    <title>Thema "Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/288363#M85400</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Allerseits, nun&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Allerseits, nun da die Temperaturen in den Keller gehen, werden wohl bei einigen tausend Anlagen die Heizkreispumpen 24 Stunden täglich laufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also schlage ich folgendes vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mittels einer Zeitschaltuhr (ca. 10€) und einem daran angeschlossenem 230V 2-Wechsler-Relais (ca. 20€), montiert auf einem Stück Hutschiene (ca. 1€) und einem 20kOhm Widerstand (ca. 1€) wird die Aussentemperatur während der im Heizgerät programmierten Abschaltzeit auf z.B. 10 Grad C simuliert. In der beigefügten Skizze ist das Anschluss-Schema dafür mit Bemerkungen. Das sollte sogar für Laien kein grösseres Problem sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Nachdem das Heizgerät vorsichtshalber ausgeschaltet wurde muss lediglich das Kabel (zwei Drähte) vom Heizgerät zum Aussensensor an passender Stelle durchtrennt werden (keine Sorge dort liegt keinerlei Spannung an) und an die entsprechenden Wechselkontakte des Relais angeschlossen werden. Am Heizgerät sollte nun wieder die aktuelle Aussentemperatur angezeigt werden nachdem das Heizgerät wieder eingeschaltet wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Dann den Widerstand (z.B. 20kOhm für 10Grad Aussentemperatur an die anderen Wechselkontakte des Relais anschliessen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Dann ein Kabel mit 230V-Stecker an die entsprechenden Kontakte der 230V-Magnetspule des Relais anschliessen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Dann die Zeitschaltuhr während der Abschaltzeit des Heizgerätes auf EIN programmieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Dann die Zeitschaltuhr in eine 230V Steckdose stecken (die Phase L am Ausgang der Zeitschaltuhr prüfen und markieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Dann den Stecker vom 230V Kabel was zuvor zum Relais montiert wurde in die Zeitschaltuhr einstecken (L auf L und N auf N vorher prüfen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Dann am Heizgerät schauen welche Ausssentemperatur angezeigt wird. Bei ausgeschalteter Zeitschaltuhr muss die wirkliche, aktuelle Aussentemperatur angezeigt werden, bei eingeschalteteter Zeitschaltuhr sollten dann z.B. 10 Grad, falls ein 20kOhm Widerstand am Relais benutz wurde, angezeigt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Dann die Zeitschaltuhr auf Automatik stellen und nochmals das Zeitprogramm kontrollieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So sollte es dann keine Probleme mehr mit diesem unsäglichen Zustand geben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die "gedämpfte" Aussentemperatur, welche die Regelung benutzt "hinkt" dann für einige Zeit nach der Umschaltung der wirklichen Aussentemperatur mit einer etwas grösseren Differenz hinterher. Das ist aber im Vergleich zum erzielten Fortschritt absolut vernachlässigbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viel Spass und Glück und bitte bei Erfolg hier eine Rückmeldung schreiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wünsche Allen eine besinnliche und entspnnte Vorweihnachtszeit von der schweizer Grenze.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;p.s. &lt;STRONG&gt;An die Viessmann-Ingenieure&lt;/STRONG&gt;: &lt;STRONG&gt;Ganz ganz schwache Leistung&lt;/STRONG&gt; von denen die diese Steuerung und Regelung programmiert, getestet und freigegeben haben. Es sind noch einige &lt;STRONG&gt;andere eklatante&lt;/STRONG&gt;, von mir bereits ausführlich beschriebene und mitgeteilte &lt;STRONG&gt;Fehler&lt;/STRONG&gt; vorhanden. Bei Kfz oder gar Flugzeugtriebwerken würde so eine Steuerung/Regelung niemals auch nur den Testbetrieb erreichen. &lt;STRONG&gt;Das ist Praktikantenarbeit&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;ohne&lt;/STRONG&gt; jegliches &lt;STRONG&gt;Prozesswissen&lt;/STRONG&gt; oder gar &lt;STRONG&gt;Erfahrung&lt;/STRONG&gt;. Die &lt;STRONG&gt;Beseitigung&lt;/STRONG&gt; der eklatanten Fehler würde ein erfahrener guter Ingenieur an&lt;STRONG&gt; einem Arbeitstag&lt;/STRONG&gt; erledigen. Die Aussage, dass man hierfür keine Kapazitäten hat (einen Arbeitstag) ist noch schwächer. Muss man leider so hart sagen, weil es keine Ausreden für so etwas gibt. Das hat nichts mehr mit dem früheren Qualitätsmerkmal Made In Germany zu tun, gar nichts!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 23:20:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
    <dc:date>2022-12-08T23:20:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160328#M70907</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe vor ein paar Wochen eine neue Heizung Vitodens 200-W bekommen, die auch bisher gut läuft und sich schön über die App einstellen lässt. Da wir ein gut isoliertes Haus haben, wollte ich gerne die Heizung in der Übergangszeit und im Sommer nachts komplett abschalten und nicht nur eine Nachtabsenkung von z.B. 17 Grad einstellen. Dieses wollte ich in den letzten Tagen einmal ausprobieren, obwohl natürlich noch Winter ist. Da ich die Heizung nicht direkt ab z.B. 22:00 Uhr im Zeitprogramm ausschalten kann, habe ich die Nachtabsenkung auf 3 Grad eingestellt. Der Frostschutz ist darüber hinaus ausgeschaltet. Die min. Nachttemperatur lag bei 7 Grad Celsius. Es hat sich zwar der Brenner die ganze Nacht ausgeschaltet, aber die Heizkreispumpe lief trotzdem die ganze Nacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand erklären warum sich die Heizungspumpe nicht abschaltet und somit die ganze Nacht ca. 20 Grad kaltes/warmes Wasser umwälzt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;L.G.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wegi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 15:23:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160328#M70907</guid>
