<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242758#M73341</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung läuft wieder!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vielen herzlichen Dank für all eure Tipps und Ratschläge. Das fand ich wirklich super &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jun 2022 09:57:35 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Steinlaus1</dc:creator>
    <dc:date>2022-06-28T09:57:35Z</dc:date>
    <item>
      <title>Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242417#M73244</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir hatten letzte Woche einen Stromausfall (ca. 45 Minuten). Seit dem geht nichts mehr. Alle Aktivierungsversuche, so wie sie überall beschrieben sind, waren leider erfolglos.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Hat jemand von euch vielleicht noch einen Tipp was ich machen kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="72A637AB-B7BE-44CB-82FC-64AF8E9A6DAB.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10900iDD5116A7BEC72CB4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="72A637AB-B7BE-44CB-82FC-64AF8E9A6DAB.jpeg" alt="72A637AB-B7BE-44CB-82FC-64AF8E9A6DAB.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="7A80AF83-C4F1-4F2E-8D7D-F1843FA3F03D.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10901i1A0047AC27C48EBD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="7A80AF83-C4F1-4F2E-8D7D-F1843FA3F03D.jpeg" alt="7A80AF83-C4F1-4F2E-8D7D-F1843FA3F03D.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 11:46:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242417#M73244</guid>
      <dc:creator>Steinlaus1</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-26T11:46:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242422#M73245</link>
      <description>&lt;P&gt;Versuche mal, zuerst den Wochentag einzustellen. Taste 1-7 gedrückt halten und mit Drehrad den Wochentag einstellen. 1 steht für Montag, die 7 für Sonntag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Danach müssten vier Nullen blinken. Die Taste mit dem Uhrensymbol drücken und die aktuelle Tageszeit einstellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 12:25:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242422#M73245</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-26T12:25:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242433#M73251</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für deine Nachricht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe folgendes gemacht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="76555FBE-43A7-48B6-8DAF-D2DECAC95234.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10902iF540079E9D2B15DF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="76555FBE-43A7-48B6-8DAF-D2DECAC95234.jpeg" alt="76555FBE-43A7-48B6-8DAF-D2DECAC95234.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Wochentag auf Sonntag&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="B9B1C40C-B597-419F-8612-CA57160D6483.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10903i4E13F841518F64D0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="B9B1C40C-B597-419F-8612-CA57160D6483.jpeg" alt="B9B1C40C-B597-419F-8612-CA57160D6483.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;… s&lt;SPAN&gt;obald ich wieder auf die Uhrzeit gehe, erscheint wieder der Mittwoch.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Das Uhrensymbol blinkt, lässt sich aber nicht verstellen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="3484AF86-B476-4FAF-9C41-8AE59CC03CBD.jpeg" style="width: 828px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10904i0749953DFD0D46D1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="3484AF86-B476-4FAF-9C41-8AE59CC03CBD.jpeg" alt="3484AF86-B476-4FAF-9C41-8AE59CC03CBD.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; wenn ich die Codierung drücke erscheint folgendes&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="DAB5012E-450F-4F03-8A18-AEACA7190A0D.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10905iE6DD5E8BF48F02C1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="DAB5012E-450F-4F03-8A18-AEACA7190A0D.jpeg" alt="DAB5012E-450F-4F03-8A18-AEACA7190A0D.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; und im Anschluss 1:00&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 13:45:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242433#M73251</guid>
      <dc:creator>Steinlaus1</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-26T13:45:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242435#M73252</link>
      <description>&lt;PRE&gt;&lt;SPAN class=""&gt;hallo

Stellen Sie die SA von 46:00 bis 46:01 ein, dann können Sie den Wochentag und die Stunde einstellen

Schöne Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/PRE&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 14:14:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242435#M73252</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-26T14:14:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242445#M73255</link>
      <description>&lt;P&gt;wo bzw. wie kann ich das machen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 15:50:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242445#M73255</guid>
      <dc:creator>Steinlaus1</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-26T15:50:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242446#M73256</link>
      <description>&lt;PRE&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;FONT&gt;&lt;FONT&gt;zdravo&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT&gt;&lt;FONT&gt;Nastavite kodiranje standardne krmilne enote kot v dodatku.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;FONT&gt;&lt;FONT&gt;S spoštovanjem&lt;BR /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/PRE&gt;&lt;PRE&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Anweisungen&lt;/SPAN&gt;&lt;/PRE&gt;&lt;PRE&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;FONT&gt;&lt;FONT&gt;&lt;BR /&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450285&lt;BR /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/PRE&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 16:22:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242446#M73256</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-26T16:22:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242455#M73260</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen herzlichen Dank&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hab es genau so gemacht, aber es speichert die Einstellung nicht &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 17:46:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242455#M73260</guid>
      <dc:creator>Steinlaus1</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-26T17:46:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242456#M73261</link>
      <description>&lt;PRE&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ich sende erneut, siehe die Kommentare im Dokument.

Schöne Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/PRE&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 18:06:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242456#M73261</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-26T18:06:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242680#M73320</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe alles so wie im Kommentar geschrieben ist ausgeführt. Nachdem ich den Codiermodus verlasse ist nichts gespeichert.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 20:12:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242680#M73320</guid>
      <dc:creator>Steinlaus1</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-27T20:12:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242684#M73321</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hatte das auch mal. In der Steuerung ist auf der Platine (Irgendwo hinter dem Display) eine Pufferbatterie. Die kann nach so langer Zeit schon mal leer sein und wenn sie leer ist, dann ist die Bedieneinheit auf Werkseinstellungen wenn die Spannung ausfällt. Diese Batterie kann man für ca. 10€ kaufen und einlöten. Ist nicht kompliziert. Du kannst die Anlage aber auch ohne Batterie bis zum nächsten Stromausfall weiter betreiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt ist das bei mir leider auch schon wieder 3 Jahre her. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du die Codieraddresse 000 auf 015 stellen musst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;rote Taste unter dem Wasserhahn + Blaue Taste unter dem Mischer (links neben Wasserhahn) für ca. 5 Sekunden drücken. Dann ist der Codier Modus aktiv. 001:000 sollte im Display stehen. Nur die Uhr gedrückt halten und den Drehknopf nach&amp;nbsp; - drehen. Dann ändert sich die Ausgewählte Codierung auf 000:000. Nun die Uhr Los lassen und die Taste 1-7 Drücken. Mit dem Drehrad auf 001:015 stellen. Mit roter Taste Heizung Codierung verlassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 20:28:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242684#M73321</guid>
      <dc:creator>JRE</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-27T20:28:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242690#M73323</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Trimatik-7450-285-neu-codieren/m-p/231401#M11065" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Trimatik-7450-285-neu-codieren/m-p/231401#M11065&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 20:38:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242690#M73323</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-27T20:38:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242758#M73341</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung läuft wieder!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vielen herzlichen Dank für all eure Tipps und Ratschläge. Das fand ich wirklich super &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Jun 2022 09:57:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Nach-Stromausfall-geht-nur-noch-der-manuelle-Betrieb/m-p/242758#M73341</guid>
      <dc:creator>Steinlaus1</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-28T09:57:35Z</dc:date>
    </item>
  </channel>