<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Unterbau-Kit - Wärmetauscher Isolierung" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281993#M83940</link>
    <description>&lt;P&gt;6 Millimeter Schaumstoff Isolierung bringt auch herzlich wenig, selbst wenn sie rot ist &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 17:05:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HerrP</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-24T17:05:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Unterbau-Kit - Wärmetauscher Isolierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281191#M83801</link>
      <description>&lt;P&gt;bei meinem Vitodens 300 W ist ein Unterbau-Kit Typ WH2B für die Fußbodenheizung verbaut. Der Wärmetauscher im Kit ist ohne jegliche Isolierung und gibt dadurch erhebliche Wärme an das Umfeld ab. Viessmann sollte hier dringend Abhilfe schaffen, da es sich offensichtlich um einen "Design-Fehler" handelt. Bei allen stand alone Wärmetauschern die angeboten werden, wird sehr viel Wert auf eine excellente Isolierung gelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Lösung bietet Viesmann an?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 19:01:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281191#M83801</guid>
      <dc:creator>Wolfgang1712</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T19:01:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Unterbau-Kit - Wärmetauscher Isolierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281469#M83848</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, und Gratulation , viele haben den unterbaukit, aber kaum einer hat die nicht vorhandene isolierung entdeckt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe auch das Problem, mit dem unterbaukit und der Isolierung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist typisch Viessmann internet hui und Hausaufgaben ....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;suche mal internet der Dinge...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei mir hab ich das so gelöst:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hab&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;&lt;U&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Rohrisolierung 28mm, ROT, Isolierschlauch&amp;nbsp; 6 mm dicke für Heizungsrohre genommen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/U&gt;&lt;/H1&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;die 10 m rolle kostet&amp;nbsp; knapp 10 euro. auf der rolle ist der schlauch flach.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;ich hab ca 2meter dafür benötigt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;die einzelnen schläuche hab ich mit Isolierband verbunden. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;zuerst kommt der unterboden und geht bis hoch.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;danach kommen die seiten , die halten den unterboden, da die seiten den unterboden überlappen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;das ganze wird bei mir von textil-kabelbindern gehalten(über die Seiten). normale Kabelbinder funktionieren auch.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;die Isolierung darf nicht zu dick sein sonst passt der untere abdeckung nicht mehr.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;hier noch der link zum schlauch, ist nur ein Beispiel&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;A href="https://www.amazon.de/dp/B09MZBD7DZ/ref=twister_B09MZBLTK7?_encoding=UTF8&amp;amp;th=1" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.amazon.de/dp/B09MZBD7DZ/ref=twister_B09MZBLTK7?_encoding=UTF8&amp;amp;th=1&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;bei mir klappt das suoer.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 12:10:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281469#M83848</guid>
      <dc:creator>har1</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-23T12:10:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Unterbau-Kit - Wärmetauscher Isolierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281566#M83870</link>
      <description>&lt;P&gt;har1 danke für die Information. Ich bin gespannt welche Lösung Viessmann vorschlägt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 17:32:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281566#M83870</guid>
      <dc:creator>Wolfgang1712</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-23T17:32:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Unterbau-Kit - Wärmetauscher Isolierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281977#M83935</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Vorschlag von Viessmann sieht so aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das war der Vorschlag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 16:16:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281977#M83935</guid>
      <dc:creator>har1</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-24T16:16:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Unterbau-Kit - Wärmetauscher Isolierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281993#M83940</link>
      <description>&lt;P&gt;6 Millimeter Schaumstoff Isolierung bringt auch herzlich wenig, selbst wenn sie rot ist &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 17:05:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/281993#M83940</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-24T17:05:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Unterbau-Kit - Wärmetauscher Isolierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/282294#M83983</link>
      <description>&lt;P&gt;Unter dem Wärmetauscher sind ca. 15 mm Luft, so dass keine fertige Isolierschale von anderen Herstellern passt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6mm ist die einfache Dicke der Isolierung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da die Isolierung flach genutzt wird ist es die doppelte Dicke also 12 mm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist nicht der große Wurf, besser als das Original von Viessmann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und kostengünstig, was will man mehr.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_Sonnenbrille:"&gt;😎&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 11:42:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Unterbau-Kit-Waermetauscher-Isolierung/m-p/282294#M83983</guid>
      <dc:creator>har1</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-25T11:42:35Z</dc:date>
    </item>