    <description>&lt;P&gt;Hi Helmut,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;laut Ser.Nr. hast du eine &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170316" target="_self"&gt;WB2&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A5 (Busunterbrechung Mischer- Modul): Hier sollte die Verkabelung zum Mischer geprüft und alle&lt;/P&gt;&lt;P&gt;involvierten Steckkontakte gezogen/gesteckt werden. Auch das Mischermodul selbst könnte defekt sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;F5 (Mischermodul parametriert, aber nicht vorhanden): Siehe A5&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A4 (Busunterbrechung zur geregelten Pumpe): Pumpenelektronik defekt, oder Kontaktprobleme&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das klingt alles nach ein und der selben Ursache: Vielleicht ist die Pumpe defekt und stört den Bus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sodass auch der Mischer nicht mehr kommunizieren kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde zuerst den Busstecker der Pumpe abziehen und beobachten, ob dann noch A5/F5 auftreten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls nicht -&amp;gt; Pumpe tauschen (Modell &lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/pumpenmotor-g-he-austauschmotor-bus-7876412" target="_self"&gt;G-HE KM&lt;/A&gt;). Vielleicht ist es aber auch der Sammelstecker auf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dem LGM29 und nach ziehen/stecken geht alles wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im schlimmsten Fall ist der LGM29 defekt. Den gibt es aber noch gebraucht, überholt oder neu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich sehe gerade - den hattest du ja vor Kurzem erneuert...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 09:12:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-22T09:12:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>VITODENS 200 Fehler A5 nach dem Duschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/280846#M83707</link>
      <description>&lt;P&gt;VITODENS 200 717 031 631 0852107&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben eine VITODENS 200 und haben erst die Elektroden getauscht, und die jetzt auch noch die Platine.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt haben wir den Fehler A5 nach dem Duschen. (Immer wenn die Terme anspringt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann wird das Wasser irgendwann nur noch lau warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach einiger Zeit verschwindet der Fehler wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem kommt ab und zu die Fehler F5 und A4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dank im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Helmut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 06:50:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/280846#M83707</guid>
      <dc:creator>Helmut14</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T06:50:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 200 Fehler A5 nach dem Duschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/280913#M83725</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Helmut,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;laut Ser.Nr. hast du eine &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170316" target="_self"&gt;WB2&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A5 (Busunterbrechung Mischer- Modul): Hier sollte die Verkabelung zum Mischer geprüft und alle&lt;/P&gt;&lt;P&gt;involvierten Steckkontakte gezogen/gesteckt werden. Auch das Mischermodul selbst könnte defekt sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;F5 (Mischermodul parametriert, aber nicht vorhanden): Siehe A5&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A4 (Busunterbrechung zur geregelten Pumpe): Pumpenelektronik defekt, oder Kontaktprobleme&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das klingt alles nach ein und der selben Ursache: Vielleicht ist die Pumpe defekt und stört den Bus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sodass auch der Mischer nicht mehr kommunizieren kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde zuerst den Busstecker der Pumpe abziehen und beobachten, ob dann noch A5/F5 auftreten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls nicht -&amp;gt; Pumpe tauschen (Modell &lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/pumpenmotor-g-he-austauschmotor-bus-7876412" target="_self"&gt;G-HE KM&lt;/A&gt;). Vielleicht ist es aber auch der Sammelstecker auf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dem LGM29 und nach ziehen/stecken geht alles wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im schlimmsten Fall ist der LGM29 defekt. Den gibt es aber noch gebraucht, überholt oder neu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich sehe gerade - den hattest du ja vor Kurzem erneuert...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 09:12:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/280913#M83725</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T09:12:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 200 Fehler A5 nach dem Duschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/300260#M88076</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Friedel, hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Deine Infos. Ich habe diese an unseren Heizungsmann weitergeleitet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Heizungsmann (Meister) hat uns aber empfohlen,&amp;nbsp;auch die beiden anderen Platinen auszutauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da haben wir getan.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt ist das Gehäse nicht mehr verschließbar. (Bügel sind gebrochen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Auch die Schrauben sind verschwunden)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gehäuse ist wichtig um die eine Platine zu stecken. Wenn das Gehäuse aufgeht, verliert die Platine den Kontakt zu den anderen Platinen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch der Ein- Ausschalter blockiert. (Geht nicht mehr) Keine Ahnung warum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gehäuse wird mit Kabelbindern zugehalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Abdeckhaube steht unten ca 3 cm ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So weit so gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Fehler A5 tritt immer noch nach dem Duschen auf. Auch der Fehler F4 tritt auch immer wieder auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo kann ich ein neues Gehäuse mit Schrauben und einen neuen Ein- Ausschalter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kaufen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt meldet der Mischer sich nicht mehr. D.H. Am Display wird bei 4 = 0 Grad angezeigt und die Pumpe läuft nicht. Jetzt ca. 30 min später, wird die Temp 28 Grad angezeigt aber die Pumpe läuft nicht. (Haus wird kalt)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich feststellen, welche Pumpe den Fehler meldet? (Pumpen: Mischer, Wohnung 1 ; Wohnung 2 und die Pumpe in der Gastherme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weiss nicht mehr was wir machen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnt Ihr mir helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dank für Eure Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Helmut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 15:52:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/300260#M88076</guid>
