<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Rücklauf Vitodens 300-W" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234099#M71309</link>
    <description>&lt;P&gt;Moin zusammen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitodens 300-W hat zwei Vorlauf-Anschlüsse, da das integrierte Dreiwege-Ventil auf Heizkreis bzw. Warmwasser schaltet. Soweit klar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einer unserer Anlagen wurden die Rückläufe nicht an den beiden separaten Anschlüssen, sondern zusammen an einem angeschlossen. Hat das irgendwelche Nachteile oder sind diese ohnehin ohne eine Trennung intern?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 05:01:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Jules</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-28T05:01:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rücklauf Vitodens 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234099#M71309</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin zusammen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitodens 300-W hat zwei Vorlauf-Anschlüsse, da das integrierte Dreiwege-Ventil auf Heizkreis bzw. Warmwasser schaltet. Soweit klar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einer unserer Anlagen wurden die Rückläufe nicht an den beiden separaten Anschlüssen, sondern zusammen an einem angeschlossen. Hat das irgendwelche Nachteile oder sind diese ohnehin ohne eine Trennung intern?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 05:01:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234099#M71309</guid>
      <dc:creator>Jules</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-28T05:01:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauf Vitodens 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234220#M71318</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nein das mach keinen Unterschied, ob es wie bei dir im T Stück unten zusammen geführt wird, oder 40 cm weiter oben im Gerät&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1651146761686.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10329i7F54FF56E5438DB4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1651146761686.png" alt="qwert089_0-1651146761686.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Anlage mit den vielen Heizkreisen solltest du ein großes Augenmerk auf die Einregulierung werfen damit sie nicht taktet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 11:54:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234220#M71318</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-28T11:54:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauf Vitodens 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234332#M71331</link>
      <description>&lt;P&gt;Besten Dank für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sind zwei Heizkreise (Radiator, systemgetrennte FBH + Speicher, der durch Solar und Kamin beladen wird). Wir sind statistisch bei 2,77 Brennerstarts pro Stunde, das dürfte passen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 07:05:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234332#M71331</guid>
      <dc:creator>Jules</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-29T07:05:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauf Vitodens 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234357#M71332</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du dich damit zufrieden gibst...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Vitodens hat 0,22 Starts pro Stunde .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du solltest die Kodierungen 934.5 und&amp;nbsp;935.5 von 8 auf 0 setzten. (Differenztemperatur Heizkreis 2 bzw 3)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann bekommt der Vitodens mehr Volumenstrom ab und du kann mehr von der Solarenergie ernten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Drehzahl der interne Pumpe muss genau abgestimmt sein, damit der Vitodens den Puffer nicht zu schnell mit voller Modulation belädt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe der Trennung muss auch gut angepasst sein, damit der Wärmetauscher so wenig Über -Temperatur benötig wie möglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 08:29:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234357#M71332</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-29T08:29:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauf Vitodens 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234487#M71344</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Hinweise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einstellungen sind bereits so.&lt;BR /&gt;Aber vielleicht hast Du ja noch weitere Ideen, wenn Du meine Einstellungen siehst?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 18:56:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234487#M71344</guid>
      <dc:creator>Jules</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-29T18:56:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauf Vitodens 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234488#M71345</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich mache mir einen Spaß draus, seit Inbetriebnahme täglich zu dokumentieren, wie die Anlage läuft und habe mir dadurch eine Übersicht geschaffen, die Viessmann mir leider nicht bietet:&lt;BR /&gt;(Bin wohl ein wenig nerdig, was das angeht &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 18:57:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234488#M71345</guid>
      <dc:creator>Jules</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-29T18:57:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rücklauf Vitodens 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234496#M71346</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja das ist durchaus sinnvoll bei dieser Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das bieten sie nur "Fachbetrieben" gegen Einwurf von Münzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die meisten HB kennen sich bei solaren Heizungsunterstützung sowieso nicht aus und das Ding wird mit der Default Konfig. hinterlassen und läuft grottig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hol dir noch die Datenpunkte für&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-WW Temp&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Kessel Temp&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Gemeinsame Vorlauf Temp (Puffer Mitte)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-die beiden Heizkreise&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Brennermodulation&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 19:38:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ruecklauf-Vitodens-300-W/m-p/234496#M71346</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-29T19:38:23Z</dc:date>
    </item>