    <description>&lt;P&gt;Nein, ich war nicht durchgehend dabei.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kam aber ein Sauger zum Einsatz, das habe ich gesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich nur, wieso es nur während der Nachtabsenkung passiert. Was genau ist während der Nachtabsenkung denn anders? Ich gehe in der Nacht von 22 C° auf 18 C° runter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 12:06:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>PC90</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-14T12:06:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300-W Fehler E8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/277632#M82983</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe eine Vitodens 300-W (B3HA-19).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe sporadisch immer wieder den Fehler E8.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Mai 2022 war die letzte Wartung bei der auch die Elektroden getauscht wurden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Probleme mit dem Fehler E8 haben wir seit September mit dem Start der Heizperiode.&amp;nbsp; Der Fehler tritt nur während der Nachtabsenkung. Mal läuft sie gut eine Woche ohne Störung und mal nur 24 Stunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ende Oktober war der Heizungsbauer erneut da und und hat noch einmal alles überprüft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gasdrücke waren i.O. .Ringspaltmessung auch (O2 = 20,95%, CO=0). Elektrode wurde auch kontrolliert (Zustand und Abstand). Noch in der gleichen Nacht kam wieder die Störung E8.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum testen habe ich dann für 2 Wochen die Nachtabsenkung weggelassen und die Heizung lief super durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem Einschalten der Nachtabsenkung lief die Heizung 9 Tage bis nun wieder der Fehler E8 kam.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie macht man nun am besten weiter?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 10:05:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/277632#M82983</guid>
      <dc:creator>PC90</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-14T10:05:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler E8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/277697#M82993</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du beobachtet ob bei den &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehlermeldung-E8/td-p/87429" target="_self"&gt;Wartungen die Schlitze des WT frei gemacht&lt;/A&gt; wurden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 11:42:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/277697#M82993</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-14T11:42:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler E8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/277704#M82995</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, ich war nicht durchgehend dabei.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kam aber ein Sauger zum Einsatz, das habe ich gesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich nur, wieso es nur während der Nachtabsenkung passiert. Was genau ist während der Nachtabsenkung denn anders? Ich gehe in der Nacht von 22 C° auf 18 C° runter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 12:06:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/277704#M82995</guid>
      <dc:creator>PC90</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-14T12:06:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler E8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/277923#M83054</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Was genau ist während der Nachtabsenkung denn anders? Ich gehe in der Nacht von 22 C° auf 18 C° runter. &lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eigentlich logisch: Es wird weiter runter moduliert -&amp;gt; "kleinere Flamme".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann wird auch das Ioni- Signal schwächer. Kommt jetzt noch ein Störfaktor wie Feuchtigkeit oder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;andere phys. Faktoren dazu, ist es schneller zu schwach, als am Tag mit höherer Modulation.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 05:24:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/277923#M83054</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-15T05:24:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler E8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/280856#M83709</link>
      <description>&lt;P&gt;Vor einer Woche wurde noch einmal die Elektrode überprüft jetzt lief sie auch wieder 7 Tage problemlos durch. Es wurde auch wieder alles gemessen inkl Ringspalt und alles war in Orndung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Letzte Nacht leider der nächste Ausfall. Jetzt wird übermorgen der Gaskombiregler getauscht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 07:10:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/280856#M83709</guid>
      <dc:creator>PC90</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T07:10:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler E8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/280907#M83724</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, der könnte es natürlich auch sein. Leider werden heute meist Teile auf Verdacht getauscht - der Kunde&lt;/P&gt;&lt;P&gt;muss dann eben bluten... Systematische Fehlersuche ist eher die Ausnahme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andererseits stecken in den Thermen heute leistungsfähige Rechner und HMIs. Da könnte man leicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;interne Signale als Trends aufzeichnen, oder für eine Diagnosesoft. zur Verf. stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das würde die Fehlersuche stark erleichtern. Z.B. Ioni- Strom und Ansteuerung Gasregler und PWM&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll/Ist Gebläse usw. Da wäre dein Problem vermutl. schon längst gelöst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 08:44:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/280907#M83724</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T08:44:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler E8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/280947#M83732</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab exakt das gleiche Problem auch nach Elektrodentausch, allerdings mit Fehler EB.&lt;BR /&gt;Störung tritt auch nachts oder bei "warmen Wetter" auf, wenn die Heizung nichts zu tun hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 10:10:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/280947#M83732</guid>
      <dc:creator>GerdHZ</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T10:10:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler E8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/281135#M83783</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann das Gebläse auch den Fehler E8 auslösen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also das Thema Zuluft, Ionisationelektrode und Gaskombiregler müssten ja dann ab übermorgen ausgeschlossen sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es noch viele weitere Teile die danach auf Verdacht beim Fehler E8 ausgetauscht werden können?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 16:09:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-E8/m-p/281135#M83783</guid>
      <dc:creator>PC90</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T16:09:17Z</dc:date>