<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/292114#M86207</link>
    <description>&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Update vom 19.12.22&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Nach Monatelangen Versuchen und Optimierung der Anlage ( siehe unten ) :&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT color="#ff0000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;FONT size="5"&gt;Der Brenner läuft pausenlos mehrere Tage z.Z&amp;nbsp; 24 St durch&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&amp;nbsp;.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;(nur mit kurzer Pause nach Ende der Warmwasser Anforderung - Duschen )&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Ich verfehlte die Soll VL Temp. nur um 1°C bei minus 7°C , um 0,1° bei +5°C .Die Raum Temp ist&lt;/FONT&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&amp;nbsp;19,5 bis 20,0°c&amp;nbsp; je nach Raum.&amp;nbsp;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;Die&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;Kessel temp ist&amp;nbsp; VL Soll Temp&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;STRONG&gt;plus&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;4K ( 30,8&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;bis 32,5°C )&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;,&amp;nbsp;Raum Soll Temp 20°C Normaler Heizbetrieb . Kein Zeitprogram also.&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;STRONG&gt;Modulation 7-9 %.&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;Außer bei starkem Wind (&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;der sog. Windschutz von Viessmann greift !&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;)Modulation geht kurzfristig auf 15% bei AT =8°C und KT = 35°C .Der Brenner schaltet allerdings bei mir&amp;nbsp; nicht aus ! Bei Differenztemp. =4K müsste eigentlich . Hier greift vermutlich&amp;nbsp;Integralschwellverfahren von Viessmann&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Habe ein Gas&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Jahresverbrauch von&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#ff0000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;7180 KWh fürs Heizen&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;+&amp;nbsp;460 KWh fürs Warmwasser&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;100 m² Haus BJ 1988 gut gedämmt. Standort Hamm NRW . Große Südfenster .Fußbodenheizung . Heizkurve 0,3/ 0 .&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;U&gt;Folgende Einstellungen in der Systemkonfiguration habe ich geändert :&lt;/U&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Begrenzung max. Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung = 70% Parameter 597.0&amp;nbsp; &amp;nbsp;;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;WW Soltemp.&amp;nbsp; beim Duschen 40 °C ; WW Zeitprogram : nicht aktiv&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Max. Heizleistung =70% Parametzer 596.0 ;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;STRONG&gt;Differenztemp. Heizkreis = 4K Parameter 934.5&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;, Standard ist&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;8K viel zu hoch !&lt;/FONT&gt;!!!!!!!!&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Heizgrenze Sparfunktion=18°C Parameter 1396.1 )&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Integralschwellwert&amp;nbsp; Parameter 1606.4 =&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#ff0000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;130&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Standard ist 50&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="5"&gt;&lt;STRONG&gt;Vorgeschichte :&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Habe dann die&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Differenztemp. Heizkreis Parameter 934.5 , auf 7K&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;erhöht , um zu sehen was passiert . Der Brenner startete bereits nach 15 min. erneut allerdings modulierte er nur bis 11 % runter . Zu hoch . Sofort habe ich&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Differenztemp. Heizkreis Parameter 934.5 , auf 6 K&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;geändert . Der Brenner modulierte mit&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;10%&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;: noch zu viel. Erneut gleich habe&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Differenztemp.Parameter 934.5 auf 5K&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;eingestellt : Der Brenner modulierte jetzt mit 9% .zu viel. Dann