    <description>&lt;P&gt;Die Dämpfung wird ja über den Parameter 90 eingestellt.&lt;BR /&gt;Die Voreinstellung 128 macht das Regelverhalten sehr träge.&lt;BR /&gt;Kannst DU für diesen Parameter vernünftige Einstellwerte posten?&lt;BR /&gt;z.B.&lt;BR /&gt;Einfamilienhaus schlecht isoliert 10-30&lt;BR /&gt;Einfamilienhaus normal isoliert 40-80&lt;BR /&gt;Einfamilienhaus gut isoliert 90-120&lt;BR /&gt;usw.&lt;BR /&gt;Danke.&lt;BR /&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 11:35:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>gm2</dc:creator>
    <dc:date>2022-06-04T11:35:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/195810#M61860</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich beobachte das Verhalten unserer neuen Heizung mit dem Viitodens 300 und Fussbodenheizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung ist außentemperaturgesteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich stelle fest, dass die Vorlauftemperatur&amp;nbsp; Bei deutlichen Änderungen der Außentemperatur (ca. 4°) tagsüber nicht folgt, sondern praktisch gleich bleibt. Ist morgens bei Einschalten der Heizung die Aussentemperatur niedriger asl am Vortag, sehe ich eine Erhöhung der Vorlauftemperatur, die dann tagsüber trotz Änderungen der Aussentemperatur wieder praktisch unverändert bleibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Vorgängerheizung&amp;nbsp; konnte man deutliche Änderungen der Vorlauftemperatur auf die Außentemperatur sehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freundliche Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 14:03:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/195810#M61860</guid>
      <dc:creator>Beinhart48</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-09T14:03:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/195959#M61913</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Temperatur sollte sich entsprechend dem Außenfühler anpassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eventuell ist die Kennlinie der Heizung noch nicht optimal eingestellt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 10:01:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/195959#M61913</guid>
      <dc:creator>Hans_21</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-10T10:01:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/195970#M61918</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Regelung basiert auf einer "gedämpften" Aussentemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das filtert schnelle Änderung raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist wie eine Art Tiefpass Filter.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 10:51:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/195970#M61918</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-10T10:51:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196077#M61965</link>
      <description>&lt;P&gt;dass die Temperaturregelung gedämpft ist, macht ja Sinn. Trotzdem sollte die Heizkennlinie zum Haus passen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Einstellung ist nämlich die "Gefühls-Sache" der Bewohner.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 18:35:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196077#M61965</guid>
      <dc:creator>Hans_21</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-10T18:35:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196272#M62024</link>
      <description>&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Bildschirmfoto 2021-11-11 um 14.19.32.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7256i2FDBDDCE4A6C38A0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Bildschirmfoto 2021-11-11 um 14.19.32.png" alt="Bildschirmfoto 2021-11-11 um 14.19.32.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist eine Temperaturaufzeichnug von heute, bei der die rote Kurve die Vorlauftemp. der FBH, die blaue die Rücklauftemp. der FBH., die orangefarbene die Fussbodentemp. Wohnzimmer(Südseite), die grüne&amp;nbsp; die Raumtemp. Wohnzimmer und die untere Kurve die Aussentemp. zeigt. Die Heizung ist aussentemperatur gesteuert!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich, warum trotz deutlicher Änderung der Aussentemp. keine Reaktion der Vorlauftemp. FBH auftritt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freundliche Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 13:24:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196272#M62024</guid>
      <dc:creator>Beinhart48</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-11T13:24:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196275#M62026</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei meinem Gerät sieht das so aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1636637784528.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/44DAA1CDF71773742448DE06E541D8E6/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="qwert089_0-1636637784528.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist aber noch ein altes Modell wo man die Dämpfung einstellen konnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 13:36:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196275#M62026</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-11T13:36:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196304#M62048</link>
      <description>&lt;P&gt;Dass die Regelung von der Außentemperatur abhängt ist klar. Das Ziel ist ja aber eine konstante Raumtemperatur hinzubekommen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Welcher Zeitraum ist bei dem Diagramm dargestellt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 15:50:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196304#M62048</guid>
      <dc:creator>Hans_21</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-11T15:50:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196314#M62054</link>
      <description>&lt;P&gt;Ca 1,5 Tage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oben ist die Legende zu den Farben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gelb ist die gedämpfte vom Gerät errechnete Temperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute war es sonnig, gestern eher neblig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 16:22:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196314#M62054</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-11T16:22:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196355#M62077</link>
      <description>&lt;P&gt;nutzt ihr die App für den Vitodens 300?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 21:43:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196355#M62077</guid>
      <dc:creator>Hans_21</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-11T21:43:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196372#M62089</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Temperaturverhalten ist sehr ähnlich wie bei uns. Dann ist das Regelverhalten wohl so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Hard- und Software nutzt Du zur Aufnahme des Temperaturverhaltens? Wie kommt man an die gedämpfte Temperatur?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitodens App nutzen wir&amp;nbsp; noch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 05:58:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196372#M62089</guid>
      <dc:creator>Beinhart48</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-12T05:58:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196493#M62141</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;du hattest glaube ich auch ein relativ neues Gerät mit der neuen Regelung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort kommst du an die Daten wenn sie zu erst in die Viessmann Cloud gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort kann man sie über die API wieder abholen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt dafür verschiedene Plugins z.b. für die Hausautomatisierung FHEM&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect" target="_blank"&gt;https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dafür benötigst zu z.B. einen Raspberry&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 12:30:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196493#M62141</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-12T12:30:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196540#M62167</link>
      <description>&lt;P&gt;über die App kommt man leicht an alle relevaten Einstellungen, wie z.B. auch die Heizungskennlinie.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 15:38:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/196540#M62167</guid>
      <dc:creator>Hans_21</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-12T15:38:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/239991#M72620</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Dämpfung wird ja über den Parameter 90 eingestellt.&lt;BR /&gt;Die Voreinstellung 128 macht das Regelverhalten sehr träge.&lt;BR /&gt;Kannst DU für diesen Parameter vernünftige Einstellwerte posten?&lt;BR /&gt;z.B.&lt;BR /&gt;Einfamilienhaus schlecht isoliert 10-30&lt;BR /&gt;Einfamilienhaus normal isoliert 40-80&lt;BR /&gt;Einfamilienhaus gut isoliert 90-120&lt;BR /&gt;usw.&lt;BR /&gt;Danke.&lt;BR /&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 11:35:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/239991#M72620</guid>
      <dc:creator>gm2</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-04T11:35:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/239993#M72621</link>
      <description>&lt;P&gt;Dein Diagramm ist ohne eine Legende der y-Achse für die Temperaturen wenig aussagekräftig. Die senkrechten Striche sind vermutlich Stundenangaben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch deine Solltemperatur fehlt zur Beurteilung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einzig relevant für die "Bewohner" ist letztendlich die Raumtemperatur. Sollte ein Querstrich 1°C sein, dann ist das doch vollstens i.O.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 13:30:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/239993#M72621</guid>
      <dc:creator>fg100</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-04T13:30:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/239998#M72623</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider kann ich dir da keine vernünftigen Voreinstellungen anbieten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde dir empfehlen, dich an deine optimale Einstellung langsam heran zu tasten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fange mit kleinen Veränderungen an und schaue wie es passt. Warte nach jeder Veränderung ein paar Tage und schaue ob es besser oder schlechter wird.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 16:36:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Reaktion-auf-Aussentemperatur/m-p/239998#M72623</guid>
      <dc:creator>Hans_21</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-04T16:36:11Z</dc:date>