<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289798#M85783</link>
    <description>&lt;P&gt;Die Sicherungen sahen gut aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das andere probieren ich heute Abend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe mir den Link für den Austausch VR20 angeschaut - da hätte ich dann ein Problem. Ich komme nicht in den Fachbereich bzw. in die Facheinstellung "C" rein und damit nicht an die Codierung. Was nun?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:52:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Lerche</dc:creator>
    <dc:date>2022-12-12T10:52:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289674#M85743</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit letzten Samstag ist meine komplette Heizung aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Gerät -&amp;nbsp;Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999&amp;nbsp; - leuchtet die rote Kontrollleuchte für Brennerstörung. Im Display wird keine Fehlermeldung angezeigt. Bei öffnen der Klappe geht üblicherweise das Licht an, dies funktioniert jetzt nicht mehr. Über die Menüpunkt A,B,C und D ist es normalerweise möglich in den Fachbereich zu kommen&amp;nbsp; - hier über D - Anlage und dann C - Fachbereich. D funktioniert noch, aber C wird nicht mehr angezeigt. Dementsprechend ist es auch nicht möglich die letzten 10 Fehleranzeigen auszulesen. Das quittieren der Brennerstörung über den Schalter unter der Kontrollleuchte führt auch zu keinem Ergebnis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der extern verbaute Mischer hat außen am Gehäuse den Ein/Aus Schalter. Dieser hat sich auf Aus gestellt. Das Eindrücken / anschalten führt kurz zum anfahren der Heizkreispumpe, diese schaltet nach wenigen Sekunden ab und damit auch wieder der Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weis nicht mehr weiter und bin offen für Ideen. Gerade jetzt wo`s kalt wird fällt die Anlage aus. Vielen Dank im voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 08:50:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289674#M85743</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T08:50:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289682#M85747</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Der extern verbaute Mischer hat außen am Gehäuse den Ein/Aus Schalter. Dieser hat sich auf Aus gestellt.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das geht eigentlich nicht. Das ist ein normaler Rastschalter. Vermutlich ist der defekt. Versuche ihn mal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;festzuklemmen, sodass der Mischerkasten an bleibt. Ggf. kommt dann die Therme auch wieder zu sich,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da der Mischerkasten am Bus der Therme hängt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 08:57:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289682#M85747</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T08:57:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289696#M85750</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schon versucht, Finger drauf gehalten (festgeklemmt). Die externe Heizkreispumpe und der Mischer laufen bei de an. Die Heizkreispumpe schalten nach gefühlten 2 Sekunden wieder ab, anschließend fährt der Mischer wieder runter, bis er keinen hörbaren Mucks mehr von sich gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also schon mehrfach probiert, ohne Ergebnis.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dachte auch das der Schalter sich einrasten müsste, tut er aber nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke eher das er vom Vitodens eine Fehlermeldung erhält und von dort sicherheitshalber ausgeschaltet wird. Bin aber kein Fachmann, nur ein Gedanke von mir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Übrigens FI-Schalter an und nach Wartezeit wieder einschalten, habe ich auch schon mehrfach hinter mir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem Danke für die erste Reaktion.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 09:04:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289696#M85750</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T09:04:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289718#M85757</link>
      <description>&lt;P&gt;Traust du dir zu den Reglerkasten oben in der Therme aufzuschrauben, die &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195279" target="_self"&gt;VR20&lt;/A&gt; rauszuiehen und den&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bereich um die Elkos zu fotografieren?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 09:26:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289718#M85757</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T09:26:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289741#M85764</link>
      <description>&lt;P&gt;was sind Elkos&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:01:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289741#M85764</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T10:01:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289744#M85766</link>
      <description>&lt;P&gt;Achso Elektro-Kondensatoren, ja habe ich schon gemacht&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:02:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289744#M85766</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T10:02:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289748#M85767</link>
      <description>&lt;P&gt;"Elektrolyt- Kondensatoren" Die 3 dicken runden blauen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:06:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289748#M85767</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T10:06:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289758#M85768</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20221211_144130 klein.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14889i75111D3C7218AB22/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20221211_144130 klein.jpg" alt="20221211_144130 klein.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20221211_143603 klein.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14887i774B03B4290362E7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20221211_143603 klein.jpg" alt="20221211_143603 klein.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20221211_143608 klein.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14888iF672251EDAF2D55C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20221211_143608 klein.jpg" alt="20221211_143608 klein.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20221211_143608.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14890i291E752B07633B43/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20221211_143608.jpg" alt="20221211_143608.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;    &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:10:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289758#M85768</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T10:10:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289761#M85769</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20221211_144130 Elko.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14891i3583A3E61B6CCB61/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20221211_144130 Elko.jpg" alt="20221211_144130 Elko.