    <title>Thema "Betreff: Schneller Druckverlust" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293904#M86592</link>
    <description>&lt;P&gt;Ob die Anlage ein kleines MAG innen verbaut hat kann ich leider nicht beantworten. Da fehlt mir die Kenntnis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;CM62&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 12:54:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CM64</dc:creator>
    <dc:date>2022-12-20T12:54:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293807#M86563</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich besitze einen Gasbrennwertgerät Vitodens 200-W, Inbetriebnahme 2009. Das Gasbrennwertgerät läuft in Kombination mit einer Solarthermie von Viessmann Vitosol 200-F und mit einem bivalenten Viessmann Warmwasserspeicher Vitocell 100-U.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit ca. 2 Jahren stelle ich während der Heizperiode (im Sommer schalte ich das Gasbrennwertgerät ab und nutze zur Wassererwärmung nur die Solarthermie) in zeitlichen Abständen einen erheblichen Druckverlust fest. Der Druckabfall erfolgt dann innerhalb weniger Stunden von 1,5 bar auf 0,5 bar. Die zeitlichen Abstände, wo dieser schnelle Druckverlust erfolgt, variieren nach der Außentemperatur. Je kälter, desto kürzer sind die zeitlichen Abstände. Im Sommer, während sich das Gasbrennwertgerät ausgeschaltet ist, stelle ich keinen Druckverlust fest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine gesamte Anlage wird jährlich von dem Installateur gewartet, welcher sie auch im Neubau seinerzeit installiert hat. Letztes Jahr wurde noch einmal alles geprüft. Kein Austritt aus Heizkörpern, keine Undichtigkeiten an dem ersichtlichen Rohrsystem, keine Wasserflecken im Gasbrennwertgerät. Der Ausgleichsbehälter wurde auch mittels CO Messung geprüft (alles OK). Der Monteur ist ratlos und kann sich den schnellen Druckverlust auch nicht erklären.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich fülle regelmäßig Wasser nach um den Druck wieder aufzubauen. So kann es nicht weitergehen und brauche Hilfe. Kann das Wasser in der Brennkammer durch einen Haarriss verdunsten (ohne das Rückstände erkennbar sind)???&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf gut Glück den Ausgleichsbehälter zu tauschen möchte ich nicht. Da der Druck über den Sommer konstant bleibt, schließe ich eine Undichtigkeit im verlegten Rohrsystem aus (ein Druckabfall müsste dann ja auch kontinuierlich erfolgen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 09:58:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293807#M86563</guid>
      <dc:creator>CM64</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T09:58:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293817#M86566</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vermute ich richtig, dass der Druckverlust in der Heizungsanlage und nicht in der Solaranlage auftritt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann könntest du den Schlauch vom Kondensat mal in einen Eimer hängen und die Therme abschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn&amp;nbsp; dann noch viel Wasser kommt, wäre der Wärmetauscher leck.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat die Therme ein kleines MAG im inneren? Mach bitte mal ein Foto vom (externen) MAG und etwas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;drum herum (Verrohrung)!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 10:19:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293817#M86566</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T10:19:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293901#M86591</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Friedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei dem Druckverlust handelt es sich um die Heizungsanlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde das Kondensat auffangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei sende ich noch Fotos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;CM62&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 12:44:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293901#M86591</guid>
      <dc:creator>CM64</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T12:44:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293904#M86592</link>
      <description>&lt;P&gt;Ob die Anlage ein kleines MAG innen verbaut hat kann ich leider nicht beantworten. Da fehlt mir die Kenntnis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;CM62&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 12:54:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293904#M86592</guid>
      <dc:creator>CM64</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T12:54:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293924#M86601</link>
      <description>&lt;P&gt;Ha! Da haben wir den weihnachtlichen Hasenbraten... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes,_blinzelndes_Gesicht:"&gt;😆&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gasventil des MAG ist oben. Man kann also nicht durch kurzen Druck auf den Ventilstößel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;testen, ob die Blase defekt ist. Zum Glück hast du ein echtes Kappenventil: Damit könntest du&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das MAG absperren, ablassen und dann abschrauben. Dann kannst du oder Monteur es schütteln&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und so erkennen ob Wasser oben drin ist. Man kann auch im eingebauten Zustand in verschiedenen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Höhen daran klopfen, aber dazu gehört Erfahrung um zu hören wo Wasser und wo Gas steht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schreib mal die Ser.Nr. der Therme, dann bekommen wir das mit dem internen MAG noch raus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:34:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293924#M86601</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T13:34:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293927#M86603</link>