      <dc:creator>Helmut14</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-11T15:52:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 200 Fehler A5 nach dem Duschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/300269#M88079</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Helmut,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was hat der Meister genau für Platinen nach dem &lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;22.11.2022 (mein Beitrag oben)&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt; getauscht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Kopie Rechnung)? Wurde die LGM29 1, oder 2 Mal getauscht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du die alten Teile noch? Bitte mal Fotos vom Gehäuse, wie es jetzt provisorisch befestigt wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mach bitte mal eine Skizze der gesamten Anlage (Pumpen , Mischer usw.), sodass wir einen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Überblick über das System bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelungsgehaeuse-7820900" target="_self"&gt;Hier&lt;/A&gt; gibt es das Gehäuse.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 16:16:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/300269#M88079</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-11T16:16:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 200 Fehler A5 nach dem Duschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/300296#M88081</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Friedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei mal die Foto.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die LGM29.1 wurde nur 1 mal getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur die beiden zusätzlichen Platinen wurden jetzt auch getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Mischer betreibt die FBHZ.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was wohlt fehlt ist eine Weiche.&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Befestigung 1" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16080i057F77358AC4615B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Befestigung 3.jpg" alt="Befestigung 1" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Befestigung 1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Befestigung 2" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16081i4AE157B10B0BE29F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Befestigung 4.jpg" alt="Befestigung 2" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Befestigung 2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Befestigung 3" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16079iBB48A228AB61586C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Befestigung1.jpg" alt="Befestigung 3" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Befestigung 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Befestigung +LEDs" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16078iD3FDE051FE3B5D12/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Befestigung2.jpg" alt="Befestigung +LEDs" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Befestigung +LEDs&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="LEDs leuchten nicht" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16082i2F8DB9F3400CFC1C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="LEDs.jpg" alt="LEDs leuchten nicht" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;LEDs leuchten nicht&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="PLatine 2" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16084i822FBBD5406492D9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Platine 2.jpg" alt="PLatine 2" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;PLatine 2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Platine 3" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16083i26ECEE2EC78D2543/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Platine 3.jpg" alt="Platine 3" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Platine 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Pumpen für die Wohnungen und FBHZ" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16085i8E7E321490942FE7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Pumpen.jpg" alt="Pumpen für die Wohnungen und FBHZ" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Pumpen für die Wohnungen und FBHZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Spalt" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16086iCAEB058B2F952BAB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Spalt.jpg" alt="Spalt" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Spalt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Helmuth&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 17:09:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/300296#M88081</guid>
      <dc:creator>Helmut14</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-11T17:09:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 200 Fehler A5 nach dem Duschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/300314#M88084</link>
      <description>&lt;P&gt;Super! Theoretisch kannst du die Kabelbinder wieder abschneiden. Das Vorderteil hält auch ohne&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Clips, besonders wenn das Blechgehäuse drauf ist. Ich würde da noch kein neues Teil kaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann ggf. Vorderteil noch mal ab und den Schalter dann testen. Vielleicht klemmt er nur im Gehäuse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er ist ja neu, da er auf der LGM29 sitzt. Meist ist es nur die Plastetaste. Dann mit etwas Silikonfett/Öl,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gängig machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Fehler gilt weiterhin das was ich oben gesagt hatte. Das muss systematisch geprüft werden,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sodass nach und nach die Quelle herauskommt. Der Fehler kommt eher von einem Busteilnehmer,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder der Verkabelung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die beiden Platinen zu tauschen war nicht verkehrt. Die VR20 ist gern mal defekt, obwohl deine noch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ganz gut aussieht. Sie war wohl noch nicht defekt (aufheben!) aber wenn sie über 10 Jahre drin war,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist das schon o.k.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 17:48:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Fehler-A5-nach-dem-Duschen/m-p/300314#M88084</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-11T17:48:48Z</dc:date>