      <dc:creator>Wegi</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-04T15:23:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160355#M70908</link>
      <description>Ich habe diese Frage auch schon gestellt und bin bisher ratlos zurückgelassen worden. Warte mal gespannt auf die Antwort..</description>
      <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 19:12:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160355#M70908</guid>
      <dc:creator>Hummelhaus</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-04T19:12:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160420#M70909</link>
      <description>&lt;P&gt;Das klingt &amp;nbsp;ja sehr ernüchternd. Ich dachte in diesem Forum sind auch Viessmann-Technikexperten vertreten, die einem weiterhelfen können. So kompliziert finde ich meine Frage jetzt gar nicht.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:27:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160420#M70909</guid>
      <dc:creator>Wegi</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-05T09:27:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160421#M70910</link>
      <description>&lt;P&gt;Bitte die Herstellernummer mitteilen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:31:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160421#M70910</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-05T09:31:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160433#M70911</link>
      <description>&lt;P&gt;Bitte schön!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:18:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160433#M70911</guid>
      <dc:creator>Wegi</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-05T10:18:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160448#M70912</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Anhang die Lösung. War nicht leicht zu finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 11:14:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160448#M70912</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-05T11:14:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160449#M70913</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, aber wie groß ist denn die Hysterese? Liegt die nicht bei 1K?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 11:21:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160449#M70913</guid>
      <dc:creator>Wegi</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-05T11:21:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160454#M70914</link>
      <description>&lt;P&gt;1K ist ok. Absenktemperatur Minimum 4°C einstellen (Frostschutz)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 11:33:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160454#M70914</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-05T11:33:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160467#M70915</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Menuepunkt 2426.1 ist in meiner Montage- und Serviceanleitung gar nicht aufgeführt. Ich weiß &amp;nbsp;gar nicht was dort für ein Wert abgelegt ist und wie ich da hinkomme. Einstellung über Softwaretool? Habe ich nicht. Bin doch eine Privatperson.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich mal davon ausgehe, dass bei mir eine Hysterese von 1K hinterlegt ist, dann verstehe ich nicht, dass meine Pumpe eingeschaltet bleibt &amp;nbsp;bei einer eingestellten minimalen Solltemperatur von 3 Grad Celsius und einer Außentemperatur von 7 Grad. Es geht immer nur der Brenner aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wegi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 13:07:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160467#M70915</guid>
      <dc:creator>Wegi</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-05T13:07:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160486#M70916</link>
      <description>&lt;P&gt;Diese Einstellung sollte durch den Fachbetrieb vorgenommen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 14:55:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160486#M70916</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-05T14:55:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160503#M70917</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;würde mir der Menüpunkt 1395.1 eigentlich auch weiterhelfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort kann man zumindest auf 10 Grad runterstellen. Dann würde sich die Heizungspumpe wenigstens ausschalten, wenn es nachts &amp;gt; 10 Grad Celsius ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder verstehe ich die Beschreibung an der Stelle ganz falsch und der Menuepunkt hat nichts mit meiner Problematik zu tun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 17:08:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/160503#M70917</guid>
