    <description>&lt;P&gt;Ich habe auch eine 200W.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hygieneprogramm steht auf Sonntagmorgen 7:30.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Montagmorgen um 9:30 hat das WW knapp 60 °C obwohl für diese Zeit 45°C eingestellt sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zeitphase ist ab 8:30 auf Sparen, wird aber angezeigt das noch bis 10:00 heizen läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ViCare macht nicht so wirklich was es soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da hätte ich gerne Viessmann mal mehr Info wie lange das Hygieneprogramm wekseitig&amp;nbsp; läuft. Online ist nicht wirklich was zu finden. Ist wichtig. Gerade jetzt bei der Energiethemaik.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 08:27:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>DanielG</dc:creator>
    <dc:date>2022-08-22T08:27:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222f, Hygieneprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/233509#M71202</link>
      <description>&lt;P&gt;Möchte das Trinkwasser-Hygieneprogramm einstellen. Einen Tag die Woche, ab 08.00h. Es wird keine Endzeit angegeben. Wie lange läuft das Hygieneprogramm?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 08:35:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/233509#M71202</guid>
      <dc:creator>herrmanns-island</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T08:35:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222f, Hygieneprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/239827#M72563</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau die Frage habe ich auch, allerdings für die "Vitodens 200-W B2HF-25".&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jun 2022 15:52:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/239827#M72563</guid>
      <dc:creator>Christian_</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-02T15:52:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222f, Hygieneprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/252186#M75769</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe auch eine 200W.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hygieneprogramm steht auf Sonntagmorgen 7:30.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Montagmorgen um 9:30 hat das WW knapp 60 °C obwohl für diese Zeit 45°C eingestellt sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zeitphase ist ab 8:30 auf Sparen, wird aber angezeigt das noch bis 10:00 heizen läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ViCare macht nicht so wirklich was es soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da hätte ich gerne Viessmann mal mehr Info wie lange das Hygieneprogramm wekseitig&amp;nbsp; läuft. Online ist nicht wirklich was zu finden. Ist wichtig. Gerade jetzt bei der Energiethemaik.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 08:27:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/252186#M75769</guid>
      <dc:creator>DanielG</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-22T08:27:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitodens 222f, Hygieneprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/252191#M75771</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo DanielG,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;um hierzu eine Aussage treffen zu können müssten wir erstmal wissen, was genau du wo eingestellt hast.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Für die Zusatzfunktion musst du eine vierte Schaltzeit für die Warmwasserbereitung einstellen, mit einem Zeitfenster von 10 Minuten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Zusatzfunktion ist dann beendet, wenn der zweite Trinkwassertemperatursollwert um 2,5K überschritten wurde.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gib bitte noch die Herstellnummer des Vitodens und der Vitoconnect mit an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 08:36:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/252191#M75771</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-22T08:36:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitodens 222f, Hygieneprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/252251#M75788</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Tipps.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab sie bereits angewendet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hoffe es klappt jetzt wie gewünscht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 11:54:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/252251#M75788</guid>
      <dc:creator>DanielG</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-22T11:54:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222f, Hygieneprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/264162#M79186</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe eine Vitodens 222F B2SB Serien Nr 7570820…. Und habe die WW Temperatur auf 38 Grad gestellt, was für unser Haus eigentlich ausreichend ist. Würde gerne das Hygieneprogramm aktivieren. Bitte Auskunft wie ich das einstellen kann.besten Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 18:35:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222f-Hygieneprogramm/m-p/264162#M79186</guid>
      <dc:creator>Norbert7</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-02T18:35:37Z</dc:date>