    <description>&lt;P&gt;Hallo DocPt,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;es liegt also eine Anforderung am Brenner an, dieser startet aber nicht?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Dann betrifft das nicht wie im Titel beschrieben die Vitotronic-Regelung sondern den Brenner.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Von was für einem Brenner sprechen wir hier denn?&lt;BR /&gt;Die Herstellnummer davon wäre hilfreich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 12:40:18 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-27T12:40:18Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brenner startet nicht Vitotronic 150</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306468#M89347</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Gasversorger war da und sagte: da gib es ein kleines Leck, nicht schlimm aber es müsste gemacht werden. Der Heizungsmonteur kam und löste das Problem. Jetzt habe ich folgendes Problem:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kommt immer wieder vor (fast täglich) dass der Brenner nicht startet. Es leuchtet das Symbol für "Brenner ein" und auch das Symbol für "Speicherpumpe läuft" weil ja der Warmwasserspeicher mittlerweile in der Temperatur gefallen ist. Aber der Brenner geht nicht an. Kesseltemperatur niedrig. Die Störungsanzeige leuchtet nicht. Wenn ich die Heizung ausschalte und wieder einschalte, dann springt der Brenner an, wärmt den Speicher auf und danach auch den Heizkreislauft... Bis zum nächsten Tag: das gleiche Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Monteur meint: Heizung zu alt, könne man nicht reparieren, da gibt es keine Ersatzteile für. Da muss eine neue Heizung her bevor ab 2024 eine Wärmepumpe eingebaut werden muss. Kosten 7000,- für eine neue Gasbrennwerttherme. Ich bin ja bereit für eine Modernisierung, aber das ist finanziell momentan einfach nicht möglich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kennt jemand diesen Fehler? ist das ein einfaches bekanntes Problem. Mein Heizungsmonteur ist jetzt kein spezieller Viessmannprofi, aber Meister.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herstellernummer: 7450350204520102&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eure Hilfe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 12:27:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306468#M89347</guid>
      <dc:creator>DocPt</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-27T12:27:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Brenner startet nicht Vitotronic 150</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306478#M89348</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo DocPt,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;es liegt also eine Anforderung am Brenner an, dieser startet aber nicht?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Dann betrifft das nicht wie im Titel beschrieben die Vitotronic-Regelung sondern den Brenner.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Von was für einem Brenner sprechen wir hier denn?&lt;BR /&gt;Die Herstellnummer davon wäre hilfreich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 12:40:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306478#M89348</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-27T12:40:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner startet nicht Vitotronic 150</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306530#M89356</link>
      <description>&lt;P&gt;Herstellernummer? Kann es diese sei?&amp;nbsp;7148510 22kw?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:02:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306530#M89356</guid>
      <dc:creator>DocPt</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-27T14:02:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner startet nicht Vitotronic 150</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306537#M89359</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, das ist zumindest die korrekte Nummer des Brenners, aber hilfreich wäre noch die Nummer des Kessels.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:15:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306537#M89359</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-27T14:15:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner startet nicht Vitotronic 150</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306544#M89361</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo finde ich die?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:30:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306544#M89361</guid>
      <dc:creator>DocPt</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-27T14:30:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner startet nicht Vitotronic 150</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306545#M89362</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier steht Typ: vitogas 100&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:31:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306545#M89362</guid>
      <dc:creator>DocPt</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-27T14:31:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner startet nicht Vitotronic 150</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306546#M89363</link>
      <description>&lt;P&gt;7143556200527104 steht da auch noch&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:33:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/306546#M89363</guid>
      <dc:creator>DocPt</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-27T14:33:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner startet nicht Vitotronic 150</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-Vitotronic-150/m-p/307223#M89527</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zunächst sollte erstmal geprüft werden, ob am Brenner zum genannten Zeitpunkt eine Anforderung anliegt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 08:20:25 GMT</pubDate>