;/P&gt;&lt;P&gt;defekt. Den gibt es als günstiges Ersatzteil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten kannst du nahezu jede stufige WILO (ohne K) Heizungspumpe gebraucht kaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die passen dann alle und auf die Leistung kommt es nicht wirklich an, da geschlossenes System.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 05:30:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2023-02-08T05:30:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>WILO Ersatz Pumpe | VIHUE / 1-5 / 7339372</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310455#M90212</link>
      <description>&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="7CF04D60-E685-4F2A-A1F6-FA04A70F0901.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17269iF356C0EC2681DBF7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="7CF04D60-E685-4F2A-A1F6-FA04A70F0901.jpeg" alt="7CF04D60-E685-4F2A-A1F6-FA04A70F0901.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="5A2A417C-E4BB-4A1A-A3B8-9F534058ECAF.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17271i8DF7654510040B85/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="5A2A417C-E4BB-4A1A-A3B8-9F534058ECAF.jpeg" alt="5A2A417C-E4BB-4A1A-A3B8-9F534058ECAF.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WILO&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Typ: VIHUE / 1-5 / 7339372&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nr. 4505781 / 0239.6 / 07&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gesucht wird ein geeigneter Pumpenkopf als Ersatz. Da die Ersatzpumpe nur zur Überbrückung zum Einsatz kommt - neue Heizung kommt im Mai - suche ich in den Kleinanzeigen eine funktionsfähige gebraucht, kostengünstige Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Welche Pumpen (älterer Bauart) kann ich verwenden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lauten die korrekten Werte der relevanten Merkmale?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1. Einbaulänge:&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. …&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. …&lt;/P&gt;&lt;P&gt;…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;n. …&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank für die Möglichkeit meine Fragen zu stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Paul-&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 09:03:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310455#M90212</guid>
      <dc:creator>Paul-</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-08T09:03:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: WILKO Ersatz Pumpe | VIHUE / 1-5 / 7339372</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310476#M90216</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Paul,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ehe wir hier Aufwand betreiben - was ist den defekt und was wurde schon geprüft / versucht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meist sind solche Pumpen nur blockiert. Da hilft die Deblockieröffnung. Oder es ist der Kondensator&lt;/P&gt;&lt;P&gt;defekt. Den gibt es als günstiges Ersatzteil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten kannst du nahezu jede stufige WILO (ohne K) Heizungspumpe gebraucht kaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die passen dann alle und auf die Leistung kommt es nicht wirklich an, da geschlossenes System.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 05:30:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310476#M90216</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-08T05:30:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: WILKO Ersatz Pumpe | VIHUE / 1-5 / 7339372</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310478#M90217</link>
      <description>&lt;P&gt;Und sollte tatsächlich ein Ersatzmotor gewünscht sein, bräuchten wir die Nummer der Divicon.&amp;nbsp; Ist unter der Isolierung sichtbar.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 05:30:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310478#M90217</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-08T05:30:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: WILKO Ersatz Pumpe | VIHUE / 1-5 / 7339372</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310495#M90221</link>
      <description>&lt;P&gt;Hey Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank leider hat beides nicht zum Erfolg geführt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":weinendes_Gesicht:"&gt;😢&lt;/span&gt; aber das sind beides gute Lösungsvorschläge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für alle die auch eine Blockade prüfen / beheben wollen: Dreht vorher die Ventile an der &lt;SPAN&gt;Divicon zu und&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;habt einen Lappen zur Hand. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Paul&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 06:11:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310495#M90221</guid>
      <dc:creator>Paul-</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-08T06:11:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: WILKO Ersatz Pumpe | VIHUE / 1-5 / 7339372</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310503#M90223</link>
      <description>&lt;P&gt;Hey Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erfüllt diese Pumpe die Kriterien?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Paul_1-1675837519531.png" style="width: 1200px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17274i1EA1CDF2896EF252/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Paul_1-1675837519531.png" alt="Paul_1-1675837519531.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Paul&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 06:26:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310503#M90223</guid>
      <dc:creator>Paul-</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-08T06:26:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: WILKO Ersatz Pumpe | VIHUE / 1-5 / 7339372</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310514#M90226</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, das ist sogar eine baugleiche Pumpe, die nur nicht für Viessmann gelabelt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unterteil abschrauben und du hast was du brauchst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bezahlst du dafür? &lt;A href="https://www.ebay.de/itm/155019692022?hash=item2417e4c7f6:g:TIMAAOSwuHRiqeZY" target="_self"&gt;Hier&lt;/A&gt; gibt es einen vergleichsweise preiswerten HE- Motor der auch passt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 06:47:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310514#M90226</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-08T06:47:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: WILKO Ersatz Pumpe | VIHUE / 1-5 / 7339372</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310581#M90234</link>
      <description>&lt;P&gt;Ob die Pumpe PN6 (meine) oder PN10 hat spielt keine Rolle?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 09:08:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310581#M90234</guid>
      <dc:creator>Paul-</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-08T09:08:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: WILKO Ersatz Pumpe | VIHUE / 1-5 / 7339372</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/WILO-Ersatz-Pumpe-VIHUE-1-5-7339372/m-p/310590#M90235</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, das ist nur der Nenndruck also die Maximalbelastung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Heizsystem gibt es immer ein Sicherheitsventil welches bereits bei höchstens 3 Bar öffnet und somit den&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Druck auf 3 Bar begrenzt. Hier sind 6 und 10 bestens sicher überdimensioniert.&lt;/P&gt;</description>