    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei unsrer Vitodens 333 WS3A musste der defekte Radiallüfter getauscht werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seither tauchte ca. jeden Tag einmal der Fehler F4 auf. Der Heizungsbauer kam nochmals und hat alle&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;möglichen Messungen durchgeführt, leider ohne Befund.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die letzte Woche lief die Heizung nun ohne Fehler (vermutlich weil es relativ warm war).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann haben wir einmal die Partytaste eingeschaltet , vor ca. 2 Tagen. Seither bleibt die Heizung mehrmals am Tag steehn mit F4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann das liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann sich durch das neue Gebläse die Gas-Luftmischung geändert haben, sodass sie nicht mehr zündet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung scheint mehrere Anläufe zu benötigen, bis die Flamme angeht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alex Metzler&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 26 Apr 2015 19:58:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>almetz</dc:creator>
    <dc:date>2015-04-26T19:58:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11050#M8946</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei unsrer Vitodens 333 WS3A musste der defekte Radiallüfter getauscht werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seither tauchte ca. jeden Tag einmal der Fehler F4 auf. Der Heizungsbauer kam nochmals und hat alle&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;möglichen Messungen durchgeführt, leider ohne Befund.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die letzte Woche lief die Heizung nun ohne Fehler (vermutlich weil es relativ warm war).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann haben wir einmal die Partytaste eingeschaltet , vor ca. 2 Tagen. Seither bleibt die Heizung mehrmals am Tag steehn mit F4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann das liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann sich durch das neue Gebläse die Gas-Luftmischung geändert haben, sodass sie nicht mehr zündet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung scheint mehrere Anläufe zu benötigen, bis die Flamme angeht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alex Metzler&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Apr 2015 19:58:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11050#M8946</guid>
      <dc:creator>almetz</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-26T19:58:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11056#M8947</link>
      <description>Hallo Alex Metzler,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;fehlet liegt daran das bestimmt deine Elektroden (Ionisations+Zündelektrode) verschliessen sind. Er sollte sie tauschen und eine Wartung am Brennwertgerät durchführen. F4 ist der häufigste fehler wenn Elektroden defekt sind. Wenn Wartung durchgeführt ist unbedingt bwi verschlossenen Gerät eine Ringspaltmessung machen um sicher zu gehen das keine Abgase zurück gesaugt werden in die Zuluft.</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2015 04:22:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11056#M8947</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-27T04:22:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11057#M8948</link>
      <description>Dass sich das Gas-Luftgemisch geändert haben könnte, ist im Bereich des Möglichen, aber unwahrscheinlich.&lt;BR /&gt;Sofern das Gerät versucht, zu zünden, aber mehrere Anläufe braucht, deutet es eher darauf , dass die Ionisationselektrode verschlissen ist.&lt;BR /&gt;Der Installateur sollte auf alle Fälle einen Abgastest durchführen sowie die Einstellung der Heizungsteillasten überprüfen.</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2015 04:26:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11057#M8948</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-27T04:26:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11148#M8949</link>
      <description>Beide Elektroden sind getauscht worden und es hat sich nichts geändert. Die Heizung zündet nach wie vor sehr unzuverlässig und geht mehrmals am Tag in den Störungsmodus. Die Heizung wurde durchgemessen und geprüft und es waren keine auffälligen Messdaten gefunden worden.&lt;BR /&gt;Welchen Zusammenhang kann es denn sonst noch geben zwischen dem Tausch des Gebläses - das alte hatte defekte Lager und lief zum Schluss fest - und den Zündproblemen?&lt;BR /&gt;Zuvor hat die Heizung zuverlässig gezündet, es gab nie ne Störungsmeldung.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 20:10:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11148#M8949</guid>
      <dc:creator>almetz</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-29T20:10:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11150#M8950</link>
      <description>Mir scheint aber immer noch das die Teillast zu niedrig ist deswegen schafft der Kessel es manchmal nicht an zu bleiben oder durchzustarten. Dann kommt F4. Poste mal die Herstellernummer noch.</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 04:34:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11150#M8950</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-30T04:34:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11155#M8951</link>
      <description>&lt;BR /&gt;die Nr. ist die: 7190614618398100&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn der Kessel an ist, geht er jedoch nicht mit F4 aus sondern läuft stabil. Nur das Zünden funktioniert unzuverlässig.</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 08:13:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11155#M8951</guid>
      <dc:creator>almetz</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-30T08:13:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11158#M8952</link>
      <description>Ist es das richtige Gebläse? Also wenn er dann stabil läuft liegt es ja doch an der startmenge. Der har in der Teillast zu wenig Gas CO2. Der Hb soll nochmal den CO2 obere und untere Last messen.</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 09:24:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11158#M8952</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-30T09:24:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11159#M8953</link>
      <description>habe zu hause das Messprotokoll, welches der HB nach dem Gebläsetausch angefertigt hat, werde es heute abend hochladen</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 09:36:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11159#M8953</guid>
      <dc:creator>almetz</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-30T09:36:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter ge...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11161#M8954</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo almetz,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wurden denn mal die Gasdrücke, sprich Ruhedruck und der Fließdruck überprüft?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich nehme mal an, dass die Anlage mit Erdgas betrieben wird?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Ruhedruck sollte ca. bei 25mbar liegen und der Fließdruck nie unter 17,4mbar fallen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Differenz zwischen Ruhedruck und Fließdruck sollte auch nicht unbedingt größer als 3-4 mbar sein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ansonsten würde ich einfach mal die Grundeinstellungen vom Brenner überprüfen lassen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helv" size="3"&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1290i16F27A32B43D3D78/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Unbenannt.PNG" title="Unbenannt.PNG" /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße °pa&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 09:39:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11161#M8954</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-30T09:39:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter ge...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11162#M8955</link>