auf&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;4K&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;: jetzt modulierte det Brenner mit&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;7% -Perfekt&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;. Jetzt sank die Kesseltemp. auf&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;31,3 °C&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;. Bei Differenztemp Parameter 934.5 von&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;7K&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;stieg die Kesseltemp. auf&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;35&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;°C . In meinem Fall ( bei zu geringer Wärmeabgabe bei&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;AT &amp;gt;5°C&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;) würde wahrscheinlich der Brenner bei Differenztemp Parameter 934.5 von&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;7K&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;. takten. Also die Brennerlaufzeiten würden sich&amp;nbsp; vermutlich verkürzen und die Zahl der Brennerstarts erhöhen. Was natürlich verkürzt drastisch die Lebensdauer der Anlage !! Ich belasse es bei&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;4K !&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;Es scheint , dass meine Anlage etwas überdimensioniert ist . Mit der minimalsten thermischen Leistung von 2kW bei 7% Modulation. ( weniger Modulation schafft der 200W nicht ) .&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;Daher habe ich weiter mit dem Parameter&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Differenztemp. Heizkreis Parameter 934.5 experimentiert .&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&amp;nbsp;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;Mein Ziel wäre es : nur ein einziger Brennerstart am Tag und Dauerbetrieb mit 7% Modulation ( weniger Gasverbrauch und möglichst geringe Kesseltemp. bei AT bis minus 10°C.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;Da nehme ich in Kauf, dass ich die Vorlauf Soll Temp um max. 1°C verfehle und trotzdem keine subjektive Veränderung der Raum Temp. im Haus merke. Mit diesem Trick kann ich die immer noch zu hohe minimale thermische Leistung von 2 kW umgehen ).Vermutlich. Also : ausprobieren.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;Also :Differenztemperatur so niedrig wie möglich, sonst ist die Soll-Kesseltemperatur unnötig hoch: die Soll-Kesseltemperatur ist Soll-Vorlauf&amp;nbsp; Temp .des Mischerkreises plus Differenztemperatur. Der Brenner heizt nicht nur bis Soll-Vorlauf Temp. , sondern bis Soll-Kesseltemperatur plus Brennerhysterese. Sobald Ist-Kesseltemperatur &amp;gt; Soll-VL, beginnt der Mischer zu schliessen.&lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;Schlecht sind kurze Brennerlaufzeiten, besser sind längere Brennerlaufzeiten.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;Normalerweise bedeutet bei den Viessmann-Reglern&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;, dass die Soll-Kesseltemperatur um die Differenztemperatur höher ist als die Soll-Vorlauftemp. des Mischerkreises (, dessen Heizkurve&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;normalerweise niedriger (!) ist als die des Kesselkreises. Je nach Regler kommt die Differenztemperatur aber nur zum Zug, wenn die Soll-Kesseltemp. nicht aufgrund der Heizkurve für den Kesselkreis sowieso höher ist.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;Sinn bei einer Anlage mit Kesselkreis und Mischerkreis und ohne hydr. Weiche:&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;Bei einem modulierenden und richtig dimensionierten Gerät: keiner, Differenztemperatur&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;&lt;U&gt;auf Null setzen&lt;/U&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;Bei einem stufigen Gerät, das normalerweise im Taktbetrieb innerhalb der Hysterese G&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;renzen läuft: Der Mischer kann die gewünschte Soll-VL nur liefern, wenn der Kessel eine ausreichend hohe&amp;nbsp; Temperatur&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;liefert. In den Brennerpausen sinkt die Kesseltemperatur bis zur unteren Hysteresegrenze, und falls diese unterhalb der Soll-VL des Mischerkreises liegt, kann die Soll-VL des Mischerkreises nicht gehalten werden. Deshalb stellt man mithilfe der Differenztemperatur die Soll-Kesseltemperatur ausreichend hoch, damit die Soll-VL des Mischerkreises immer geliefert werden kann. Wobei Werkseinstellung 8K in den meisten Fällen eher zu&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;hoch ist&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;- Sicherstellung des Komforts auf Kosten des Energie&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;verbrauchs...