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:15:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289761#M85769</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T10:15:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289775#M85774</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, die sieht defekt aus. Zum Austausch lies mal bitte &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-Vorlauftemperatur-Soll-Null-0/m-p/289323#M85645" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; mit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem ist oben rechts an der braunen Plastikabdeckung so ei schwarzer "Brandfleck".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dahinter sitzt ein Widerstand. Ist der durchgebrannt, oder hat er noch einen Wert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Messen Therme abschalten, besser Sicherung raus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:33:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289775#M85774</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T10:33:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289788#M85779</link>
      <description>&lt;P&gt;Wer sieht defekt aus? Die VR20 oder die LGM29?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Messen kann ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo genau muss ich ansetzen? Muss ich die LGM dafür ausbauen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:41:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289788#M85779</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T10:41:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289791#M85780</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Wer sieht defekt aus? Die VR20 oder die LGM29?&lt;/EM&gt; -&amp;gt; Die VR20.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Wo genau muss ich ansetzen? Muss ich die LGM dafür ausbauen?&lt;/EM&gt; -&amp;gt; Nein, nur die braune Haube ab&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und dann an den Widerstandsbeinen messen. Ist ein großer dicker Widerstand. Dabei kannst du auch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gleich noch die Sicherungen auf der LGM29 durchprüfen.&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:45:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289791#M85780</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T10:45:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289798#M85783</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Sicherungen sahen gut aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das andere probieren ich heute Abend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe mir den Link für den Austausch VR20 angeschaut - da hätte ich dann ein Problem. Ich komme nicht in den Fachbereich bzw. in die Facheinstellung "C" rein und damit nicht an die Codierung. Was nun?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:52:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289798#M85783</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T10:52:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289814#M85788</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann müssen wir improvisieren. Der Zettel aus dem anderen Thread gibt ja auch schon was her.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das meiste ist Standard. Angepasst werden müssen so Sachen wie 1 oder 2 Kreise, mit Mischer,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW- Speicher oder Durchlauferhitzer... Ohne Abschrift wird es etwas mühseliger, ist aber auch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu schaffen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 11:12:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289814#M85788</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T11:12:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289833#M85794</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok. Bin nicht begeistert. Dann erstmal die Grundsatzfrage, wer versorgt das Display. Sprich wie kann / könnte ich den Fachbereich / die Facheinstellung wieder herstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bringt es etwas, wenn ich erstmal die LMG29 austausche? Dort muss ich doch nur die Codierung auf der Platine einrichten. Wenn sie dann wieder im System ist müsste die doch wieder ganz normal laufen. Oder irre ich mich da und es müssen weitere Einstellungen gemacht werden? Wo ich in die Facheinstellungen rein muss?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 11:33:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289833#M85794</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T11:33:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289837#M85795</link>
      <description>&lt;P&gt;Übrigens die gesamte Anlage besteht aus zwei Heizkreisen mit Mischer (Fußboden EG und DG) ich glaube unter B und unter A läuft der Keller mit Heizkörpern. Extern daneben steht ein rund 160 Liter WW-Speicher&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 11:38:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289837#M85795</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T11:38:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289838#M85796</link>
      <description>&lt;P&gt;es gibt auch noch eine Zirku-Leitung&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 11:39:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289838#M85796</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T11:39:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289862#M85805</link>
      <description>&lt;P&gt;Welche Punkte auf dem Zettel müssten denn angepasst werden?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 12:08:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289862#M85805</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T12:08:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289895#M85818</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Display hängt an der VR20. Ich würde die zuerst tauschen und dann ggf. die LGM29.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anpassen musst du die ersten paar Codierungen "000" (bei dir 003) und "013" (je nach Pumpe)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf S. 67 im &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681268VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;Serv.Man.&amp;nbsp;&lt;/A&gt; Alle anderen Adr. mal drübergucken und logisch ableiten oder den&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Defaultwert aus dem Manual eingeben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 13:03:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/289895#M85818</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T13:03:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB 3 Bj. 07/1999 Brennerstörung ohne Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/290005#M85836</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok. Da habe ich ja erstmal ein Paar Hausaufgaben zu machen. Die Platine ist bestellt. Erstmal vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Lerche&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 15:41:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB-3-Bj-07-1999-Brennerstoerung-ohne-Fehlermeldung/m-p/290005#M85836</guid>
      <dc:creator>Lerche</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T15:41:10Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
