<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Störung Feuerungsautomat EB" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EB/m-p/271602#M81449</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit 3 Wochen habe ich Probleme mit meiner Gasheizung (Vitodens 300 + Vitocell 100, ca. 8 Jahre alt). Die Anlage geht 1 - 2-mal pro Tag auf Störung (Feuerungsautomat EB) und muss dann neu gestartet werden. Monteur war schon 4mal da.&amp;nbsp; Wartung durchgeführt (Reinigung, Wechsel Elektroden, Anpassung Heizkurve, Abgas ok, Luftzufuhrt geprüft, Ausgleichbehälter aufgefüllt....). Fehler aber nicht gefunden. Gasdruck lt. Stadtwerken ok. Der Monteur weiß nicht mehr weiter. Wer hat hier ähnliche Erfahrungen oder&amp;nbsp; eine gute Idee?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 07:47:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>pks-mb</dc:creator>
    <dc:date>2022-10-24T07:47:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Störung Feuerungsautomat EB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EB/m-p/271602#M81449</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit 3 Wochen habe ich Probleme mit meiner Gasheizung (Vitodens 300 + Vitocell 100, ca. 8 Jahre alt). Die Anlage geht 1 - 2-mal pro Tag auf Störung (Feuerungsautomat EB) und muss dann neu gestartet werden. Monteur war schon 4mal da.&amp;nbsp; Wartung durchgeführt (Reinigung, Wechsel Elektroden, Anpassung Heizkurve, Abgas ok, Luftzufuhrt geprüft, Ausgleichbehälter aufgefüllt....). Fehler aber nicht gefunden. Gasdruck lt. Stadtwerken ok. Der Monteur weiß nicht mehr weiter. Wer hat hier ähnliche Erfahrungen oder&amp;nbsp; eine gute Idee?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 07:47:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EB/m-p/271602#M81449</guid>
      <dc:creator>pks-mb</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-24T07:47:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Feuerungsautomat EB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EB/m-p/271617#M81458</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Stoerung-Eb/td-p/9869" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; oder &lt;A href="https://www.heizungsforum.de/threads/fehlermeldung-eb-vitodens-200-w.3718/" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; gibt es Infos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besonderes Augenmerk sollte hier nochmals auf das Abgassystem (Rezirkulation)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und auf den Wärmetauscher (unten Schlitze zugesetzt?) gelegt werden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wegen zu hoher Abgastemp. kann sich die Elektrode verbiegen oder eine "Pfütze"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unten im WT kann die Elektrode kurzschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 08:15:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Feuerungsautomat-EB/m-p/271617#M81458</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-24T08:15:39Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

