    <description>&lt;P&gt;Mit einer hydraulischen Weiche bzw. Pufferspeicher. Hier hätte die interne Pumpe der Vitodens einen gleichbleibenden Volumenstrom und würde ein Takten sehr sicher reduzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 06:19:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-17T06:19:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257325#M77162</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe einen Vitodens 300 mit externe Pumpe für Fußbodenheizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich nicht verstehe, wie kann Rücklauftempratur höher als Vorlauf Temperatur sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und schlimmere ist dass oben beim heizkreisverteiler kommt gar keine Wärme an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Ich habe auch 2 aktuelle Bilder hochgeladen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 16:50:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257325#M77162</guid>
      <dc:creator>Sohaib</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-14T16:50:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257392#M77180</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Sohaib,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;möglicherweise stimmt hier etwas mit dem Umschaltventil nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde an den Leitungen fühlen, wo die Wärme her kommt und welchen Weg sie nimmt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 04:15:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257392#M77180</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T04:15:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257403#M77185</link>
      <description>&lt;P&gt;Es könnte sich auch Luft im Vorlauf befinden. Hier würde dann durch Schwerkraft etwas erwärmtes Wasser aus dem Wärmetauscher bis zum Thermometer drücken/steigen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 05:26:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257403#M77185</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T05:26:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257449#M77198</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe jetzt Mischer halb zu gemacht und dadurch konnte ich Warmwasser von Rücklauf in Vorlauf bringen und mit Pumpe nach oben und Boden ist jetzt auch warm. (siehe Bild)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was aber ich nicht verstehe, Rücklauf und Vorlauf Rohre von Heizanlage sind beide sehr heiß. (siehe Bild)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was meint ihr, gibt es einen Problem mit Umtauschventil oder mein Fußbodenheizung Fachmann hat Rohre vertauscht, oder gibt es einen Problem mit Mischer?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann man herausfinden wo Vorlauf und Rücklauf von der Heizanlage gibt? Gibt irgendein Standard?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 07:11:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257449#M77198</guid>
      <dc:creator>Sohaib</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T07:11:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257688#M77240</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht ist der Mischer um 180° versetzt ? Denn er hätte im offenen Zustand ja Heizwasser durchlassen müssen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 14:31:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257688#M77240</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T14:31:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257709#M77252</link>
      <description>&lt;P&gt;Und wie kann man erklären warum beide Rohre die von Heizanlage kommen heiß sind?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 15:41:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257709#M77252</guid>
      <dc:creator>Sohaib</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T15:41:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257714#M77255</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde behaupten, die Pumpe zeigt Betrieb an, läuft aber nicht. Durch das Umstellen&amp;nbsp; des Mischers drückt nun auch Wasser aus dem Rücklauf über die Beimischleitung in den Vorlauf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Versuch mal den manuellen Neustart hier auf S. 14&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo189132/4259770/wilo189132.pdf" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo189132/4259770/wilo189132.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das nicht hilft, Entlüftungsfunktion auf der gleichen Seite aufrufen. Hilft das auch nicht, Heizungsbauer beauftragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 16:03:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257714#M77255</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T16:03:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257738#M77258</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Vorlauf beim Vitodens ist links. Wenn es am rechten Rohr heißer ist als links dann besteht eine Fehlzirkulation. Ohne Hydraulikschema und einer Prüfung durch einen Fachbetrieb bei dir vor Ort ist das hier alles reine Spekulation. Die Liste der möglichen Fehlerursachen ist recht lang mit den Infos die hier bisher bereitgestellt wurden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hol dir einen Fachbetrieb ins Haus und lass das prüfen. Ebenso empfehle ich die ordentliche Dämmung der Rohrleitungen. Lohnt sich ganz schnell bei aktuellen Energiepreisen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:02:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257738#M77258</guid>
      <dc:creator>MarkusBirenheide</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T19:02:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257740#M77259</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay, das heißt was ich im Bild als Rücklauf markiert habe, ist eigentlich Vorlauf. Wenn das so stimmt, dann erklärt es warum Pumpe kein warmwasser nach oben pumpen kann und Thermostat auf Rücklauf 50 Grad zeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es irgendein Standard Rücklauf Rechts, Vorlauf links?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie kann ich das überprüfen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:09:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257740#M77259</guid>
      <dc:creator>Sohaib</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T19:09:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257750#M77263</link>
