    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort. Die HKP habe ich vor etwa drei Jahren von einer BUS-Pumpe auf&amp;nbsp; eine stufige Pumpe umgestellt. Kann hier trotzdem noch die Elektronik kaputt gehen ? Für mich als Laien sieht die VR20 noch in Ordnung aus ( siehe Bild)? Welche Elektronik in der Heizung steuert die HKP noch an ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen und Gruß.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 17:16:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Dachheizung98</dc:creator>
    <dc:date>2022-10-27T17:16:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272369#M81717</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann-Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe folgendes Problem mit meiner Heizungsanlage. Die Heizung geht in Dauerbetrieb und heizt solange bis ich sie am Betriebsprogramm-Wahlschalter abschalte. Der Fehler trat bis jetzt erst 3mal auf ( 1mal in Frühjahr, und 2mal jetzt im Herbst).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe folgende Heizung und Einstellung.&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Nr. 7329245902859108 (Baujahr 1999)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizungsanlage mit einem Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung (Schema 000:001)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Fußbodenheizung&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Vitocell 100&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Neigung 0,7 ; Niveau + 2 K; MaxBegrenzung 42 °C, Warmwassertemperatur 55°C&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Regelung für witterungsgeführten Betrieb, Bedieneinheit Comfortrol&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;(2006 HKP gewechselt, 2015 Relaiskontakt auf Brennerplatine nachgelötet, Zündeinheit gewechselt, 2018 Luftdruckwächter gewechselt, Sicherheitsventil getauscht, Wasserdruckwächter getauscht, 2019 HKP gewechselt)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Vorgestern trat der Fehler wieder auf und zwei Räume im Haus bei denen das Ventil für die Fußbodenheizung geöffnet war wurden auf fast 30°C aufgeheizt. Der Fußboden war ohne Schuhe nicht mehr begehbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung war zu diesem Zeitpunkt auf "&lt;STRONG&gt;Nur Warmwasser&lt;/STRONG&gt;" von 5:00 - 5:30 Uhr gestellt. Am Nachmittag lief die Heizung immer noch und das Warmwasser im Speicher hatte ein Temperatur von 34°C, Warmwasserpumpe war "Aus" und HKP war "Ein". Keine Fehlermeldungen im Display.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand einen Tipp zu diesem Problem ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 18:04:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272369#M81717</guid>
      <dc:creator>Dachheizung98</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-26T18:04:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272418#M81736</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eigentlich kann es nur so sein, dass die HKP dauerhaft läuft, weil z.B. ihre Elektronik defekt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ja kein Umschaltventil vorh. ist, zweigt sich die Pumpe nun das heiße WW- Aufheizwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ab und schickt es in die FBH. Dadurch wird der Speicher nicht warm genug und die WW-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bereitung wird nicht fertig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also: Pumpe prüfen / &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7874716?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7329245%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_self"&gt;ggf. tauschen&lt;/A&gt; ; vorsorglich Platine &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195279" target="_self"&gt;VR20 auf auslaufende Elkos&lt;/A&gt; prüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 04:24:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272418#M81736</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-27T04:24:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272611#M81779</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort. Die HKP habe ich vor etwa drei Jahren von einer BUS-Pumpe auf&amp;nbsp; eine stufige Pumpe umgestellt. Kann hier trotzdem noch die Elektronik kaputt gehen ? Für mich als Laien sieht die VR20 noch in Ordnung aus ( siehe Bild)? Welche Elektronik in der Heizung steuert die HKP noch an ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen und Gruß.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 17:16:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272611#M81779</guid>
      <dc:creator>Dachheizung98</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-27T17:16:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272661#M81802</link>
      <description>&lt;P&gt;Bildbearbeitung machts möglich: Deine VR20 ist bereits betroffen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="VR20 gephotoshopt.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/13242i00721955A2A4FF6A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="VR20 gephotoshopt.jpg" alt="VR20 gephotoshopt.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die stufige Pumpe kann nicht selbst solch einen Fehler verursachen: Die wird nur vom Relais auf der LGM29&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ein und aus geschaltet. Du solltest mal prüfen, ob sie auch abschaltet wenn WW bereitet wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du die VR20 tauscht, schreibe dir unbedingt vorher die Codierung komplett raus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 04:30:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272661#M81802</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-28T04:30:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272793#M81860</link>
      <description>&lt;P&gt;Die defekte Stelle auf der VR20 habe ich glatt übersehen. Danke ! Den Vorgang mit der HKP bei der Warmwasseraufbereitung werde ich mir noch mal anschauen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 16:18:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272793#M81860</guid>
      <dc:creator>Dachheizung98</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-28T16:18:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272904#M81904</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe heute noch mal die Warmwasseraufbereitung beobachtet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Einstellung an der Heizung :&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Betriebsprogramm : Warmwasser&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;IST 51°C&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Soll 55 °C&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Schaltzeit 14:20Uhr - 14:30 Uhr&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Ablauf :&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;14:20 Uhr Brenner und WWP läuft&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;14:34 Uhr Brenner und WWP läuft , IST 59°C&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;14.36 Uhr Brenner und WWP "Aus" , IST 61°C, Störung 97&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;14:37 Uhr HKP schaltet sich "Ein" und danach der Brenner&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizung manuell auf "Aus" gestellt&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 16:39:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272904#M81904</guid>
      <dc:creator>Dachheizung98</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-29T16:39:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272905#M81905</link>
      <description>&lt;P&gt;Also 97 ist Abschaltung wegen Übertemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ist entweder irgendwas "zu" oder mit den Pumpen stimmt was nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke mal hier ist Ferndiagnose schwierig und ein Fachbetrieb sollte sich das ansehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die können dan ja gleich auch die Infos aus dem Forum hier bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 16:58:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/272905#M81905</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-29T16:58:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/274265#M82202</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe jetzt eine neue VR20 (7823072) eingebaut und noch ein paar Fragen zu der Codierung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei folgenden Adressen stimmen die Werte nicht mit den Werten der defekten Platine überein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;042:075 (alt), 042:070 (neu)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;048:000 (alt), 048:255 (neu)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0A9:255 (alt), 0A9:098 (neu)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich die neuen Werte übernehmen oder muss ich die alten Werte einstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Bild von defekter Platine im Anhang)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 16:23:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/274265#M82202</guid>
      <dc:creator>Dachheizung98</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-04T16:23:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/274338#M82225</link>
      <description>&lt;P&gt;042:075 (alt), 042:070 (neu) -&amp;gt; kann so bleiben&lt;/P&gt;&lt;P&gt;048:000 (alt), 048:255 (neu) -&amp;gt; erst mal so lassen, falls irgendwas nicht so geht wie vorher auf 000 ändern&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0A9:255 (alt), 0A9:098 (neu) -&amp;gt; erst mal so lassen, falls irgendwas nicht so geht wie vorher auf 255 ändern&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die beiden letzten Adr. sind nicht dok., daher muss das eben ausprobiert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber sehr gut, dass du die alten Werte notiert hast!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:53:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/274338#M82225</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-05T09:53:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Typ WB3 - geht in Dauerheizbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/274477#M82255</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe die Einstellung so übernommen und werde die Anlage weiter beobachten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Antworten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 07:28:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3-geht-in-Dauerheizbetrieb/m-p/274477#M82255</guid>
      <dc:creator>Dachheizung98</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-06T07:28:12Z</dc:date>