    <description>&lt;P&gt;Thermostate sind im ganzen Haus aufgedreht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Schrittmotor sind die Stellungen auch wie bei dir ersichtlich. Stellungen werden wie gewohnt angefahren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde das Wasser ablassen müssen und Pumpe und Ventil Mal überprüfen wie Fiedel es beschreibt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dahin habe ich auch vermutet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke erstmal fürs Feedback Fiedel und HerrP&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 19:59:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>mango</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-08T19:59:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222w Störung F2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222w-Stoerung-F2/m-p/275662#M82477</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Heizung heizt nicht mehr. Warmwasser funktioniert ohne Probleme.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Erkenntnisse bisher Vorlauf wird nicht warm. Das Rohr bis zum Ventil wird heiß, nach dem Ventil bleibt es kalt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Ventil fährt im Aktoren Test alle Stellungen an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe die Anlage entlüftet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heitkreispumpe läuft. Hab sie aber nur über die Wartungsschraube überprüft und gesehen das sie dreht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich merkwürdig finde. Das das Rohr ab Ventil zum Heizungsvorlauf heiß wird, wenn Warmwasser erhitzet wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem umschalten auf heizen, wird das Rohr sofort wieder kalt wenn die Heizkreispumpe einschaltet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo könnte der Fehler sein?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ach ja Störung F2 tritt ein wenn die Schornsteinfeger Funktion aktiviert wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemperatur steigt schnell auf über 100grad. Weil das Wasser nicht zyrkuliert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 18:55:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222w-Stoerung-F2/m-p/275662#M82477</guid>
      <dc:creator>mango</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-08T18:55:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222w Störung F2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222w-Stoerung-F2/m-p/275684#M82489</link>
      <description>&lt;P&gt;und du bist wirklich sicher, dass das Umschaltventil richtig funktioniert? Oder hörst du nur den Schittmotor arbeiten? Hier ein Foto von den Positionen bei meiner 300-W B3HB, aber ich fürchte, das nutzt dir nix, weil bei der sitzt das Umschaltventil auch noch im Rücklauf...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_0-1667935688332.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/13477i253D9E0CE780F4DC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="HerrP_0-1667935688332.png" alt="HerrP_0-1667935688332.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;noch ne ganz dumme Frage: Sind die Thermostatventile weit genug aufgedreht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beste Grüsse!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Phil&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 19:29:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222w-Stoerung-F2/m-p/275684#M82489</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-08T19:29:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222w Störung F2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222w-Stoerung-F2/m-p/275685#M82490</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Mango,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;am ehesten vorstellbar wäre, dass das Ventil außen korrekt fährt, innen jedoch "abgerissen"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;o.ä. ist. Wenn keine Luft drin ist, die HK- Pumpe läuft und der Heizkreis frei/offen ist,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;liegt das nahe. Außerdem könnte das Pumpenrad lose sein und nicht mehr pumpen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 19:31:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222w-Stoerung-F2/m-p/275685#M82490</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-08T19:31:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222w Störung F2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222w-Stoerung-F2/m-p/275698#M82496</link>
      <description>&lt;P&gt;Thermostate sind im ganzen Haus aufgedreht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Schrittmotor sind die Stellungen auch wie bei dir ersichtlich. Stellungen werden wie gewohnt angefahren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde das Wasser ablassen müssen und Pumpe und Ventil Mal überprüfen wie Fiedel es beschreibt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dahin habe ich auch vermutet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke erstmal fürs Feedback Fiedel und HerrP&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 19:59:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222w-Stoerung-F2/m-p/275698#M82496</guid>
      <dc:creator>mango</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-08T19:59:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222w Störung F2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222w-Stoerung-F2/m-p/276099#M82576</link>
      <description>&lt;P&gt;Kurzes Update.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung läuft wieder.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ursache weiß ich nicht genau.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpe ausgebaut läuft wie ein Schweizer Uhrwerk.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Ventil ausgebaut. Da war die Kupplung vom Stellmotor nicht in der Kolbenstange eingehakt. Könnte aber auch beim Ausbau rausgerutscht sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gründlich befüllt und entlüft.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Siehe da Heizung läuft.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann auch sein das da noch Luft drin war.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte gestern 3 10l eimer gefüllt zum entlüften.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute habe ich einen Schlauch zum Abfluss gelegt und ca 25min Wasser durchgejagt über Vorlauf und Rücklauf im Wechsel.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für euer Feedback.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 20:36:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222w-Stoerung-F2/m-p/276099#M82576</guid>