      <description>&lt;P&gt;Anbei ein Bild mit der Seriennummer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:38:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293927#M86603</guid>
      <dc:creator>CM64</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T13:38:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293930#M86605</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194473" target="_self"&gt;Hier deine ET- App&lt;/A&gt;: Ja hat er leider auch noch. Das muss also auch geprüft oder sogar stillgelegt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das externe reicht nämlich vollkommen aus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:42:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293930#M86605</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T13:42:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293931#M86606</link>
      <description>&lt;P&gt;Aufgrund von Klopfgeräuschen würde ich sagen das das Wasser bis zum Falz des externen MAB steht. Über dem Falz ist es ein helles Geräusch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:43:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293931#M86606</guid>
      <dc:creator>CM64</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T13:43:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293936#M86610</link>
      <description>&lt;P&gt;Das könnte passen. Aber Gewissheit bringt erst ein "Schütteltest", bzw umdrehen und dann aufs Ventil drücken. Dann noch das interne prüfen (lassen).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:47:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293936#M86610</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T13:47:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293939#M86612</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Monteur hatte beim letzten Mal den CO Druck beim MAB gemessen und gesagt es wäre in Ordung. Kann das externe MAB trotzdem defekt sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke schon einmal für deine Hilfe!!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:50:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293939#M86612</guid>
      <dc:creator>CM64</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T13:50:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293944#M86613</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach einer Stunde im Abschaltbetrie sind 60 ml Kondensat in das Gefäß gelaufen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:55:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293944#M86613</guid>
      <dc:creator>CM64</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T13:55:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293946#M86615</link>
      <description>&lt;P&gt;MAG: Nein, der Druck kann stimmen und die Blase trotzdem def. sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kondensat: Das ist wirklich auffällig und könnte auf einen WT- Defekt hindeuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird ja jetzt wärmer. Mach das mal am Tag über mehrere Stunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um so länger, um so Beweis... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; Würde mir natürlich leid tun. Meist wird es&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann eine neue Therme. Aber wir werden sehen...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 14:01:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293946#M86615</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T14:01:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293956#M86619</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank erst einmal für Deine Infos&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde das ablaufende Kondensat mal über einen längeren Zeitraum auffangen und berichten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;13 Jahre sind für eine Therme mit der Qualität von Viessmann doch kein Alter, oder gab es mal Probleme mit einer Baureihe?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 14:22:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/293956#M86619</guid>
      <dc:creator>CM64</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T14:22:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schneller Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/294075#M86649</link>
      <description>&lt;P&gt;Viessmann gibt 15 Jahre als Richtlebensdauer der Thermen an. Dass ein Wärmetauscher mal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;durchkorrodiert ist auch bekannt, aber nicht sehr häufig. Meiner für die alte WB2 würde fast&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2000 EUR kosten. Deiner ist zum Glück &lt;A href="https://tga-shop.de/ersatzteile-und-zubehoer/waermetauscher/13569/viessmann-waermetauscher-9-windungen-7826460" target="_self"&gt;wesentlich günstiger&lt;/A&gt;. Also besteht noch Hoffnung für&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Therme... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 20:09:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schneller-Druckverlust/m-p/294075#M86649</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-20T20:09:24Z</dc:date>
    </item>