<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Differenz Temperatur bis der Brenner startet" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Differenz-Temperatur-bis-der-Brenner-startet/m-p/264107#M79173</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, ich versuche gerade meine Heizung bzw. den Solarertrag zu optimieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitodens 200-W B2HB mit einem Vitocell 340-M Speicher.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mein Ziel ist es den Brenner erst so spät wie möglich anspringen zu lassen. Aktuell scheint der Brenner bei 5 k Differenz&amp;nbsp;zwischen Vorlauftemperatur des Speichers zur soll Vorlauftemperatur des Heizkreises an zu springen. Kann man diesen Wert über die Codierung ändern? &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;So dass z.B der Brenner erst an geht wenn der Speicher nicht mehr die Temperatur "liefern" kann die der Heizkreis benötigt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 12:44:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Basti_</dc:creator>
    <dc:date>2022-10-02T12:44:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Differenz Temperatur bis der Brenner startet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Differenz-Temperatur-bis-der-Brenner-startet/m-p/264107#M79173</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich versuche gerade meine Heizung bzw. den Solarertrag zu optimieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitodens 200-W B2HB mit einem Vitocell 340-M Speicher.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mein Ziel ist es den Brenner erst so spät wie möglich anspringen zu lassen. Aktuell scheint der Brenner bei 5 k Differenz&amp;nbsp;zwischen Vorlauftemperatur des Speichers zur soll Vorlauftemperatur des Heizkreises an zu springen. Kann man diesen Wert über die Codierung ändern? &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;So dass z.B der Brenner erst an geht wenn der Speicher nicht mehr die Temperatur "liefern" kann die der Heizkreis benötigt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 12:44:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Differenz-Temperatur-bis-der-Brenner-startet/m-p/264107#M79173</guid>
      <dc:creator>Basti_</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-02T12:44:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Differenz Temperatur bis der Brenner startet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Differenz-Temperatur-bis-der-Brenner-startet/m-p/264211#M79200</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Basti!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du das Servicehandbuch? ich hab da drin in der Gruppe 'Solar' z.B. das hier gefunden - das könnte es doch sein, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_0-1664755931749.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/12547iEF53CD14E9D28047/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="HerrP_0-1664755931749.png" alt="HerrP_0-1664755931749.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beste Grüsse!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Phil&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 00:15:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Differenz-Temperatur-bis-der-Brenner-startet/m-p/264211#M79200</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-03T00:15:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Differenz Temperatur bis der Brenner startet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Differenz-Temperatur-bis-der-Brenner-startet/m-p/264227#M79208</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Phil&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sind die&amp;nbsp; Parameter für eine&amp;nbsp; Rücklauf Anhebung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim&amp;nbsp; Vitodens wird der Solarspeicher idR als hydraulische Weiche angebundenen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/57077"&gt;@Basti_&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kontrolliere Parameter 9F und stelle den von 8 auf 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit der Drehzahl der Kesselkkreis Pumpe kann man dann auch noch experimentieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 06:34:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Differenz-Temperatur-bis-der-Brenner-startet/m-p/264227#M79208</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-03T06:34:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Differenz Temperatur bis der Brenner startet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Differenz-Temperatur-bis-der-Brenner-startet/m-p/264281#M79221</link>
      <description>&lt;P&gt;oki, sorry! bei Solar und so sollte ich mich doch besser raushalten... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 10:41:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Differenz-Temperatur-bis-der-Brenner-startet/m-p/264281#M79221</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-03T10:41:48Z</dc:date>
    </item>