    <title>Thema "Betreff: Rexola triferral codierfehler" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296615#M87408</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich danke dir. Hat geklappt. Habe nun die Adresse 22 auf 0 gesetzt und der fehler ist weg. Die Heizung fängt ab 45 grad immer aufzuheizen bis 60 und geht dann wieder aus das ist doch richtig so oder?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 15:03:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Nylo</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-01T15:03:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rexola triferral codierfehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296488#M87376</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gestern abend viel mir auf, dass meine Heizungsanlage kalt ist. Daraufhin bin ich in den Keller und habe die Falsche Taste an der Trimatik Best Nr:7450365 gedrückt nämlich die Master Reset Taste. Nun funktioniert nichts mehr und ich weiss einfach nicht mehr weiter. Ich denke ich muss die Codierungen richtig eingeben. Leider weiss ich aber nicht welche ich dort eingeben muss. Die Anlage ist nur für den Heizungskreislauf. Ich bitte um Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüsse&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 31 Dec 2022 13:19:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296488#M87376</guid>
      <dc:creator>Nylo</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-31T13:19:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola triferral codierfehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296516#M87384</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anleitungen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450365" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450365&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;als erstes solltest du&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Codier Adressen&amp;nbsp;00 und 01&amp;nbsp;stellen wie in der ServiceAnleitung&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1672506801145.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/15692i1874EF6C54FAB306/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1672506801145.png" alt="qwert089_0-1672506801145.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 31 Dec 2022 17:13:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296516#M87384</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-31T17:13:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola triferral codierfehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296527#M87389</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke dir schonmal. Du meinst also 0:15 und 1:00?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 31 Dec 2022 19:02:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296527#M87389</guid>
      <dc:creator>Nylo</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-31T19:02:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola triferral codierfehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296551#M87394</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann es denn sein dass ich noch andere codierungen einstellen muss? Als bedieneinheit habe ich die trimatic 7450365.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Finde leider nichts auf was ich die ganzen codierungen einstellen muss. Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 09:10:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296551#M87394</guid>
      <dc:creator>Nylo</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-01T09:10:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola triferral codierfehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296555#M87396</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja genau&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;0:15 und 1:00&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die &lt;U&gt;Service&lt;/U&gt; Anleitungen mit den Kodierungen&amp;nbsp;für&amp;nbsp;7450365 habe ich dir unten verlinkt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Starte die Heizung provisorisch mit dem Schornsteinfeger Schalter&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;und ruf morgen deinen Heizungsbauer an, damit er die Einstellungen vornimmt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 09:45:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296555#M87396</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-01T09:45:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola triferral codierfehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296572#M87399</link>
      <description>&lt;P&gt;Super ich danke dir. Ich habe nun die Codierung 0:15 und 1:00 vorgenommen. Die Anlage läuft nun wieder. Er zeigt mir nun den Fehler S : 5 : 8 an laut Beschreibung soll das Unterbrechung Speichertemperatursensor sein. Kann es sein dass ich noch eine andere Codierung vornehmen muss?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 10:21:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296572#M87399</guid>
      <dc:creator>Nylo</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-01T10:21:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola triferral codierfehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296603#M87404</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn es keinen&amp;nbsp; WW Speicher gibt muss Adresse 22 auf 0 gestellt sein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Siehe Anleitung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 13:45:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296603#M87404</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-01T13:45:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola triferral codierfehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296608#M87406</link>
      <description>&lt;P&gt;Ne die Anlage läuft nur für heizung. Also muss ich die 22 auf 0 setzen. Teste ich gleich mal. Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 14:21:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296608#M87406</guid>
      <dc:creator>Nylo</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-01T14:21:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola triferral codierfehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296615#M87408</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich danke dir. Hat geklappt. Habe nun die Adresse 22 auf 0 gesetzt und der fehler ist weg. Die Heizung fängt ab 45 grad immer aufzuheizen bis 60 und geht dann wieder aus das ist doch richtig so oder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 15:03:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-codierfehler/m-p/296615#M87408</guid>
      <dc:creator>Nylo</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-01T15:03:13Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
