    <description>&lt;P&gt;Hallo Ralf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für den Hinweis&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber es ist das richtige Fabrikat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte nur alle Speicher der Reihe nach ausgelesen wobei relevant nur der Fehlerspeicher auf 0B2:001 und 0B3:006 sind. Aber ich finde leider keine decodierung bzw. die Bedeutung der Inhalte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geuss Hajo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 22 Jan 2023 10:40:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hajo0</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-22T10:40:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brenner schaltet morgens teilweise nicht ein beim Vitodens 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/303782#M88794</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich gehe dann in Facheinstellung _&amp;gt;&amp;nbsp; Relaisetest -&amp;gt; Brenner ein ... und dann läuft er in der Regel wieder!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Desweiteren sieht es aber so aus als verliert er über Nacht sein "Gedächtnis", denn alle Speicherplätze sind&lt;/P&gt;&lt;P&gt;haben keinen Inhalt und sind leer!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;What shall I&amp;nbsp; do?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 10:06:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/303782#M88794</guid>
      <dc:creator>Hajo0</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T10:06:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner schaltet morgens teilweise nicht ein beim Vitodens 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/303818#M88803</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Hajo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;meinst du mit Speicherplätze die unter SERVICE\... gelisteten Parameter?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Ralf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 11:19:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/303818#M88803</guid>
      <dc:creator>meinereiner</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T11:19:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner schaltet morgens teilweise nicht ein beim Vitodens 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/303915#M88816</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ralf,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich meinte die Speicherinhalte, die ich unter Facheinstellung&amp;nbsp; =&amp;gt; Diagnose 2 erhalte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B. &amp;nbsp; Adresse 000&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Inhalt&amp;nbsp; 01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Adresse 000&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Inhalt&amp;nbsp; ??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Adresse 000&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Inhalt&amp;nbsp; ??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss Hajo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 13:29:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/303915#M88816</guid>
      <dc:creator>Hajo0</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T13:29:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner schaltet morgens teilweise nicht ein beim Vitodens 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/303943#M88820</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Hajo, wenn das wieder auftritt, dann schau bitte mal ob da eine Störmeldung vorhanden ist. Vielleicht gibt es auch eine Historie.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 14:13:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/303943#M88820</guid>
      <dc:creator>meinereiner</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T14:13:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner schaltet morgens teilweise nicht ein beim Vitodens 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/304127#M88896</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ralf,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach meinem "Reset" lauf der Kessel wieder einwandfrei .... bis jetzt..&amp;nbsp; aber ich habe noch einmal die codes suf den ff. Adresssen ausgelesen. Hierzu fehlt mir jedoch eine Interpretation bzw, Bedeutung der Werte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Adresse: Inhalt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0B1:255&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0B2:001&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0B3:006&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0B4:040&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0B5:005&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0B6:003&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0B7:000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0B8:002&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0B9:015&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kannst dui die Zahlen interpretieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss Hajo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 11:15:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/304127#M88896</guid>
      <dc:creator>Hajo0</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-21T11:15:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner schaltet morgens teilweise nicht ein beim Vitodens 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/304233#M88935</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Hajo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681268VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681268VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schau da mal auf Seite 71. Bitte überprüfe auch ob das auch das richte Gerät ist.&lt;BR /&gt;Weil in der Servicebeschreibung der Vitodens 300 gibt es nur die&lt;BR /&gt;0B2&lt;BR /&gt;0B3&lt;BR /&gt;0B4&lt;BR /&gt;0B8&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die ersten 2 stellen den Störspeicher dar&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;-&amp;gt; Seite 22&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Ralf&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 18:15:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/304233#M88935</guid>
      <dc:creator>meinereiner</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-21T18:15:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner schaltet morgens teilweise nicht ein beim Vitodens 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/304345#M88973</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ralf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für den Hinweis&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber es ist das richtige Fabrikat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte nur alle Speicher der Reihe nach ausgelesen wobei relevant nur der Fehlerspeicher auf 0B2:001 und 0B3:006 sind. Aber ich finde leider keine decodierung bzw. die Bedeutung der Inhalte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geuss Hajo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Jan 2023 10:40:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/304345#M88973</guid>
      <dc:creator>Hajo0</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-22T10:40:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner schaltet morgens teilweise nicht ein beim Vitodens 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/304539#M89026</link>
      <description>&lt;P&gt;schau mal da,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/wissen/wartung-und-reparatur/fehlercodes.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/wissen/wartung-und-reparatur/fehlercodes.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das sind die Fehlercodes. Ich selbst habe die Vitodens-300 W Aktuelle Version. Da ist das Sichten der Fehlermeldungen einfacher. Wenn ich mir deine Serviceanleitung durchlese, verstehe ich das so,&amp;nbsp; 0B2: ..... da ist hinterlegt, wo sich der Störspeicher befindet. Das sind nicht die Störmeldung. Die Störmeldung bekommst du, wenn du in der Anleitung den Seiten 22/23 folgst. Wie gesagt, so verstehe ich das. Ich habe halt keine Möglichkeit das auszuprobieren.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 06:56:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brenner-schaltet-morgens-teilweise-nicht-ein-beim-Vitodens-300/m-p/304539#M89026</guid>
      <dc:creator>meinereiner</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-23T06:56:22Z</dc:date>