<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200  W2B Fehler S04" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239074#M72390</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, danke für den Lösungsansatz. Die Platine wurde vor einem halben Jahr schon erneuert. Gruss&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 27 May 2022 17:04:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Ag12</dc:creator>
    <dc:date>2022-05-27T17:04:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200  W2B Fehler S04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239055#M72383</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200 (SN:7159008303006105). Ca alle zwei Wochen geht die Anlage auf einen Fehler siehe Foto. Fehler S04. Wenn ich die Anlage aus und anschalten und den Faher resette funktioniert sie für eine Zeit einwandfrei. Wasserdruck ist bei ca.1,2. Letzte Wartung vor ca. einem Jahr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße und danke für die Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 May 2022 12:52:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239055#M72383</guid>
      <dc:creator>Ag12</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-27T12:52:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200  W2B Fehler S04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239063#M72385</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehler 0.4 steht dafür, dass die Gebläsedrehzahl beim Start zu hoch wäre. Als Fehlerbehebung wird im Serviceheft der Austausch des LGM 29(Feuerungsautomat) vorgeschlagen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 May 2022 15:03:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239063#M72385</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-27T15:03:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200  W2B Fehler S04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239070#M72388</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gebläsedrehzahl ist richtig, aber LGM29 sollte eher nicht die Ursache sein:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Dimensionierung der Abgasanlage entsprechend den Vorgaben der&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Planungsanleitung Vitodens prüfen. Abgasanlage auf Dichtheit und freien&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Gebläsedrehzahl Abgasanlage auf Dichtheit und freien Durchgang prüfen.&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Leitungsverbindungen zum Gebläsemotor und Spannungsversorgung des &lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Gebläse&amp;#2;motors prüfen (&lt;A href="https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681486VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;s. S.&amp;#1;103/104&lt;/A&gt;).&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das Gebläse hält nicht ewig. Vermutlich muss es erneuert werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Auch die "Druckdose" sollte geprüft werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Fiedel&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 May 2022 16:32:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239070#M72388</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-27T16:32:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200  W2B Fehler S04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239074#M72390</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, danke für den Lösungsansatz. Die Platine wurde vor einem halben Jahr schon erneuert. Gruss&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 May 2022 17:04:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239074#M72390</guid>
      <dc:creator>Ag12</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-27T17:04:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200  W2B Fehler S04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239088#M72395</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann bleibt ja nur das Gebläse über.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 May 2022 07:36:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239088#M72395</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-28T07:36:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200  W2B Fehler S04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239102#M72398</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich werde erst mal eine neue Druckdose verbauen. Ich hab gesehen, das der linke Pin abgebrochen ist und mit etwas verklebt ist!? Keine Ahnung&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 May 2022 09:07:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239102#M72398</guid>
      <dc:creator>Ag12</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-28T09:07:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200  W2B Fehler S04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239116#M72406</link>
      <description>&lt;P&gt;Sieht aus wie Baukleber. Ich würde mal sagen, fachgerecht ist anders.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 May 2022 11:37:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239116#M72406</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-28T11:37:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200  W2B Fehler S04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239700#M72534</link>
      <description>&lt;P&gt;Heute ging die Anlage wieder auf einen Fehler. Und zwar S06. Resettet, läuft wieder. Zum Glück kam gerade DHL mit der neuen Druckdose. Diese ist nun gewechselt und die Anlage läuft erst mal. Bleibt abzuwarten wie lange.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 10:49:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239700#M72534</guid>
      <dc:creator>Ag12</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-01T10:49:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200  W2B Fehler S04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239727#M72541</link>
      <description>&lt;P&gt;Dazu würde auch Fehler 06 passen. Die Druckdose sah ja wirklich nicht gut aus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 13:24:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/239727#M72541</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-01T13:24:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200  W2B Fehler S04</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/242247#M73195</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach dem Tausch der Druckdose läuft die Anlage einwandfrei. Seit über drei Wochen keine Störung mehr. Danke für die Hilfe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 09:47:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W2B-Fehler-S04/m-p/242247#M73195</guid>
      <dc:creator>Ag12</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-24T09:47:45Z</dc:date>
    </item>
  </channel>