      <dc:creator>Wegi</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-05T17:08:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/165012#M70918</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Wegi,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Funktion ist eine Heizgrenze, die für den Sommer bzw. bei warmen Außentemperaturen genutzt werden soll. Wenn du den Wert nach unten verstellst, wird auch tagsüber bei über 10 Grad die Pumpe nicht laufen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn du nicht möchtest, dass deine Anlage nachts in Betrieb geht, muss die reduzierte Raumsolltemperatur entsprechend niedrig eingestellt werden. Hier greift allerdings eine weitere Funktion. Die Heizkreispumpe schaltet dabei erst ab, wenn die Außentemperatur 6K über der eingestellten Raumsolltemperatur liegt. Bei 3 Grad Raumsoll schaltet die Pumpe bei einer Außentemperatur von 9 Grad ab.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Patrick&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 15:19:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/165012#M70918</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-01T15:19:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/165026#M70919</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die plausible Erklärung meines Anliegen. Gibt es noch eine Möglichkeit die 6K- Schwelle im Einstellungsmenü oder vom Fachbetrieb in einem Servicemode zu reduzieren?&lt;BR /&gt;Auch im Hochsommer kann es mal Nächte geben, wo die Temperatur einstellig ist und die Umwälzpumpe sollte dann trotzdem nicht jedesmal die halbe Nacht durchlaufen. Mir ist leider noch nicht klar warum die Heizungspumpe überhaupt laufen muss, wenn der Brenner die ganze Nacht nicht einmal anspringt, weil z.B. die Nachtabsenkung im Sommer auf 3 Grad eingestellt ist und ab Mitternacht die Temperatur unter 9 Grad Celsius fällt. Warum liegt diese Schwelle nicht bei ein oder zwei Kelvin statt 6K? Damit wird doch nur unnötig elektrische Energie vergeudet oder gibt es einen anderen technischen Grund?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wegi&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 16:41:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/165026#M70919</guid>
      <dc:creator>Wegi</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-01T16:41:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/165285#M70920</link>
      <description>&lt;P&gt;Es gibt keine Möglichkeit den Wert zu verstellen, dieser ist fest vorgegeben. Damals bei Vitotronic war es möglich. Was sich die Entwickler bei der neuen Regelungspalttform dabei gedacht haben, den Wert nicht variable einzustellen, kann ich dir leider nicht beantworten. Im Markt stellt sich jedoch immer mehr heraus, dass die Funktion wieder gewünscht wird.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zur grundsätzlichen Funktion: Die Pumpe muss laufen, damit das Heizungswasser umgewälzt wird und die Sensoren bzw, der Kessel eine Rückmeldung darüber bekommt, welche Systemtemperaturen vorherrschen. Hierdurch kann der vergleich zwischen den Soll- und den Isttemperaturen stattfinden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fazit: Momentan können wir nur über die Sommersparschaltung die Funktion der Pumpe begrenzen und eine Heizgrenze festlegen. Solange die Außentemperatur nicht&amp;nbsp; 6K über der Raumsoll bzw. der reduzierten Raumsolltemperatur liegt, ist die Pumpe weiterhin in Betrieb.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Patrick&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 12:18:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/165285#M70920</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-03T12:18:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/165365#M70921</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die ausführliche Antwort. Somit ist meine Frage zu 90% beantwortet, obwohl ich immer noch nicht ganz verstehe warum der Kessel oder die Sensoren Rückmeldung bekommen sollen welche Systemtemperaturen vorherrschen, wenn der Kessel aus ist, weil die Außentemperatur höher ist als die Solltemperatur. Es reicht doch wenn die Umwälzpumpe zusammen mit dem Kessel anspringt, wenn die Außentemperatur unter die Solltemperatur in der Nacht fällt.&lt;BR /&gt;Egal, vielen Dank nochmal. Ich werde das mal in ein paar Wochen testen, wenn nachts die Temperatur mal nicht mehr unter 9 Grad fällt. Ich werde dann die Nachtabsenkung auf 3 Grad einstellen und dann sollte sich die Heizungspumpe ja endlich ausschalten..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Wegi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 18:26:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/165365#M70921</guid>
      <dc:creator>Wegi</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-03T18:26:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/169348#M70922</link>
      <description>&lt;P&gt;Schauen Sie hier:&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/td-p/165371" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-W-Umwaelzpumpe-schaltet-nicht-ab/td-p/165371&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 08:57:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/169348#M70922</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-31T08:57:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/169350#M70923</link>
