    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da fast alle Parameter verändert wurden würde ich mal auf Werkseinstellungen zurück gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach kann man die Wunscheinstellung vornehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 18:32:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>KD-Buschmann</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-17T18:32:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Verständnisfrage zur Funktion Vitodens 200 mit Umwälzpumpe + externe FBH Pumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/277440#M82945</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielleicht kann mir hier bitte jemand helfen, ich versuche schon lange an meiner Anlage Vitodens 200 div. Einstellungen und komme einfach nicht auf meine gewünschte Einstellung bzw. verstehe das Verhalten der Anlage nach meinen gemachten Einstellungen nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe eine Vitodens 200 (TYP WB2A, Bj 2005) mit einer integrierten Umwälzpumpe, diese versorgt einen festen Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem "festen Mischer" geht ein Heizkreis auf einen Viessmann Heizkreis Mischer (mit elektronischer Regelung) zur Fußbodenheizung (FBH, ca. 25 Grad Kreis) mit einer Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von dem "festen Mischer" geht auch noch ein Heizkreis zu einer Pumpe (ist für Badheizkörper ca. 60 Grad Kreis).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitodens ist dann noch an einen Brauchwasserspeicher mit 600L angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Verständnis ist, dass die FBH im Heizkreis 2 = M2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und die Pumpe für Badheizkörper im Heizkreizkreis 1 = A1&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;angeschlossen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Momentan habe ich den Heizkreis 1 auf Programm NUR Warmwasser&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkreis 2 (FBH) auf Heizen und Warmwasser, Kennlinie 0,2, Niveau 7&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser ist auf 55°C eingestellt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zeitprogramm Warmwasser und Heizung von 6:00 - 22:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Irgendwie verstehe ich nicht, wieso die Heizung bzw. die FBH nicht läuft. Mit Diagnose (um 19:30 keine red. Raumtemp) ausgelesen:&lt;/P&gt;&lt;TABLE cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Neigung A1&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Niveau A1&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Neigung M2&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Niveau M2&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Außentemp Ged.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Außentemp Ist&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Kesseltemp Soll&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Kesseltemp Ist&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;WW Soll&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;WW Ist&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Vorlauf soll&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Vorlauf ist&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Gem Vorlauf soll&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Gem Vorlauf ist&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;Raum Soll&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;1,2&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;2&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;0,2&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;7&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;6&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;5&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;47&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;45&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;55&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;46&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;0&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;29&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;60&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;45&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helvetica Neue" size="2" color="#000000"&gt;20&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieso ist die Vorlauftemp soll (für FBH) ständig auf 0 ? Es läuft die ganze Zeit nur die Umwälzpumpe in der Vitodens. Bei dieser Außentemp und auch mit der Kennlinie sollte doch die Pumpe für die FBH angesteuert werden. Wieso wird das Warmwasser nicht aufgeheizt auf die 55 ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre super wenn hier mir jmd. mal die Funktion erklären könnte wie ich die Heizung verstehen muss, bzw. ich will sie ja optimieren und ich denke die Codings die der Heizungsbauer eingestellt hat sind nicht optimal...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schon mal für´s lesen bis hierhin. Würde mich freuen wenn mir jmd. helfen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mike&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 21:09:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/277440#M82945</guid>
      <dc:creator>Mike_Mike</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-13T21:09:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verständnisfrage zur Funktion Vitodens 200 mit Umwälzpumpe + externe FBH Pumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/277441#M82946</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier noch die Codings von meiner Anlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Coding 1:&lt;/P&gt;&lt;TABLE cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;00:6&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Anlagenschema&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;06:81&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel Max Temp&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;1E:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Gasart (Erdgas = 0)&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;2F:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Entlüftung/Belüftung nicht aktiv&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A5:5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Sommerspar A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;C5:20&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Vorl Min Temp A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;C6:74&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Vorl Max Temp A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;d3:12&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Neigung A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;d4:2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Niveau A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A5:5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Sommerspar M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;C5:20&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Vorl Min Temp M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;C6:40&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Vorl Max Temp M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;d3:2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Neigung M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;d4:7&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Niveau M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Coding 2:&lt;/P&gt;&lt;TABLE cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;00:6&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Anlagenschema&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;06:65&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel/Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;1E:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel/Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;21:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel/Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;23:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel/Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;24:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel/Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;28:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel/Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;2E:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel/Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;2F:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel/Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;30:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel/Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;38:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kessel/Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;52:1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;53:2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;54:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;56:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;58:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;59:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;5b:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;60:5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;62:2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;65:3&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;6F:85&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;76:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;7F:1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;80:1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;81:1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;88:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;8A:175&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;90:6&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;95:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;9F:1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Allgemein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A0:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A3:-1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A5:6&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A6:36&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A9:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;C5:28&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;C6:55&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;d3:12&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;d4:2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;E5:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;F2:8&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;F8:-5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;F9:-14&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;FA:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;FB:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis A1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A0:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A3:-1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A5:6&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A6:36&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A7:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;A9:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;C5:28&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;C6:40&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;d3:2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;d4:7&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;E5:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;F1:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;F2:8&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;F8:-5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;F9:-14&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;FA:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;FB:0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;Mischerkreis M2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 20:27:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/277441#M82946</guid>
      <dc:creator>Mike_Mike</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-13T20:27:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verständnisfrage zur Funktion Vitodens 200 mit Umwälzpumpe + externe FBH Pumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/278064#M83077</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;&amp;nbsp; könntest du dir das bitte anschauen, warum der Vorlauf-Sollwert nicht zur Heizkurve passt., ich habe da auch keine Erklärung - Danke!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 09:38:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/278064#M83077</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-15T09:38:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verständnisfrage zur Funktion Vitodens 200 mit Umwälzpumpe + externe FBH Pumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/279098#M83278</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde auch gerne mal verstehen, mit welcher Logik die Pumpe für die FBH angesteuert wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemperatur ist ja das eine (was mit der Heizkurve eingestellt wird), aber wann und wie oft läuft eigentlich die Pumpe ? Momentan ist&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;6:00 - 22:00 für Heizen eingestellt, aber die Pumpe läuft einfach nicht (oder nur so kurz dass ich es nicht mitbekomme).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mittlerweile habe ich die normale Raumtemp. vom Vitodens auf 26 Grad erhöht und die Nachtabsenkung auf 24 Grad, nur um mal zu sehen ob die Pumpe dann öfter läuft. Meine Räume sind leider immer noch sehr kalt und liegen bei ca. 18-19 Grad momentan. Pumpe läuft also nicht wirklich länger/öfter.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Unter "Info-Taste" Gasverbrauch in "h" (Stunden), ähnlicher Verbrauch wie immer.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 16:06:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/279098#M83278</guid>
      <dc:creator>Mike_Mike</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-17T16:06:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verständnisfrage zur Funktion Vitodens 200 mit Umwälzpumpe + externe FBH Pumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/279131#M83285</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da fast alle Parameter verändert wurden würde ich mal auf Werkseinstellungen zurück gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach kann man die Wunscheinstellung vornehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 18:32:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/279131#M83285</guid>
      <dc:creator>KD-Buschmann</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-17T18:32:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verständnisfrage zur Funktion Vitodens 200 mit Umwälzpumpe + externe FBH Pumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/280784#M83687</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/56896"&gt;@KD-Buschmann&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für Deinen Vorschlag. Ich habe nicht so viele Parameter geändert. Vom Coding 1 + Coding 2 &amp;nbsp;habe ich &lt;U&gt;alle Werte von der kompletten Anlage&lt;/U&gt; aufgelistet. Ich dachte vielleicht erkennt evtl. sofort jmd. einen Parameter der bei mir in der Anlage keinen Sinn macht etc.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin aber selber durch Try&amp;amp;Error schon ein wenig weiter gekommen. Ich habe einen Zeitmesser an meine FBH Pumpe angeschlossen und taste mich jetzt Tag für Tag mit den Werten ran um zu sehen wann diese öfter läuft usw. Welcher Wert jetzt dafür zuständig war, dass die Pumpe überhaupt nicht mehr lief, bin ich noch am rausfinden... dann kommen evtl. nochmal Fragen von mir.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 20:56:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/280784#M83687</guid>
      <dc:creator>Mike_Mike</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-21T20:56:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verständnisfrage zur Funktion Vitodens 200 mit Umwälzpumpe + externe FBH Pumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/284872#M84562</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe es jetzt soweit geschafft, dass in allen beheizten Räumen sich die gewünschten 21 Grad einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkurve Vorlauftemp.-Soll 32 Grad, bei Außentemp. ca. 0-4 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Was mich jetzt noch interessieren würde, von was hängt es eigentlich ab dass die FBH-Pumpe sich einschaltet (FBH= Fußbodenheizung Pumpe, ist bei mir Heizkreis M2)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut meinen Messungen läuft diese innerhalb von 24h immer 12,5h (in Intervallen geschalten). Welcher Wert steuert hier die Zeit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Dann ist mir noch aufgefallen, dass ab (ich glaube 22:00) die WW-Soll auf 5 Grad geht (am Tag immer 55 Grad wie gewünscht). Welcher Codewert steuert dies?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 19:56:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verstaendnisfrage-zur-Funktion-Vitodens-200-mit-Umwaelzpumpe/m-p/284872#M84562</guid>
      <dc:creator>Mike_Mike</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-30T19:56:37Z</dc:date>