&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;Ebenfalls nötig ist eine gewisse Differenztemperatur bei einer hydraulischen Weiche oder einer Systemtrennung&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="Arial"&gt;mit einem Wärmetauscher, weil bei beiden ein paar Grad der vom Kessel gelieferten Temperatur "verloren" gehen, der Kessel also immer ein paar Grad mehr liefern muss, als die Heizverteilung benötigt.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;ALSO :&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Ich habe heute die&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Differenztemp. Heizkreis Parameter 934.5 auf 0 K gesetzt.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Bei AT =0,0°C&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Kessel temp = 30,4°C , Vorlauf ist tem = 26,1°C Vorlau Soll Temp = 27,6 Brenner läuft jetzt&amp;nbsp; mit 7%.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Leider nicht lange&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="bitanka_0-1671188624099.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/15125i21FF36DFE4BF9156/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="bitanka_0-1671188624099.png" alt="bitanka_0-1671188624099.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Leider funktioniert es bei mir nicht. Wie erwartet schaltete der Brenner bei 31.2 °C aus&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Ich versuche noch weiter mit der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Differenz Temp. &amp;nbsp;(Parameter 934.5 ) , Dann zurück auf 4K .&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;SPAN&gt;Der Brenner lief 12 Stunden mit Konstanter 9% Modulation.&amp;nbsp; Die VL Temp. verfehlt nur knapp mit&amp;nbsp; &amp;nbsp;26,3 °C Die VL Solltemp von 27,3 °C bei AT =O°C bis minus 6°C .&lt;STRONG&gt; Kessel Temp ist 31,3°C&lt;/STRONG&gt; ( 27,3 °C Soll VL Temp plus 4K&amp;nbsp;Differenz Temp.&amp;nbsp; &lt;STRONG&gt;macht zusammen =&amp;nbsp; 31,3 °C&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;: Ab der 12 Stunde ( AT steigt langsam au 0°C ) sank langsam die Modulation auf 7% ohne dass der Brenner ausschaltet. Die VL Ist Temp&amp;nbsp; erreichte dann langsam in den&amp;nbsp; nächsten 6 Stunden die Soll VL Temp. die von der Regelung berechnet wird .( Der Brenner lief weiter pausenlos !!!!) Nach dem Wechsel in den reduzierten Betrieb mit 19°C Soll Raum Temp. sank die Modulation auf 7% und die Kesseltemp. auf 30,5 °C&amp;nbsp; . Die VL Soll temp = 26,5 ° , die Ist VL Temp =26,5°C&amp;nbsp; also gleich dem Sollwert von 26,5°C : Die Theorie passt also .Die Raum Ist Temp passt - je nach Raum v. 19,8 bis 20,2 °C&amp;nbsp; So belasse ich jetzt bei 4K&amp;nbsp;&amp;nbsp;die Differenz Temp. &amp;nbsp;(Parameter 934.5 ). &lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;FONT size="5"&gt;&lt;STRONG&gt;Die Anlage lief nur mit einem einzigen Brenner Start pro Tag !!!!!&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;FONT size="5"&gt;&lt;STRONG&gt;Mein Ziel also : die Minimale Modulation mit der niedrigsten Kesseltemp. habe ich mit dem Wert 4K (die Differenz Temp.&amp;nbsp; Parameter 934.5 ). 100% erreicht&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;SPAN&gt;.&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;STRONG&gt;Leider ab&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;AT 8°C&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;fängt der Brenner an&amp;nbsp; zu&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;takten.&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Zur Zeit habe ich bei AT 9,3°C&amp;nbsp;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;jede 2 Stunden&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&amp;nbsp;bei Soll RT 20°C und jede&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;4 Stunden&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;bei&amp;nbsp;bei Soll RT 19°C einen Brennerstart.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;rt.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;SPAN&gt;.&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;SPAN&gt;Das nächste Ziel :&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;Das Verhältniss von Brennerstarts im reinem Heizbetrieb zu Brenner Betriebstunden&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;von zur Zeit&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;2,1&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT size="4"&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&amp;nbsp;( viel zu hoch&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;&lt;SPAN&gt;) auf&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;1,2 zu reduzieren !!