    <description>&lt;P&gt;Hi Tom,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier mal die Bedeutung und was man alles checken kann:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="EE.png" style="width: 776px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17028iFEAA867B9BCDFF05/image-dimensions/776x231?v=v2" width="776" height="231" role="button" title="EE.png" alt="EE.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gern ist mal das Ioni.- Kabel oder dessen Position im Kabelbaum (Einstreuungen) die Ursache.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Ioni.- Strom und den Gasdruck / Fließdruck kann man messen, ob Gas fließt siehst du am&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kleinen Zählerrad. Die Zündung prüft man z.B. mit einem Ersatzset Elektroden welches man&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lose anschließt um den Funken zu beobachten. Kondensatablauf sollte nach der Wartung &lt;STRONG&gt;eigentlich&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;perfekt sein. Viele HBs kennen aber den &lt;A href="https://www.uttscheid.de/feuerungstechnik/ersatzteile-nach-hersteller/viessmann-ersatzteile/reinigungszubehoer/reinigungsspachtel-fuer-viessmann-edelstahl-waermetauscher---7/6cbdcd00-5fc1-5e31-8a72-5718732f58f4/DE?gclid=EAIaIQobChMIuKqZifrz_AIVg9Z3Ch2ShAVhEAQYASABEgKOLPD_BwE" target="_self"&gt;Viessmann- Reinigungsspachte&lt;/A&gt;l nicht... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_etwas_Leckeres_isst:"&gt;😋&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 08:57:23 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2023-02-01T08:57:23Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222-W, Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/307797#M89664</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenige Tage nach der letzten jährlichen Wartung erschien die Störungsmeldung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Feuerungsautomat EE, Störung Code EE , Brenner.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese ist im Fehlerspeicher abgelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Acht Tage lief die Heizung normal, nun meldete sich erneut der Feuerungsautomat EE.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch Entriegelungstaste R läuf die Heizung wieder, nur wie lange ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsfachbetrieb will nun das Wartungsset bestellen und nach dem Prinzip trial and error&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teile tauschen. Kann man diesen Fehler nicht ganz gezielt ermitteln ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tom&lt;/P&gt;&lt;P&gt;:&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 13:12:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/307797#M89664</guid>
      <dc:creator>Tom20</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-31T13:12:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-W, Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/308085#M89722</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Tom,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier mal die Bedeutung und was man alles checken kann:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="EE.png" style="width: 776px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17028iFEAA867B9BCDFF05/image-dimensions/776x231?v=v2" width="776" height="231" role="button" title="EE.png" alt="EE.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gern ist mal das Ioni.- Kabel oder dessen Position im Kabelbaum (Einstreuungen) die Ursache.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Ioni.- Strom und den Gasdruck / Fließdruck kann man messen, ob Gas fließt siehst du am&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kleinen Zählerrad. Die Zündung prüft man z.B. mit einem Ersatzset Elektroden welches man&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lose anschließt um den Funken zu beobachten. Kondensatablauf sollte nach der Wartung &lt;STRONG&gt;eigentlich&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;perfekt sein. Viele HBs kennen aber den &lt;A href="https://www.uttscheid.de/feuerungstechnik/ersatzteile-nach-hersteller/viessmann-ersatzteile/reinigungszubehoer/reinigungsspachtel-fuer-viessmann-edelstahl-waermetauscher---7/6cbdcd00-5fc1-5e31-8a72-5718732f58f4/DE?gclid=EAIaIQobChMIuKqZifrz_AIVg9Z3Ch2ShAVhEAQYASABEgKOLPD_BwE" target="_self"&gt;Viessmann- Reinigungsspachte&lt;/A&gt;l nicht... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_etwas_Leckeres_isst:"&gt;😋&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 08:57:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/308085#M89722</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-01T08:57:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-W, Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/308470#M89821</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die rasche Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Momentan ist der Heizungsfachmann im Urlaub, die 222-W hält bis heute aber durch. Die Störungsmeldung wird sicher wieder erscheinen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde mit Ihm aber Deine Empfehlungen besprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Übrigens, ich hörte von dem Reinigungsspachtel. Ich erinnere mich, mal gelesen zu haben, dass bei der Reinigung vorsichtig vorgegangen werden muss, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Der Spachtel ist offensichtlich aus Metall. Nun ja.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tom&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 07:26:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/308470#M89821</guid>
      <dc:creator>Tom20</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-02T07:26:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-W, Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/308475#M89822</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;...um die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Der Spachtel ist offensichtlich aus Metall.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das widerspricht sich nur scheinbar: Der Spachtel wird zwischen den Wendeln eingesetzt und dort&lt;/P&gt;&lt;P&gt;können dadurch ggf. auch Kratzspuren entstehen. Das ist jedoch angesichts der verkrusteten Ablagerungen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nicht relevant. Auch die sichtbaren Rohrflächen sind dann stark verkrustet. Der Hinweis mit dem "nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zerkratzen" bezieht sich eher auf neue WT in den ersten Jahren, damit sich nicht extra viel Rückstände&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ablagern können. Hier mal &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Reinigung-eines-20-Jahre-alten-WB2-Waermetauschers/m-p/193813" target="_self"&gt;meine WT- Aufbereitung&lt;/A&gt;. Da habe ich auch ganz schön gekratzt... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 07:53:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/308475#M89822</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-02T07:53:28Z</dc:date>