<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: vitodens 200W WB2C" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235649#M71589</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:16px;"&gt;Deine Vitodens WB2C &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style="color:rgb(32,33,36);font-size:16px;"&gt;(7424980203618101) hat die Pumpe mit der Nummer (7835807) serienmäßig verbaut. Diese benötigst du.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;H2&gt;&lt;SPAN style="background-color:rgba(32,33,36,0.04);color:rgb(32,33,36);font-size:17.5px;"&gt;Pumpenmotor VIUPM2 70 KM-Bus&lt;/SPAN&gt;&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/a390dd46-b352-47c5-a2b9-0016b9d9af19.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese ist auch noch verfügbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 05 May 2022 13:54:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
    <dc:date>2022-05-05T13:54:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitodens 200W WB2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/234832#M71405</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,ich bin neu hier. Meine Vitodens 200 W WB2C hat dauernd Fehlercode A9 Pumpe blockiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Ersatzpumpe ist notwendig,die alte scheint es ja nicht mehr zu geben....&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 May 2022 19:15:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/234832#M71405</guid>
      <dc:creator>JürgenL</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-02T19:15:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: vitodens 200W WB2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/234895#M71423</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo JürgenL,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;teile mir doch bitte die Herstellernummer deiner Vitodens mit. Wurde die Pumpe schon einmal ausgebaut und auf Verunreinigungen kontrolliert?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 May 2022 06:19:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/234895#M71423</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-03T06:19:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: vitodens 200W WB2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235060#M71440</link>
      <description>&lt;P&gt;Pumpe würde schon schon ausgebaut und kontrolliert,scheint OK zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die BUS Steuerung deaktiviert wird mit Codierung 30:0,läuft die Vitodens im Heizungsbetrieb bis sie irgendwann aussteigt. Warmwasserbetrieb geht gar nicht,da wird die Pumpe nicht angesteuert .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 May 2022 11:49:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235060#M71440</guid>
      <dc:creator>JürgenL</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-03T11:49:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: vitodens 200W WB2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235509#M71553</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn Cod. Adresse auf 30:1 steht, funktioniert die Pumpe nicht ? Sind verschiedene Störungen in der Fehlerhistorie zu sehen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 May 2022 05:11:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235509#M71553</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-05T05:11:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: vitodens 200W WB2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235616#M71580</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann geht die Heizung sofort auf Störung A9. Aktoren Test funktioniert dann ebenfalls nicht,auch wenn Fehler gelöscht werden. Heizung lief dann meistens mit Codierung 30:0 wieder,aber Warmwasserbetrieb war keine Pumpenreaktion. Heizung lief aber nicht stabil durch. Teils Ausfall mit Brennerabschaltung oder trotzdem Fehler A9,da BUS Kabel nicht getrennt.&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Eine separate Bestromung der Pumpe zu Testzwecken brachte keine Besserung. Relais der Pumpenansteuerung scheint zu arbeiten ( Klacken ) und es kommen auch 220Volt am Steckeranschluss raus.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 May 2022 11:11:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235616#M71580</guid>
      <dc:creator>JürgenL</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-05T11:11:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: vitodens 200W WB2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235649#M71589</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:16px;"&gt;Deine Vitodens WB2C &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style="color:rgb(32,33,36);font-size:16px;"&gt;(7424980203618101) hat die Pumpe mit der Nummer (7835807) serienmäßig verbaut. Diese benötigst du.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;H2&gt;&lt;SPAN style="background-color:rgba(32,33,36,0.04);color:rgb(32,33,36);font-size:17.5px;"&gt;Pumpenmotor VIUPM2 70 KM-Bus&lt;/SPAN&gt;&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/a390dd46-b352-47c5-a2b9-0016b9d9af19.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese ist auch noch verfügbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 May 2022 13:54:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235649#M71589</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-05T13:54:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: vitodens 200W WB2C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235905#M71624</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Problem gelöst,Pumpe getauscht,alles wieder OK&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 May 2022 10:16:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-200W-WB2C/m-p/235905#M71624</guid>
      <dc:creator>JürgenL</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-07T10:16:18Z</dc:date>
    </item>