      <description>&lt;P&gt;Es handelt sich hierbei um einen Konstruktionsfehler. Verlangen sie von der Firma, wo Sie das Gerät gekauft haben schriftlich Nachbesserung mit Fristsetzung, ansonsten steht Ihnen Schadenersatz, Rückgabe oder Austausch des Gerätes durch ein anderes Modell zu. Das Geerät tut nicht, was in der Dokumentation versprochen wurde, die Mängel führen zu erheblich höheren Energieverbrauch und höheren Verschleiss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schauen Sie auch hier:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Neue-Vitodens-200-W-B2KF-Heizkreispumpe-geht-nie-aus-Parameter/m-p/167881#M54306" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Neue-Vitodens-200-W-B2KF-Heizkreispumpe-geht-nie-aus-Parameter/m-p/167881#M54306&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 09:05:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/169350#M70923</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-31T09:05:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/169353#M70924</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, könnten Sie bitte den Titel des Dokuments bzw. die Dokumentennummer (z.B.&amp;nbsp;6137287 DE 3/2021) nennen. Es scheint sich hier um die Dokumentation des Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) zu handeln.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 09:27:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/169353#M70924</guid>
      <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-31T09:27:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/171645#M70925</link>
      <description>&lt;P&gt;So jetzt melde ich mich mal wieder als ursprünglicher Initiator dieses Chats zu Wort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich konnte in der Zwischenzeit noch weitere Untersuchungen / Erkenntnisse an meiner Heizung durchführen bzw. gewinnen, da es ja Nachts zur Zeit nicht mehr ganz so kalt ist. Wenn ich die Nachabsenkung auf 3 Grad einstelle und die Außentemperatur über 9 Grad ist, schaltet die Heizkreispumpe aus. Konnte ich diverse Male testen als abends bei uns um 22:00 Uhr die Heizung aus ging und in die Nachabsenkung fuhr. Fällt die Temperatur dann in der Nacht auf unter 7 Grad, dann schaltet sich die Heizkreispumpe wieder ein, obwohl der Brenner die ganze Nacht ausbleibt. Ich habe daraufhin die Heizung mal Nachts bevor ich ins Bett gegangen bin über die App aus und morgens wieder eingeschaltet. Auch da greift wieder eine Schaltgrenze für die Heizkreispumpe. Diese liegt dann zwar nicht mehr bei 9 Grad, aber dafür bei 3 Grad. Fällt die Temperatur darunter, geht bei ausgeschalteter Heizung die Heizkreispumpe wieder an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man diese Frostschutzgrenze ausschalten oder zumindest um ein paar Kelvin verschieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzgl. des Stromverbrauches bin ich mit dem Regelverhalten der Heizung sehr unzufrieden und erwarte ein Update von der Fa Viessmann. Auch bei mir fehlt in der Heizungssteuerung der ominöse Parameter 1240 zum Ausschalten der Pumpe im reduzierten Betrieb, der in meiner Montage - und Serviceanleitung beschrieben ist. Bei meinem Testen konnte ich durch Ausschalten der Heizung über Nacht einen um ca. 200Wh reduzierten Energieverbrauch feststellen. Kann es sein, das die Pumpe ca. 20W Aufnahmeleistung besitzt? Das wäre für eine moderne Pumpe auch recht viel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kann der Patrick von Viessmann nochmal meine Fragen zur einstellbaren Frostschutzgrenze, der Pumpenleistungsaufnahme und eines möglichen Updates von Viessmann beantworten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Apr 2021 09:36:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/171645#M70925</guid>
      <dc:creator>Wegi</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-18T09:36:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/171741#M70926</link>
      <description>&lt;P&gt;Frostschutz ist bei einer Außentemperatur &amp;lt; 1°C Grad aktiv = Pumpe ein.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Frostschutz ist bei einer Außentemperatur &amp;gt; 3°C deaktiviert = Pumpe aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Auf die Frostschutzgrenze kann kein Einfluss genommen werden.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Leistungsaufnahme Pumpe:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Patrick_Zarges_0-1618821905382.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5954i9F31DBD3544D9423/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Patrick_Zarges_0-1618821905382.png" alt="Patrick_Zarges_0-1618821905382.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aktuell ist es nicht möglich ein Update durchzuführen. Ob es in Zukunft möglich ist Rückwärtskompatibel Updates aufzuspielen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Patrick&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 08:49:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreispumpe-Vitodens-200-W-laeuft-dauerhaft-durch/m-p/171741#M70926</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-19T08:49:10Z</dc:date>
    </item>