    <description>&lt;P&gt;Danke Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben 10 verschiedenen Gebäuden. Meistens haben wir Heizkreise durchschnittlich ca. vom 5 bis 12 Heizkreise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vena S.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 12:32:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Neue_Gebäude</dc:creator>
    <dc:date>2022-06-09T12:32:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Steuerung von Kieback&amp;Peter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240484#M72748</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag Zusammen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In unserem Gebäude haben wir einen Heizkessel vom Vitocrossal-300. Die MSR Steuerung von Kieback&amp;amp;Peter ist schon über 20Jahre alt. Es gabe&amp;nbsp; in der letzten Zeit immer Störungen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die neue MSR von Kieback&amp;amp;Peter ist DDC4000. Gibt es noch andere Hersteller/Fabrikat, deren Steuerung mit Viessmann Kessel kompatibel ist?&amp;nbsp; Vielen Dank im Voraus!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vena S.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 08:16:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240484#M72748</guid>
      <dc:creator>Neue_Gebäude</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-09T08:16:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Steuerung von Kieback&amp;Peter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240505#M72755</link>
      <description>&lt;P&gt;Die DDC-Regelung wird den Kessel über 0-10 V anfordern. Das geht mit jedem Hersteller. Wie viel Heizkreise habt ihr denn? Wenn es nicht mehr als 96 Heizkreise sind kann auch alles über Viessmann-Technik realisiert werden. s.u.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/technologie/regelung-mittelkessel-grosskessel.html" target="_blank" rel="noopener"&gt;Regelungstechnik für Mittel- und Großkessel | Viessmann&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es eine etwas komplizierter Anlage mit RLT-Geräten o.ä. ist, wäre ein heißer Tipp die UVR16x2 von TA.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.ta.co.at/x2-frei-programmierbare-regler/uvr16x2/" target="_blank" rel="noopener"&gt;Frei programmierbarer Universalregler UVR16x2 &amp;gt; Frei programmierbare Regler &amp;gt; Produkte - Technische Alternative (ta.co.at)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deutlich billiger als die anderen DDC-Regler. Die können auch auf Anfrage einen Betrieb vermitteln, der sich mit diesen Produkten auskennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 12:16:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240505#M72755</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-09T12:16:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Steuerung von Kieback&amp;Peter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240517#M72760</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben 10 verschiedenen Gebäuden. Meistens haben wir Heizkreise durchschnittlich ca. vom 5 bis 12 Heizkreise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vena S.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 12:32:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240517#M72760</guid>
      <dc:creator>Neue_Gebäude</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-09T12:32:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Steuerung von Kieback&amp;Peter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240521#M72762</link>
      <description>&lt;P&gt;Lässt sich problemlos mit Viessmann lösen.&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Eine Vitotronic 200-H&amp;nbsp; kann drei Heizkreise regeln, bei z.B. 12 Heizkreisen einfach mehrere kombinieren, Vernetzung über LON. Fernüberwachung über&amp;nbsp;Vitocom 300 mit Vitodata 300 möglich.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;s. hier ganz unten&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/technologie/regelung-mittelkessel-grosskessel.html" target="_blank"&gt;Regelungstechnik für Mittel- und Großkessel | Viessmann&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizing&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 12:48:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240521#M72762</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-09T12:48:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Steuerung von Kieback&amp;Peter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240532#M72765</link>
      <description>&lt;P&gt;Super, Sie haben uns sehr geholfen. So könnten wir unsere Anforderung an die Fachfirma stellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vena S.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 13:54:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240532#M72765</guid>
      <dc:creator>Neue_Gebäude</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-09T13:54:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Steuerung von Kieback&amp;Peter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Steuerung-von-Kieback-amp-Peter/m-p/240534#M72767</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerne, viel Erfolg.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 14:06:18 GMT</pubDate>