&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;Hätte ich von Anfang an die jetzige Einstellungen in der Systemkonfiguration&amp;nbsp; ( siehe oben ) wäre dieses Ziel längst erreicht&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Übrigens : die Brennerstarts Bilanz macht natürlich die WW Bereitung Funktion ( Kombitherme , Durchlauferhitzer ) kaputt.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Auf das Konto&amp;nbsp; WW Bereitung gehen 2- 5 Brennerstarts täglich . ( Wir duschen bereits nur 3 Minuten beide zusammen,&amp;nbsp; so wie der Olaf sich so wünscht).&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="bitanka_1-1671188624096.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/15124i8004672742DF7265/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="bitanka_1-1671188624096.png" alt="bitanka_1-1671188624096.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Es hat natürlich lange gedauert bis ich die optimale Einstellung herausgefunden habe. Ohne spezielle Ausrüstung geht es NUR mit TRIAL und ERROR Methode. Meine Einstellungen können natürlich nicht 1:1 auf andere ähnliche Anlage übertragen werden.&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Jede einzelne Anlage je nach Einsatzort und klimatischen Verhältnissen muss einzeln optimiert werden. Eigentlich ist es die Aufgabe der HB Firmen, die diese Anlagen verbauen !!&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Ich bin leider nicht der Einzige , der schlimme Erfahrungen mit den ahnungslosen , völlig überforderten Monteuren der Heizungsbauer gemacht hat. Die optimale Einstellung modernen Anlagen ist besonders in jetzigen Zeiten ( hohe Energiekosten ) extrem wichtig. Man vermutet , das durch die fehlende Optimierung der Anlagen sehr viel Gas verschwendet wird und die Ahnugslosen Endverbraucher einfach Geld verbrennen.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Sehr schade !!&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align="left"&gt;&lt;FONT size="4" color="#000000"&gt;&lt;FONT face="CustomFont, sans-serif"&gt;Gruß&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 09 Jan 2023 11:10:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Pegasus21</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-09T11:10:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165371#M53603</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin seit Dezember 2020 Besitzer einer Vitodens 200-W. Wir nutzen die Gastherme in erster Linie für Warmwasser und als Zusatzheizung, ca. 75% der Heizwärme kommt vom großen Kachelofen. Darum habe ich die Heizsteuerung so eingestellt, dass sie nur dreimal am Tag für 30 min heizt. Das macht der Brenner auch brav, was mich aber unheimlich stört, ist, dass die Umwälzpumpe trotzdem nahezu 24 Std. durch läuft. Ich habe bereits die reduzierte Temperatur auf den Minimalwert 3 Grad gestellt, trotzdem läuft die Pumpe die Nacht durch, ohne dass der Brenner aktiv ist. Das ist in meinen Augen in zweierlei Hinsicht Energieverschwendung: zum einen verbraucht die Pumpe sinnlos Strom, zum zweiten verliere ich Wärme aus dem Pufferspeicher durch das sinnlose Umwälzen. Ich wäre sehr an einer Lösung interessiert, mit meiner 30 Jahre alten alten Therme von Junkers ging das problemlos.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 19:07:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165371#M53603</guid>
      <dc:creator>MagicStefan</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-03T19:07:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165372#M53604</link>
      <description>Hallo MagicStefan,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hast du mal geschaut, ob der Frostschutz aktiv ist? Meist an einer Schneeflocke auf dem Display zu erkennen. Standardmäßig ist der meines Wissens ab Außentemperaturen unterhalb von 3 Grad aktiv. Bei aktiven Frostschutz läuft die Pumpe ununterbrochen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße, Thomas</description>
      <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 19:35:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165372#M53604</guid>
      <dc:creator>th3063</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-03T19:35:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165388#M53609</link>
