    <description>&lt;P&gt;Hi Sam,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Pumpe ist leider falsch. Diese war bis vor einigen Monaten noch für die WB2 zugelassen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat aber keine Busanbindung an die Therme (Kabel passt nicht, das ist richtig).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem ist aber die sehr hohe Leistung der Pumpe schon im kleinsten Modus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kann Geräusche in den Heizköpern erzeugen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Richtig ist aktuell &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7876412?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7159008%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_self"&gt;diese Pumpe&lt;/A&gt;, der auch das richtige Buskabel beiliegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 19:42:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-03T19:42:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Richtige Umwälzpumpe für Vitodens 200 WB2 (2022)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Richtige-Umwaelzpumpe-fuer-Vitodens-200-WB2-2022/m-p/273991#M82135</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an meiner Vitodens 200 WB2 (Herstellernummer 7382501006776109) war des Öfteren der Fehler F4 angestanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Recherche in diesem Board und auch nach Info von meinem Heizungsfachmann ist das ein Zeichen dafür dass die Umwälzpumpe defekt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Heizungsfachmann hat heute eine neue Pumpe eingebaut und hat längere Zeit mit dem Stecker gekämpft, da dieser nicht mehr gepasst hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Rücksprache mit Viessmann hat er den Stecker weggelassen und in der Codierung 2 die Adresse 13 auf Null gesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt läuft aber die Pumpe immer mit der gleichen Drehzahl.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich jetzt ob die Pumpe die richtige ist und ob der Stecker wirklich weggelassen werden muss?!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 19:23:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Richtige-Umwaelzpumpe-fuer-Vitodens-200-WB2-2022/m-p/273991#M82135</guid>
      <dc:creator>Sam81</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T19:23:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Richtige Umwälzpumpe für Vitodens 200 WB2 (2022)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Richtige-Umwaelzpumpe-fuer-Vitodens-200-WB2-2022/m-p/273997#M82138</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Sam,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Pumpe ist leider falsch. Diese war bis vor einigen Monaten noch für die WB2 zugelassen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat aber keine Busanbindung an die Therme (Kabel passt nicht, das ist richtig).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem ist aber die sehr hohe Leistung der Pumpe schon im kleinsten Modus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kann Geräusche in den Heizköpern erzeugen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Richtig ist aktuell &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7876412?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7159008%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_self"&gt;diese Pumpe&lt;/A&gt;, der auch das richtige Buskabel beiliegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 19:42:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Richtige-Umwaelzpumpe-fuer-Vitodens-200-WB2-2022/m-p/273997#M82138</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T19:42:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Richtige Umwälzpumpe für Vitodens 200 WB2 (2022)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Richtige-Umwaelzpumpe-fuer-Vitodens-200-WB2-2022/m-p/274000#M82139</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verstehe ich es richtig das die Zulassung von Viessmann dann für die Vitodens 200 WB2 zurückgerufen wurde?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was passiert denn wenn mein Heizungsfachmann die Pumpe nicht zurücknehmen möchte / will?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Momentan hat er die Pumpe auf Stufe 2 eingestellt und wir haben ein kleines EFH mit zwei Etagen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schon mal im Voraus und sorry für meine Nachfrage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sam&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 19:49:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Richtige-Umwaelzpumpe-fuer-Vitodens-200-WB2-2022/m-p/274000#M82139</guid>
      <dc:creator>Sam81</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T19:49:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Richtige Umwälzpumpe für Vitodens 200 WB2 (2022)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Richtige-Umwaelzpumpe-fuer-Vitodens-200-WB2-2022/m-p/274004#M82141</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Verstehe ich es richtig das die Zulassung von Viessmann dann für die Vitodens 200 WB2 zurückgerufen wurde?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nein, sie darf noch eingesetzt werden, ist aber in der ET- App durch die "bessere" ersetzt worden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese ist auch noch mal ca. 100&amp;nbsp; EUR teurer. Bitte deinen HB sie zu tauschen, oder lebe mit der jetzigen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;falls du keine Geräusche wahrnimmst und alles gut funktioniert. Beides ist möglich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 19:55:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Richtige-Umwaelzpumpe-fuer-Vitodens-200-WB2-2022/m-p/274004#M82141</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T19:55:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Richtige Umwälzpumpe für Vitodens 200 WB2 (2022)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Richtige-Umwaelzpumpe-fuer-Vitodens-200-WB2-2022/m-p/274006#M82142</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann frage ich mal den HB und versuche erstmal ob die Heizkörper auch auf Stufe 1 warm werden, denn Strömungsgeräusche habe ich auf Stufe 2 in den Heizköpern.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 20:01:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Richtige-Umwaelzpumpe-fuer-Vitodens-200-WB2-2022/m-p/274006#M82142</guid>
      <dc:creator>Sam81</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-03T20:01:51Z</dc:date>