<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Regelungsproblem Vitodens 333F" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297829#M87636</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die ET-Liste; gibt es dazu auch Preise?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin mir aber nicht sicher ob es das Netzteil sein kann. Der Kessel läuft ja im Aktuator-Test, auf Kleinlast, im Prüfbetrieb und sowieso in der Brauchwasserbereitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es bleibt für mich die Frage: Warum erkennt er den Wärmeanforderung im Regelbetrieb für den Heizkreis nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich den Kessel einschalte (Brauchwasser-Anforderung weggenommen) läuft er ca. 1 Minute reduziert dann die Leistung für ca. 15 Sekunden und macht dann eine Regelabschaltung. (ohne Fehlermeldung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüßle&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 11:14:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Thomas60</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-04T11:14:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Regelungsproblem Vitodens 333F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297654#M87600</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;der Vitodens 333F zeigt keine Fehlermeldungen und bedient nicht den Heizkreis im Regelbertrieb. Brauchwasser und Prüfbetrieb oder Aktorenbetrieb funktionieren. Den Außensensor habe ich gemessen und ist ok; ohne Außen-Sensor zeigt der Kessel das gleiche Verhalten: Nach Heizung EIN erfolgt ein Kurzer Betrieb ca. 1 Minute dann für ca 15 Sekunden auf Kleinlast dann normale Regelabschaltung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Es handelt sich um einen Heizkreis mit Umschaltventil auf Brauchwasser. Außer dem Außensensor ist kein weitere Sensor an Klemme3 angeschlossen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wer kann mir weiterhelfen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 20:11:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297654#M87600</guid>
      <dc:creator>Thomas60</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-03T20:11:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelungsproblem Vitodens 333F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297682#M87606</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Thomas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bitte zuerst die Ser.Nr. der Therme posten!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Generell kann das Verhalten zusammenhängen mit:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ionisationsstrom zu gering (Elektrode, Verkabelung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Teillasteinnstellung (Flamme stirbt bei kleiner Modulation ab)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Undichtigkeiten in der Abgasanlage (Rezirkulation)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls vorh. bitte mal Cod. 2 / Adresse 33:?? auslesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 05:12:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297682#M87606</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-04T05:12:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelungsproblem Vitodens 333F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297735#M87615</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel, vielen Dank für die schnelle Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei Photos zu den Serienummern und der Verdrahtung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(den code2/33 muss ich noch auslesen) Finde die Fehlermeldung Gem. Vorlaufsensor 18 noch verdächtig (Widerstandswert past aber 15K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="CF523BD7-AA88-4555-8249-4CF0E8D86E98.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/15812i7C7D87F0B295FD02/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="CF523BD7-AA88-4555-8249-4CF0E8D86E98.jpeg" alt="CF523BD7-AA88-4555-8249-4CF0E8D86E98.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="42719C9D-8E5B-4F80-BDF8-14F0E1B49B73.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/15813i8BDD5BF62A7D1AA7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="42719C9D-8E5B-4F80-BDF8-14F0E1B49B73.jpeg" alt="42719C9D-8E5B-4F80-BDF8-14F0E1B49B73.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="E0A5C1F4-BB69-4B3B-9D07-8E31B7428B8A.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/15814i8F06FED91844D806/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="E0A5C1F4-BB69-4B3B-9D07-8E31B7428B8A.jpeg" alt="E0A5C1F4-BB69-4B3B-9D07-8E31B7428B8A.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="E4BEC47E-F5D1-4836-957F-8A2D0CCFD4CE.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/15815i1DFC75CFBF74485D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="E4BEC47E-F5D1-4836-957F-8A2D0CCFD4CE.jpeg" alt="E4BEC47E-F5D1-4836-957F-8A2D0CCFD4CE.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 07:31:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297735#M87615</guid>
      <dc:creator>Thomas60</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-04T07:31:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelungsproblem Vitodens 333F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297744#M87618</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7438000" target="_self"&gt;Hier&lt;/A&gt; schon mal die ET- App mit allen Unterlagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Fühlerwerte passen, könte das auch ein Platinenproblem oder ein Problem der&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromversorgung (internes Netzteil) sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 08:08:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297744#M87618</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-04T08:08:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelungsproblem Vitodens 333F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297829#M87636</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die ET-Liste; gibt es dazu auch Preise?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin mir aber nicht sicher ob es das Netzteil sein kann. Der Kessel läuft ja im Aktuator-Test, auf Kleinlast, im Prüfbetrieb und sowieso in der Brauchwasserbereitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es bleibt für mich die Frage: Warum erkennt er den Wärmeanforderung im Regelbetrieb für den Heizkreis nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich den Kessel einschalte (Brauchwasser-Anforderung weggenommen) läuft er ca. 1 Minute reduziert dann die Leistung für ca. 15 Sekunden und macht dann eine Regelabschaltung. (ohne Fehlermeldung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüßle&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 11:14:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297829#M87636</guid>
      <dc:creator>Thomas60</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-04T11:14:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelungsproblem Vitodens 333F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297886#M87654</link>
      <description>&lt;P&gt;Preise findest du mit den Nummern im Netz.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 13:18:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297886#M87654</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-04T13:18:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelungsproblem Vitodens 333F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297967#M87667</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du noch eine Idee zu meinem oben beschriebenen Problem: der fehlenden Heizkreisaktivierung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir kann auch die Codierung 2/52 nicht von 1 auf = gestellt werden. Sobald ich die Codieradresse verlasse spring es auf die 1 zurück.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüßle&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 17:02:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297967#M87667</guid>
      <dc:creator>Thomas60</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-04T17:02:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelungsproblem Vitodens 333F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297991#M87671</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;hast du noch eine Idee zu meinem oben beschriebenen Problem: der fehlenden Heizkreisaktivierung?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ionisationsstrom zu gering (Elektrode, Verkabelung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Teillasteinnstellung (Flamme stirbt bei kleiner Modulation ab)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Undichtigkeiten in der Abgasanlage (Rezirkulation)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Bei mir kann auch die Codierung 2/52 nicht von 1 auf = gestellt werden. Sobald ich die Codieradresse verlasse spring es auf die 1 zurück.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sowas ist manchmal fest codiert, oder hängt von einem anderen Code ab. Leider kenne ich mich mit diesem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizungstyp nicht detailliert aus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 18:49:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Regelungsproblem-Vitodens-333F/m-p/297991#M87671</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-04T18:49:11Z</dc:date>
    </item>
  </channel>