      <description>Hallo Patrick_Zarges,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Anlage wird mit Erdgas betrieben.&lt;BR /&gt;Soweit mir bekannt wurden die Gasdrücke nicht überprüft, ich schaue heute Abend mal in den Messprotokollen nach.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;viele Grüße&lt;BR /&gt;almetz</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 10:07:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11162#M8955</guid>
      <dc:creator>almetz</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-30T10:07:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11168#M8956</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier nun die beiden Messprotokolle, das erste direkt nach dem Einbau des neuen Gebläses:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;und hier die Messung 3 Tage später, nachdem schon mehrfach F4 gemeldet wurde:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;.... Wie können denn hier Bilder hochgeladen werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 16:27:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11168#M8956</guid>
      <dc:creator>almetz</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-30T16:27:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter ge...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11172#M8959</link>
      <description>Gasdruck wurde überprüft, wollte gerade das Messprotokoll hochladen, ist mir aber leider nicht gelungen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie kann ich hier JPEG-Bilder hochladen?</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 16:33:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11172#M8959</guid>
      <dc:creator>almetz</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-30T16:33:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter ge...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11297#M8960</link>
      <description>Hallo almetz,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bilder kannst du hochladen, indem du entweder unter deinen ersten Beitrag auf Anworten gehst oder uns einen Link z.B. über Pic-Upload zur Verfügung stellst. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2015 11:19:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11297#M8960</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-04T11:19:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter ge...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11371#M8961</link>
      <description>&lt;P&gt;sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber wir waren verreist.&lt;BR /&gt;Hier nun der Link:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Messprotokoll unmittelbar nach dem Gebläsetausch am 10.3.15:&lt;BR /&gt;&lt;A target="_blank" href="http://www.pic-upload.de/view-26950464/Messprotokoll1.jpg.html"&gt;http://www.pic-upload.de/view-26950464/Messprotokoll1.jpg.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Messprotokoll 3 Tage später, nachdem mehrmals F4-Fehler waren, zum Zeitpunkt der Messung lief die Heizung allerdings (leider) &amp;nbsp;fehlerfrei:&lt;BR /&gt;&lt;A target="_blank" href="http://www.pic-upload.de/view-26950465/Messprotokoll2.jpg.html"&gt;http://www.pic-upload.de/view-26950465/Messprotokoll2.jpg.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Interessant ist noch, dass die Heizung nun seit dem 30.4. ohne Störung läuft!&lt;BR /&gt;Das hatten wir schon mal, dass sie nach dem Lüftertausch 5 oder 6 Tage am Stück ohne Fehler lief.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann haben wir einmal die Partytaste eingeschaltet, und danach hat sie dann wieder mehrmals täglich F4-Fehler produziert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Woran kann das nur liegen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2015 19:27:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11371#M8961</guid>
      <dc:creator>almetz</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-06T19:27:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11372#M8962</link>
      <description>sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber wir waren verreist.&lt;BR /&gt;Hier nun der Link:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Messprotokoll unmittelbar nach dem Gebläsetausch am 10.3.15:&lt;BR /&gt;&lt;A target="_blank" href="http://www.pic-upload.de/view-26950464/Messprotokoll1.jpg.html"&gt;http://www.pic-upload.de/view-26950464/Messprotokoll1.jpg.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Messprotokoll 3 Tage später, nachdem mehrmals F4-Fehler waren, zum Zeitpunkt der Messung lief die Heizung allerdings (leider) fehlerfrei:&lt;BR /&gt;&lt;A target="_blank" href="http://www.pic-upload.de/view-26950465/Messprotokoll2.jpg.html"&gt;http://www.pic-upload.de/view-26950465/Messprotokoll2.jpg.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Interessant ist noch, dass die Heizung nun seit dem 30.4. ohne Störung läuft!&lt;BR /&gt;Das hatten wir schon mal, dass sie nach dem Lüftertausch 5 oder 6 Tage am Stück ohne Fehler lief.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dann haben wir einmal die Partytaste eingeschaltet, und danach hat sie dann wieder mehrmals täglich F4-Fehler produziert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Woran kann das nur liegen?</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2015 19:27:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11372#M8962</guid>
      <dc:creator>almetz</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-06T19:27:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11374#M8963</link>
      <description>Hallo. Der CO2 Gehalt von 6,3% ist viel zu wenig da muss nachgebessert werden. Wenn ihr bei so wenig co2 den Flammstrom meßt ist der doch viel zu gering und Kessel geht mit F4 auf Störung.</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2015 20:25:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11374#M8963</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-06T20:25:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter ge...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11387#M8964</link>
      <description>Hallo almetz, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Co2 gehalt liegt bei 8,33%. Dieser Wert ist vollkommen in Ordnung, wenn sich die Anlage in Voll, bzw. Teillast befindet. &lt;BR /&gt;Sind der Co2Max von 11.9% der Wert in der Volllast? Wenn ja, dann ist dieser Wert zu hoch und sollte über die Zahnscheibe am Lüfter reduziert werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2015 08:56:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-333-Fehler-F4-seitdem-Radialluefter-getauscht-wurde/m-p/11387#M8964</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-07T08:56:26Z</dc:date>
    </item>