      <description>&lt;P&gt;Falls das Gerät die neue HMU-Regelung bzw. Bedienung enthält und nicht mehr die Vitotronic (&lt;EM&gt;da konnte man die Aussentemperatur einstellen bei der die Pumpe bei Frostschutz einschaltet, z.B. -15 Grad&lt;/EM&gt;) der vorherigen Geräte läuft die Pumpe permanent bei kleiner 1Grad C Aussentemperatur und schaltet erst wieder aus bei 3Grad C. Eine unsägliche "Verschlimmbesserung" von Viessmann. Die neue Regelung mit einigen anderen erheblichen Mängeln hätte so von den Verantwortlichen nicht auf den Markt geworfen werden sollen. Und Viessmann hat erklärt dass man die bekannten, sehr leicht und kostengünstig zu beseitigenden Mängel nicht durch Firmware-Updates beheben wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da hilft wohl momentan nur das gesamte Gerät mithilfe einer Zeitschaltuhr vor dem Gerätestecker ab- und wieder anzuschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 21:57:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165388#M53609</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-03T21:57:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165390#M53610</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachtrag: Und schlimm ist, dass dieses und andere grundlegendende Betriebsverhalten nirgends dokumentiert bzw. in keiner Service- oder Bedienungsanleitung zu finden sind, so dass noch nicht einmal die Viessmann-Kundenservice-Mitarbeiter und "Experten" vom Telefonservice für Heizungsbauer hierüber Bescheid wissen, hoffnungslos überfordert sind, dann Antworten aus dem Bauch heraus geben und einem leid tun können.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 22:12:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165390#M53610</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-03T22:12:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165475#M53628</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MagicStefan,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;kannst du uns bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung stellen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ein permanentes Durchlaufen der Pumpe erachte ich ebenfalls als nicht effizient. Das sollte sich mal näher angesehen werden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße aus Allendorf&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Stefan vom Customer-Care-Team&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 13:13:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165475#M53628</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T13:13:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165510#M53632</link>
      <description>&lt;P&gt;hallo Stefan, die Seriennummer lautet 7722306020191129.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es ist nicht so, dass die Anlage noch nie die Pumpe abgeschaltet hat, z.B. aktuell bei 12 grad Außentemperatur ist die Pumpe aus. Aber &amp;nbsp;an kälteren Tagen läuft sie durch und ich verstehe den Sinn nicht, eine Pumpe laufen zu lassen, wenn der Brenner aus ist und der Vorlauf bei 20 Grad.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich möchte die Heizung wie beschrieben, zur Unterstützung des kachelofens verwenden, und damit selber entscheiden, wann die Umwälzung läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 15:21:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165510#M53632</guid>
      <dc:creator>MagicStefan</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T15:21:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165511#M53633</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ja, mein Heizungsmonteur ist damit auch überfordert....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich wundere mich schon, dass ich anscheinend der erste Kunde von ihm bin, dem das auffällt. Sooo ungewöhnlich ist es m.A. Nicht, dass die pumpe stehen soll, wenn der Brenner aus ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 15:24:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165511#M53633</guid>
      <dc:creator>MagicStefan</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T15:24:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165518#M53634</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist deine Anlage bei uns aufgeschaltet bzw. nutzt du die ViCare App zur Fernüberwachung?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wenn du die Betriebsart beispielsweise auf die Betriebsart nur Warmwasser stellst kannst du das beschriebene Pumpenverhalten umgehen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße Stefan&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 15:54:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165518#M53634</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T15:54:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165537#M53640</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallöchen MagicStefan, Hallo lieber Herr Schneider&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also es handelt sich um ein &lt;STRONG&gt;Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW &lt;/STRONG&gt;Gerät&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ich schon vermutet habe und in meiner ersten Antwort auf Ihr Problem geschrieben hat das Gerät die neue Regelung bzw. keine Vitotronic mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann gilt meine erste Antwort: "&lt;STRONG&gt;die Pumpe läuft permanent bei kleiner 1Grad C Aussentemperatur und schaltet erst wieder aus bei 3Grad C." EGAL ob der Heizbetrieb ausgeschaltet ist bzw. nur die Betriebsart Warmwasser gewählt wird oder beide Betriebsarten abgeschaltet sind&lt;/STRONG&gt;." &lt;STRONG&gt;PUNKT!!!