<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocrossal 300 Heizkreispumpe wird nicht angesteuert" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/234079#M71308</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke ja habe ich gemacht, SA 104 Ausgang 2 Heizkreispumpe A1, läuft aber auch mit dem Test nicht. Gibt es auf der SA 104 eine Sicherung nur für die Heizkreispumpe auf 20 ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 19:16:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>scharti</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-27T19:16:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocrossal 300 Heizkreispumpe wird nicht angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/233855#M71262</link>
      <description>&lt;P&gt;Heizkreispumpe läuft nicht&lt;BR /&gt;seit einigen Tagen läuft bei meiner vitocrossal 300 meine Heizkreispumpe nicht, sie wird nicht angesteuert.&lt;BR /&gt;Ich habe nur einen Heizkreis (somit auch keinen Mischer) und in den Diagnose Informationen steht die Pumpe auf "on", DHW wird normal warm nur eben die Heizkörper sind kalt.&lt;BR /&gt;Ich habe am Ausgang SA104 (20) Heizkreispumpe gemessen da geht nichts raus.&lt;BR /&gt;Was habe ich übersehen ? Vielen Dank. Gruss Johannes&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 16:14:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/233855#M71262</guid>
      <dc:creator>scharti</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-26T16:14:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300 Heizkreispumpe wird nicht angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/233895#M71272</link>
      <description>&lt;P&gt;Dreht die Pumpe überhaupt ? Nimm mal das sogenannte Schraubendreher-Stetoskop zur Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute mal, dass die Pumpe steht .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 04:21:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/233895#M71272</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-27T04:21:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300 Heizkreispumpe wird nicht angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/233937#M71282</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Pumpe hat kein Problem, läuft sofern diese mit Strom versorgt wird, aber keine Spannung am Ausgang SA104.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 08:42:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/233937#M71282</guid>
      <dc:creator>scharti</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-27T08:42:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300 Heizkreispumpe wird nicht angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/233993#M71294</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du einen Aktorentest machen ?&amp;nbsp; Bisher wirkt es so, als würde das Relais nicht anziehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 11:36:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/233993#M71294</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-27T11:36:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300 Heizkreispumpe wird nicht angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/234079#M71308</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke ja habe ich gemacht, SA 104 Ausgang 2 Heizkreispumpe A1, läuft aber auch mit dem Test nicht. Gibt es auf der SA 104 eine Sicherung nur für die Heizkreispumpe auf 20 ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 19:16:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Heizkreispumpe-wird-nicht-angesteuert/m-p/234079#M71308</guid>
      <dc:creator>scharti</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-27T19:16:50Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
