    <description>&lt;P&gt;Hallo Fridel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für dei schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Platine und das Kit besorgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Zündtrafo im Kit ist auf 230V&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Zündtrafo alt ist mit 24 V. Ist das auch für die Elektrode IO?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab unseren Installateur schon gebeten uns das Set + Platine einzubauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ciao Helmut&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 14:23:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Helmut14</dc:creator>
    <dc:date>2022-10-28T14:23:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 Fehler FE ; läuft nicht mehr an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-FE-laeuft-nicht-mehr-an/m-p/271824#M81516</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine VITODENS 200 717 031 631 0852107&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Techniker hat die Zündelektrode und die Ionisierungelektrode getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage lief dann störungsfrei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt haben wir den Fehler FE und die Terme läuft nicht mehr an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Installateur kennt sich mit Elektronik nicht aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich meinem Techniker helfen, um den Fehler zu finden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dank im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 19:29:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-FE-laeuft-nicht-mehr-an/m-p/271824#M81516</guid>
      <dc:creator>Helmut14</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-24T19:29:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Fehler FE ; läuft nicht mehr an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-FE-laeuft-nicht-mehr-an/m-p/271848#M81527</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Helmut,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170316" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; findest du die Unterlagen und ET- Liste zu deiner Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dir ist höchstwahrscheinlich auf &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7871315?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7170316%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_self"&gt;dieser Platine&lt;/A&gt; eine &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-aelteres-Baujahr-Fehlercode-FE-Loesung-Auf/m-p/121174" target="_self"&gt;Lötstelle defekt&lt;/A&gt; (Suche: "LGM29 Lötstelle").&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Platine gibt es &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-feuerungsautomat-lgm29-7871315.html" target="_self"&gt;noch neu&lt;/A&gt;, gebraucht und es gibt im Netz (Suche: "&lt;A href="https://www.google.com/search?q=viessmann+lgm29+reparieren&amp;amp;client=firefox-b-d&amp;amp;ei=kzIAZPuhHYajkdUP7I-MuAc&amp;amp;oq=lgm29&amp;amp;gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgoIABBHENYEELADMgoIABBHENYEELADMgoIABBHENYEELADMgoIABBHENYEELADMgoIABBHENYEELADMgoIABBHENYEELADSgQIQRgAUABYAGD0EWgBcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAMgBBsABAQ&amp;amp;sclient=gws-wiz-serp" target="_self"&gt;LGM29 Reparatur&lt;/A&gt;") Dienste,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die sie dir kostengünstig reparieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls du sie dort einschickst, gib auch gleich die&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195279" target="_self"&gt; Steckplatine (VR20) mit dazu zum Überprüfen&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn dann alles repariert ist, sollte der Monteur noch &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-adapter-zuendbaustein-230v-7822467.html" target="_self"&gt;dieses Kit&lt;/A&gt; einbauen, damit der Fehler nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wiederkommt. Vor der Reparatur sollte er oder du selbst noch die Codierung der Therme abschreiben,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;damit sie bei Problemen zur Verfügung steht. Wie man dort rein kommt, findest du im Serv.Man.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 05:28:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-FE-laeuft-nicht-mehr-an/m-p/271848#M81527</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-02T05:28:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Fehler FE ; läuft nicht mehr an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-FE-laeuft-nicht-mehr-an/m-p/272761#M81843</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fridel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für dei schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Platine und das Kit besorgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Zündtrafo im Kit ist auf 230V&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Zündtrafo alt ist mit 24 V. Ist das auch für die Elektrode IO?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab unseren Installateur schon gebeten uns das Set + Platine einzubauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ciao Helmut&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 14:23:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-FE-laeuft-nicht-mehr-an/m-p/272761#M81843</guid>
      <dc:creator>Helmut14</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-28T14:23:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Fehler FE ; läuft nicht mehr an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-FE-laeuft-nicht-mehr-an/m-p/272781#M81853</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Helmut,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja das ist o.k: Geändert ist nur die Eingangsspannung in den Zündtrafo rein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was heraus kommt und an den Elektroden funkt ist identisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Sinn ist, dass auf der Platine weniger Strom fließen soll und der Fehler FE&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann nicht mehr provoziert wird. Dazu ist noch ein Relais dazwischen (schwarze Box).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viel Erfolg!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 15:58:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-FE-laeuft-nicht-mehr-an/m-p/272781#M81853</guid>