&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ihnen bleibt &lt;STRONG&gt;bei niedrigen Aussentemperaturen&lt;/STRONG&gt; im jetzigen Zustand der Regelung also nur &lt;STRONG&gt;das gesamte Gerät mithilfe einer normalen handelsüblichen Zeitschaltuhr&lt;/STRONG&gt; für ca. 10€ &lt;STRONG&gt;vor dem Netzstecker, aus- und wieder einzuschalten.&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lieber Herr Schneider, sie schreiben bzw. VERMUTEN &lt;EM&gt;"Wenn du die Betriebsart beispielsweise auf die Betriebsart nur Warmwasser stellst kannst du das beschriebene Pumpenverhalten umgehen."&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist wohl ein Vermutung von Ihnen oder haben Sie das wirklich überprüft? Denn nach meiner ausgiebigen Untersuchung ist das eine falsche Aussage und es gilt meine obige Aussage hierzu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ich bereits geschrieben habe "&lt;STRONG&gt;.... &lt;EM&gt;dass dieses und andere grundlegendende Betriebsverhalten nirgends dokumentiert bzw. in keiner Service- oder Bedienungsanleitung zu finden sind, so dass noch nicht einmal die Viessmann-Kundenservice-Mitarbeiter und "Experten" vom Telefonservice für Heizungsbauer hierüber Bescheid wissen, hoffnungslos überfordert sind, dann Antworten aus dem Bauch heraus geben und einem leid tun können."&lt;/EM&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist einfach so; die Pumpe läuft permanent bei kleiner 1Grad C Aussentemperatur und schaltet erst wieder aus bei 3Grad C." EGAL ob der Heizbetrieb ausgeschaltet ist oder nur die Betriebsart Warmwasser gewählt wird. Bitte suchen Sie eine Kommunikationslinie zu den Entwicklern/Programmierern in IHRER Firma um eine Bestätigung zu bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie schreiben: "&lt;EM&gt;Ein permanentes Durchlaufen der Pumpe erachte ich ebenfalls als nicht effizient.&lt;/EM&gt;"; Dann geben Sie dies bitte auf der hoffentlich bald geschaffenen internen Kommunikationslinie in IHRER Firma weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;DANKE im Voraus!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe ich habe mit den eindeutigen, glasklaren Informationen und Anregungen ein wenig helfen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ihr Heizungsbauer lieber MagicStefan sollte das bei der Hersteller-Firma ebenfalls reklamieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse an ALLE!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 19:39:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165537#M53640</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T19:39:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165540#M53641</link>
      <description>&lt;P&gt;Oder MagicStefan,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie manipulieren den Aussentemperaturfühler so, dass dieser nie einen Wert unter 3 Grad C anzeigt und setzten dann entsprechend die Heizkurve hoch. Dann erkennt die Regelung nie einen Frostschutz und Brenner und Pumpe werden dann (wenn die reduzierte Raumtemperatur auf 3 Grad C gestellt ist) im reduzierten Betrieb stets abgeschaltet. Das ist natürlich ein Armutszeugnis für den Hersteller, wenn man solche Manipulationen durchführen muss um Mängel am Gerät auszugleichen die der Hersteller selbst durch "Verschlimmbesserung" verursacht hat und nun nicht in der Lage ist das zu korrigieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 19:46:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165540#M53641</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T19:46:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165544#M53642</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;BR /&gt;Übersetzt aus dem Französischen mit Google&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Kessel ist ein Vitodens 200-W B2HF 32 kW, der im Juli 2020 installiert wurde. Nummer: 7722312001482124 mit integriertem WIFI und einem Außensensor&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie hat die HMU; Es gibt jedoch keine Einstellung für den Frostschutz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie Vitodens300B3HE sagt; Ich glaube, es gibt Probleme mit der Programmierung dieses Kessels&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe läuft während der Aufwärmphase kontinuierlich mit 60% und ignoriert die Parameter 1102.0 minimale Pumpendrehzahl und 1102.1 maximale Pumpendrehzahl&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einer Außentemperatur von 9,3 ° wird die Pumpe nachts im reduzierten Modus gestoppt; Bei einer Außentemperatur von 7 ° arbeitet die Pumpe die ganze Nacht über mit 60% (dies ist seltsam für einen Kessel, der behauptet, wirtschaftlich zu sein).