<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Eurol 300" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurol-300/m-p/245689#M74089</link>
    <description>&lt;P&gt;hallo, ich habe heute festgestellt, dass obwohl die heizung auf sommerbetrieb gestellt ist und nur warmwasser liefern soll bei einer kalten nacht die ersten 2 heizkörper im kreislauf über nacht warm werden.&amp;nbsp; ich habe diesteuerung kontrolliert und die anzeigen sind wie sie sein sollten: WW an, heizbetrieb aus, hk-pumpe aus trotzdem war heute die kesseltemperatur auf 42°. ein technisches rätzel für mich. hatte schon jemand das gleiche problem? kann mir jemand weiterhelfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke auch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;shakti&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 06:05:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>SHAKTI</dc:creator>
    <dc:date>2022-07-15T06:05:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Eurol 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurol-300/m-p/245689#M74089</link>
      <description>&lt;P&gt;hallo, ich habe heute festgestellt, dass obwohl die heizung auf sommerbetrieb gestellt ist und nur warmwasser liefern soll bei einer kalten nacht die ersten 2 heizkörper im kreislauf über nacht warm werden.&amp;nbsp; ich habe diesteuerung kontrolliert und die anzeigen sind wie sie sein sollten: WW an, heizbetrieb aus, hk-pumpe aus trotzdem war heute die kesseltemperatur auf 42°. ein technisches rätzel für mich. hatte schon jemand das gleiche problem? kann mir jemand weiterhelfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke auch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;shakti&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 06:05:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurol-300/m-p/245689#M74089</guid>
      <dc:creator>SHAKTI</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-15T06:05:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurol 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurol-300/m-p/245757#M74106</link>
      <description>&lt;P&gt;Hört sich für mich an wie eine ungewollte Rezirkulation, weil im Heizkreis keine Rückschlagklappe verbaut wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier würde faktisch bei Aufheizen des Speichers das Heizwasser über den Rücklauf in den Heizkreis gedrückt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 11:34:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurol-300/m-p/245757#M74106</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-15T11:34:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Eurol 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurol-300/m-p/245913#M74143</link>
      <description>&lt;P&gt;Hey danke scheint eine eine plausibele möglichkeit. es ist tatsächlich keine rückschlagklappe eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke dir&lt;/P&gt;&lt;P&gt;shakti&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Jul 2022 07:57:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eurol-300/m-p/245913#M74143</guid>
      <dc:creator>SHAKTI</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-17T07:57:40Z</dc:date>
    </item>