      <description>&lt;P&gt;Da wir weder den Rohrleitungsverlauf auf den Fotos sehen noch ein Hydraulikschema vorliegt, kann man hier leider gar keine Aussage über die Ursache machen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Machen Sie mal ein Foto aus größerer Entfernung, auf dem man die gesamte Anlage sieht. Vielleicht sieht man dann was. Es gibt aber eine ganze Reihe Ursachen. Die wahrscheinlichste ist wie so oft Mangel an Fachpersonal vor Ort.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:34:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257750#M77263</guid>
      <dc:creator>MarkusBirenheide</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T19:34:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257751#M77264</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht hilft das&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:36:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257751#M77264</guid>
      <dc:creator>Sohaib</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T19:36:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257755#M77265</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, hier wurde am Gerät Vor- und Rücklauf vertauscht. Daher arbeiten die geräteinterne Pumpe und die Heizkreispumpe gegeneinander. Der Stärkere gewinnt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Leitungen müssen umgebaut werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:52:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257755#M77265</guid>
      <dc:creator>MarkusBirenheide</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T19:52:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257757#M77266</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay, vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich mit Mischer zu so weiter betreiben bis umgebaut ist oder kann das Heizanlage auch kaputt machen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:58:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257757#M77266</guid>
      <dc:creator>Sohaib</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T19:58:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257794#M77273</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50644"&gt;@Sohaib&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Okay, vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich mit Mischer zu so weiter betreiben bis umgebaut ist oder kann das Heizanlage auch kaputt machen?&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Wie meinst du das ? So, wie es jetzt installiert ist, kann es nicht funktionieren. Es sei denn, du stellst die Divicon auf den Kopf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 05:03:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257794#M77273</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-16T05:03:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257839#M77285</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei dem Anwendungsfall ist die der ganze Mischer völlig kontraproduktiv.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit taktet sich der Vitodens zu tote.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie so wurde der überhaupt eingebaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit wann besteht das Problem?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was wurde verändert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über den Sommer haben sich ja vermutlich nicht von alleine die Anschlussrohre vertauscht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 07:15:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/257839#M77285</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-16T07:15:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/258152#M77356</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Bei dem Anwendungsfall ist die der ganze Mischer völlig kontraproduktiv.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit taktet sich der Vitodens zu tote.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Ich denke mal, der Mischer ist der Fussbodenheizung geschuldet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist aber eine berechtigte Frage, seit wann die Anlage so angeschlossen ist bzw. ob das Problem schon immer bestnd.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Insgesamt halte ich es für sehr ungünstig, eine FBH direkt an eine Therme anzuschliessen.&amp;nbsp; Der sehr hohe Fliesswiderstand der FBH und der Mindestvolumenstrom der Therme passen nicht gut zusammen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wenn dann noch Vor- und Rücklauf vertauscht wurden, ...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 06:02:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/258152#M77356</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-17T06:02:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/258158#M77357</link>
      <description>&lt;P&gt;Ohne Mischer würde Vitodens 70 Grad Wasser in FBH pumpen, das ist doch nicht gut oder gibt irgendein Möglichkeit Vorlauf Temperatur zu reduzieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben das Haus neu gekauft und FBH wurde im Sommer nachträglich installiert und jetzt habe ich erstmal eingeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Ich vermute der „Fachmann“ hat VL und RL vertauscht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 06:13:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/258158#M77357</guid>
      <dc:creator>Sohaib</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-17T06:13:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/258159#M77358</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie würden Sie idealerweise FBH anschließen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 06:14:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/258159#M77358</guid>
      <dc:creator>Sohaib</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-17T06:14:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/258161#M77360</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit einer hydraulischen Weiche bzw. Pufferspeicher. Hier hätte die interne Pumpe der Vitodens einen gleichbleibenden Volumenstrom und würde ein Takten sehr sicher reduzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 06:19:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/258161#M77360</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-17T06:19:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauftempratur höher als Vorlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/258162#M77361</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, da haben Sie vollkommen recht aber das wurde leider nicht gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 06:21:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauftempratur-hoeher-als-Vorlauf/m-p/258162#M77361</guid>
      <dc:creator>Sohaib</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-17T06:21:51Z</dc:date>