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein weiteres Problem bei dieser Programmierung ist, dass wenn&lt;BR /&gt;Alle Thermostatventile sind geschlossen. Die Integralmethode (1606,4 bis 50) berechnet eine Brennerbetriebszeit und die maximale Temperatur (1192,1 bis 70 °) wird ignoriert. Der Brenner stoppt bei 91 ° mit einer Aquastat-Warnung und das Wasser kocht im Brenner, weil kein Durchfluss vorhanden ist&lt;BR /&gt;Siehe hier&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Der-Vitodens-200-W-B2HF-Kessel-haelt-die-maximale-Temperatur-von/td-p/153589" target="_self"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Der-Vitodens-200-W-B2HF-Kessel-haelt-die-maximale-Temperatur-von/td-p/153589&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 20:28:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165544#M53642</guid>
      <dc:creator>jaccar</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T20:28:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165548#M53644</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Jaccar,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gute Fotos, Danke. Sind Sie wirklich sicher das die Pumpe nach dem Abschalten des Brenners bei reduzierter Raumtemperatur auf 3 Grad C und einer Aussentemperatur von 7 Grad C wirklich permanent läuft und es sich nicht um einige Minuten Nachlaufzeit handelt? Das wäre eine "Katastrophe" und ein klarer Rückgabe- bzw. Garantiefall (Austausch des Gerätes). Bei unserem Gerät läuft die Pumpe erst unter 1 Grad C Aussentemperatur permanent und schaltet bei 3 Grad C Aussentemperatur wieder aus was auch schon eine Riesenverschwendung an Energie und Materialverbrauch ist. Salü&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 21:05:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165548#M53644</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T21:05:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165563#M53651</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend&lt;BR /&gt;Übersetzt aus dem Französischen mit Google&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung stoppt um 23.10 Uhr und um 23.45 Uhr arbeitet die Pumpe immer noch mit 6 ° außen (und ohne Korrektur des Temperaturwerts 896.0 bis 0).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 22:54:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165563#M53651</guid>
      <dc:creator>jaccar</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T22:54:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165565#M53653</link>
      <description>&lt;P&gt;Was passiert wenn Sie den Heizbetrieb und oder die Warwassererwärmung abschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Später versuchen sie noch die Inbetriebnahme komplett neu nachdem Sie das Gerät aus und wieder eingeschaltet haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls es danach immer noch so ist, verlangen Sie den Austausch der BCU (Burner Control Unit, Artikel Nummer: 7871283) und den Austausch der HMU (Heat Management Unit, Artikel Nummer: 7871284).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 23:08:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165565#M53653</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T23:08:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165566#M53654</link>
      <description>&lt;P&gt;Beachten Sie bei der Neuinbetriebnahme das die Systemdaten richtig ausgewählt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was haben Sie denn für eine Systemkonfiguration?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- 1 Heizkreis ohnen Mischer?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- keine Hydraulische Weiche?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Warwassererwärmung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 23:15:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165566#M53654</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T23:15:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165567#M53655</link>
