    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 Erdgas: Kesseltemperatur 78° bei Wa..." in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110205#M7409</link>
    <description>&lt;P&gt;Das ist schon richtig so bei der Speicherbeheizung. Der Brennwerteffekt kommt hier nicht bzw. kaum zum Tragen. Schliesslich kann hier der Rücklauf nur den&amp;nbsp; Wärmegrad annehmen, welcher im Speicher gerade herrscht. Gleichzeitig soll eine Speicherladung relativ schnell erfolgen. Daher ist hier eine Temperaturüberhöhung des Speichervorlaufes vonnöten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 04:12:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2019-07-04T04:12:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 Erdgas: Kesseltemperatur 78° bei Warmwasserbereitung mit 60° Solltemperatur: normal?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110203#M7408</link>
      <description>&lt;P&gt;Sollte die Kesseltemperatur nicht viel niedriger sein, damit der Kessel im Kondensierbetrieb laufen kann?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Auch sind (gefühlt) Vorlauf und Rücklauf am Speicher Vitocell 160l gleich heiß, und das über ca. 20 Minuten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sollte sich der Speicherrücklauf nicht sehr deutlich kühler anfühlen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 22:04:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110203#M7408</guid>
      <dc:creator>DavidGP</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-03T22:04:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Erdgas: Kesseltemperatur 78° bei Wa...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110205#M7409</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist schon richtig so bei der Speicherbeheizung. Der Brennwerteffekt kommt hier nicht bzw. kaum zum Tragen. Schliesslich kann hier der Rücklauf nur den&amp;nbsp; Wärmegrad annehmen, welcher im Speicher gerade herrscht. Gleichzeitig soll eine Speicherladung relativ schnell erfolgen. Daher ist hier eine Temperaturüberhöhung des Speichervorlaufes vonnöten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 04:12:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110205#M7409</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-04T04:12:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Erdgas: Kesseltemperatur 78° bei Wa...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110236#M7410</link>
      <description>O.k. vielen Dank. Das heißt, bei der Warmwasser-Beladung gibt der Kessel her was nur geht, und es ist daher normal, dass dabei kaum bzw. nicht kondensiert wird.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie hoch sollten typischerweise die Rücklauftemperaturen vom Warmwasserspeicher sein, während dieser auf 60° beladen wird?</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 08:31:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110236#M7410</guid>
      <dc:creator>DavidGP</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-04T08:31:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Erdgas: Kesseltemperatur 78° bei Wa...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110256#M7411</link>
      <description>Dafür gibts keinen Sollwert, da mit steigender Speichertemperatur auch die Rücklauftemperatur ansteigt. Insbesondere, wenn der Speicher seine Soll-Temperatur fast erreicht hat, ist der Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf sehr gering. Logisch, da ja kaum noch Wärme aufgenommen wird.&lt;BR /&gt;Bei sehr leistungsstarken Geräten kommt der Kessel auch mal ins Takten. Je nachdem, wie weit er runtermodulieren kann und die Ladepumpe die Wärme noch wegschafft.</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 12:51:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110256#M7411</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-04T12:51:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Erdgas: Kesseltemperatur 78° bei Wa...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110264#M7412</link>
      <description>O. k. danke euch. Insgesamt heißt das, dass man im Sommer standardmäßig faktisch keine Brennwertnutzung hat, wenn die Heizung ausgeschaltet ist und nur der Warmwasserbetrieb läuft. &lt;BR /&gt;Richtig?</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 14:02:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110264#M7412</guid>
      <dc:creator>DavidGP</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-04T14:02:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Erdgas: Kesseltemperatur 78° bei Wa...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110279#M7413</link>
      <description>So ist es. Da der Warmwasserbetrieb aber nicht so häufig anliegt, fällt das nicht weiter ins Gewicht.</description>
      <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 04:05:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110279#M7413</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-05T04:05:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Erdgas: Kesseltemperatur 78° bei Wa...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110291#M7414</link>
      <description>Super danke alles klar</description>
      <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 07:40:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Erdgas-Kesseltemperatur-78-bei-Warmwasserbereitung/m-p/110291#M7414</guid>
      <dc:creator>DavidGP</dc:creator>
      <dc:date>2019-07-05T07:40:56Z</dc:date>
    </item>