    <description>Hallo jobemoe,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
das stimmt schon. Wenn aber die Startlast, die ca. 65 % der Nennwärmeleistung (von 26 kW also ca. 18 kW) entspricht, nicht abgefahren werden kann, wirst du das Takten nicht reduzieren.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Startlast kann nicht reduziert werden, also muss für ausreichend Abnahme gesorgt werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo</description>
    <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 09:48:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
    <dc:date>2017-10-10T09:48:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sekunden ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62297#M8624</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Liebe Experten,&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;meine Therme schaltet im Heizbetrieb bereits nach wenigen Sekunden wieder ab. Ist das normal?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Mit der Raumtemperatur bin ich völlig einverstanden, sie entspricht meinen Wünschen.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Situation:&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Vitodens 100 W, Außensensor angeschlossen, Vitotrol 100 OT angeschlossen, in Vitotrol AT-Regler (also witterungsgeführt) eingestellt, Programme soweit begriffen.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Ich habe bereits viele Fragen gestellt, Eure Antworten in die empfohlenen Einstellungen umgesetzt und nun "beunruhigt" mich die oben genannte Verhaltensweise.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Wenn ich die an der Vitotrol 100 OT abgelesenen Werte Brennerstarts (Anzeige in Zehntel berücksichtigt) und Brennerstunden (ebenfalls Zehntelanzeige) zu einer ungefähren Rechnung benutze (WW-Bereitung und Nachtabsenkung berücksichtigt),&lt;/EM&gt;&lt;EM&gt;ergibt sich auch eine ganz kurze Brennerlaufzeit von ca. 30 s / Brenner-(Heiz)Start, aber ist das normal?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Ich befürchte vorzeitigen Verschleiß.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Meine Therme ist eine 26 kW-Therme. Vom Werk aus sind 80% Heizleistung voreingestellt (. Wenn auch ein Vergleich mit der abgelösten Junkers ZWR 18/3 nicht sinnvoll ist, so weiß ich aber dass ich mit dieser 18 KW-Therme (WW) und der Voreinstellung von 11 kW für Heizbetrieb völlig zurecht gekommen bin.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Sollte ich auch hier zurück gehen, oder verstehe ich wieder etwas falsch?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Bitte nicht&amp;nbsp; verzweifeln mit meiner Fragerei und vielen Dank&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Joachim Becker&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 15:41:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62297#M8624</guid>
      <dc:creator>jobemoe</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-06T15:41:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sekunden ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62311#M8625</link>
      <description>Ich würde hier mal sagen das die 26 KW viel zu viel sind.&lt;BR /&gt;Wieviel qm werden damit beheizt?</description>
      <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 18:35:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62311#M8625</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-06T18:35:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sekunden ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62335#M8626</link>
      <description>Beheizt werden ca.85 m² , ca. 210m³, Flachdach gut isoliert, Wärmedämmung Außenwände.</description>
      <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 11:00:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62335#M8626</guid>
      <dc:creator>jobemoe</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-07T11:00:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sekunden ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62362#M8627</link>
      <description>Ich würde hier die Heizleistung vom Gerät runter nehmen. Die Frage ist ob der Vitodens es schafft so schnell runter zu modulieren mit 26 KW.&lt;BR /&gt;Bei 85 qm bräuchtest du evtl ja nur 8KW.</description>
      <pubDate>Sun, 08 Oct 2017 09:14:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62362#M8627</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-08T09:14:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sekunden ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62364#M8628</link>
      <description>Danke, ist bereits geschehen, jetzt werde ich sehen, wie das läuft.&lt;BR /&gt;Danke für die schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Joachim</description>
      <pubDate>Sun, 08 Oct 2017 09:39:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62364#M8628</guid>
      <dc:creator>jobemoe</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-08T09:39:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sek...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62497#M8629</link>
      <description>Hallo jobemoe,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
selbst wenn du die maximale Heizleistung reduzierst, wird der Vitodens die selbe Startlast benötigen. Ich kann mich sonst nur den Ausführungen von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; anschließen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 15:17:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62497#M8629</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-09T15:17:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sek...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62504#M8630</link>
      <description>Danke!&lt;BR /&gt;Verstehe ich zwar nicht ganz, weil ich Laie bin. Das Reduzieren der Heizleistung macht doch auf jeden Fall Sinn, zumindest wenn ich ökonomisch die 85 m² beheizen will, oder?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Joachim</description>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 16:46:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62504#M8630</guid>
      <dc:creator>jobemoe</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-09T16:46:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sek...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62550#M8631</link>
      <description>Hallo jobemoe,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
das stimmt schon. Wenn aber die Startlast, die ca. 65 % der Nennwärmeleistung (von 26 kW also ca. 18 kW) entspricht, nicht abgefahren werden kann, wirst du das Takten nicht reduzieren.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Startlast kann nicht reduziert werden, also muss für ausreichend Abnahme gesorgt werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo</description>
      <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 09:48:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62550#M8631</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-10T09:48:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sek...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62566#M8632</link>
      <description>Danke! Sollte eventuell die Drehzahl der Pumpe geändert (also erhöht) werden?</description>
      <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 14:24:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62566#M8632</guid>
      <dc:creator>jobemoe</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-10T14:24:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sek...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62620#M8633</link>
      <description>Hallo jobemoe,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
das bringt nichts, wenn nicht genügend Abnahme vorhanden ist. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass sich das Problem im Winter, wenn es richtig kalt wird, von alleine löst.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo</description>
      <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 08:04:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62620#M8633</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-11T08:04:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sek...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62633#M8634</link>
      <description>Vielen Dank für die Hinweise. Dass der Winter das "Problem" lösen kann verstehe ich.&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Joachim</description>
      <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 09:44:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62633#M8634</guid>
      <dc:creator>jobemoe</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-11T09:44:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 W Brenner schaltet nach wenigen Sek...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62715#M8635</link>
      <description>Im Winter, wenn die Temperaturen unter 0° C sinken, wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach genügend Wärmeabnahme haben, sodass das Takten nicht mehr auftritt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo</description>
      <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 08:11:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-W-Brenner-schaltet-nach-wenigen-Sekunden-ab/m-p/62715#M8635</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>