      <description>&lt;P&gt;Schauen Sie mal den&lt;STRONG&gt; Parameter 1240 &lt;/STRONG&gt;an und stellen Sie den&lt;STRONG&gt; Wert auf 7 &lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 23:18:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165567#M53655</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-04T23:18:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165607#M53661</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/4320"&gt;@CustomerCareStefan&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ich unterstelle, daß mit "Umwälzpumpe" im Betreff oben und mit Heizkreispumpe in der ViCare-App (Gerätestatus / Heizung) das gleiche gemeint ist. Im Display meiner Heizung lese ich den Begriff "Primärkreispumpe" und ich unterstelle weiter, daß es sich auch hierbei um die gleiche Pumpe handelt. &lt;EM&gt;(Anregung an Viessmann: Bitte durchgängig die gleichen Bezeichnungen nutzen, falls es sich um die gleiche Pumpe handelt.)&lt;/EM&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Meine Heizkreispumpe scheint ebenfalls ununterbrochen zu laufen. Auch wenn der Brennerstatus schon seit Stunden auf AUS steht und bei den Heizkörpern (Einzelraumsteuerung) seit Stunden kein Wärmebedarf mehr angefordert wird.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Sowohl in der ViCare-App steht die Heizkreispumpe auf "An", wie auch im Display der Heizung steht die Primärkreispumpe bei "Sollwert" und bei "Ist" auf einer mittleren Prozentzahl. Siehe zwei Abbildungen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;EM&gt;(Nebenbei: Wenn man "Ist" schreibt, heißt es auch "Soll". Wenn man jedoch "Sollwert" schreibt, heißt es auch "Istwert". Bitte anpassen.)&lt;/EM&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Eine frühere ViCare-App-Version hatte einen Fehler und die Heizkreispumpe wurde immer mit "AUS" angezeigt, selbst wenn sie lief. Dieser Fehler wurde in einer neueren App-Version korrigiert. Ist jetzt ein neuer Fehler in App und im Heizungs-Display, so daß die Pumpe dauerhaft und damit fehlerhaft mit "Eingeschaltet" angezeigt wird, obgleich sie abgeschaltet ist? Oder handelt es sich um einen Fehler in der Pumpen-Steuerung, so daß die Pumpe tatsächlich immer läuft und somit unnötig Strom vergeudet und unnötig thermische Energie verstreut?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;DIV class="lia-message-author-with-avatar"&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 08:42:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165607#M53661</guid>
      <dc:creator>augenblitz</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-05T08:42:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165610#M53662</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Augenblitz,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;falls Sie ebenfalls ein Gerät &lt;STRONG&gt;Vitodens 200-W B2HF&lt;/STRONG&gt; haben, dann stellen Sie unter &lt;STRONG&gt;Systemkonfigurration&lt;/STRONG&gt; (unter Service und Systemeinstellungen (Passwort: viservice) den &lt;STRONG&gt;Parameter 1240 auf den Wert 7&lt;/STRONG&gt; und schaeun ob dann die Pumpe ausschaltet wenn der Brenner aus ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 09:05:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165610#M53662</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-05T09:05:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165612#M53663</link>
      <description>&lt;P&gt;Auch kann man bei Ihnen sehen, dass Sie im Vergleich zu den Brennerstunden bereits viel zu viele Starts haben, ein anderes Hauptproblem der Regelung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 09:09:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165612#M53663</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-05T09:09:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Umwälzpumpe schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165664#M53671</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Vitodens300B3HE&lt;BR /&gt;Übersetzt aus dem Französischen mit Google&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Installation hat einen einzigen Heizkreis mit 12 Heizkörpern, die alle mit Thermostatventilen ausgestattet sind&lt;BR /&gt;Es gibt kein Mischventil oder Hydraulikabscheider&lt;BR /&gt;Es gibt einen 160-Liter-Vitocell 100-Warmwasserspeicher, der vom Ventil im Kessel gespeist wird (die Pumpe arbeitet während der Warmwasserbereitung zu 90%).&lt;BR /&gt;Parameter 1240.0 ist im Kesselhandbuch beschrieben; Es wird jedoch in keinem Kesselmenü angezeigt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:54:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/m-p/165664#M53671</guid>
      <dc:creator>jaccar</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-05T13:54:47Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
